給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問12 (給水装置工事法 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問12(給水装置工事法 問12) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

サドル付分水栓の穿孔施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • サドル付分水栓を取付ける前に、弁体が全閉状態になっているか、パッキンが正しく取付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか等を確認する。
  • サドル付分水栓の取付け位置を変えるときは、サドル取付けガスケットを保護するため、配水管の表面を滑らせて移動させる。
  • サドル付分水栓の穿孔作業に際し、サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、切粉を下水溝等へ確実に排水する。
  • 配水管がポリエチレンスリーブで被覆されている場合は、サドル付分水栓取付け位置の中心から20cm程度離れた両位置をゴムバンド等により固定してから切り開き、ゴムバンドの位置まで折り返し、配水管の管肌をあらわす。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【1】サドル分水栓の穿孔時は、弁体が全開である必要があります。
穿孔時に誤って弁体を損傷させないよう、取付時には全開であることを確認してください。

【2】サドル分水栓と本管の間には漏水を防ぐため、ガスケットが取り付けられています。
取り付け位置を調整する場合は、ガスケットを傷つけないようスライドさせてはいけません。

【3】穿孔時は、水道管の内圧を利用して、水と同時に穿孔屑を排出させます。
その際は、ネット等を利用し、穿孔屑を収集したうえで適切に処分する必要があります。

よって【1】〜【3】については、適切な記述ではありません。
【4】については、記述のとおりの施工方法となります。

参考になった数106

02

【解答:4】

選択肢1:誤り。
サドル分水栓を取り付ける前には、弁体を傷つけないよう、弁体が『全開』になっていることを確認する必要があります。

選択肢2:誤り。
サドル付分水栓の取付け位置を変えるときは、ガスケットを傷つけないようにするため、スライドさせてはいけません。

選択肢3:誤り。
サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、ホース先端はバケツ等に差し込み、切粉を下水溝等へは直接排水してはいけません。

選択肢4:正しい。記述のとおりです。

したがって、答えは【4】です。

参考になった数63

03

サドル付分水栓の穿孔施工に関する問題です。

選択肢1. サドル付分水栓を取付ける前に、弁体が全閉状態になっているか、パッキンが正しく取付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか等を確認する。

誤

サドル付分水栓を取付ける前に、弁体が全開状態になっているか、パッキンが正しく取付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか等を確認する。

 

1) サドル付分水栓取り付け前に、ボール弁が全開となって、通水口径内にはみ出しはないか、パッキンが正しい取り付けか、塗装面やねじに傷がないかなど、サドル付分水栓が正常かどうか確認します。

2) サドル付分水栓は、配水管の管軸頂部に中心線がくるように取り付け、給水管の取り出し方向とサドル付分水栓が管軸方向から見て、傾きがないか確認します。

3) 取付け時に、パッキン離脱防止のため、サドル付分水栓を配水管に沿って、前後に移動させないようにします。

4) サドル部分のボルトナット締付けは、全体に均一になるよう的確に行います。

5) ステンレス製ボルトナットは、異物の噛み込みや無理なねじ込みで、不具合を起こし易いため、十分に注意します。

 

なお、ボール弁は、確認後に穿孔開始まで、全閉とします。

選択肢2. サドル付分水栓の取付け位置を変えるときは、サドル取付けガスケットを保護するため、配水管の表面を滑らせて移動させる。

誤

サドル付分水栓の取付け位置を変えるときは、サドル取付けガスケットを保護するため、配水管の表面を滑らせて移動させない。

 

取付け時に、パッキン離脱防止のため、サドル付分水栓を配水管に沿って、前後に移動させないようにします。

選択肢3. サドル付分水栓の穿孔作業に際し、サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、切粉を下水溝等へ確実に排水する。

誤

サドル付分水栓の穿孔作業に際し、サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、切粉を下水溝等へ排水しないように、バケツなどに確実に排水する。

 

サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、ホース先端はバケツ等に差し込み、切粉などが入らないように、下水溝等へは直接排水しません。

選択肢4. 配水管がポリエチレンスリーブで被覆されている場合は、サドル付分水栓取付け位置の中心から20cm程度離れた両位置をゴムバンド等により固定してから切り開き、ゴムバンドの位置まで折り返し、配水管の管肌をあらわす。

正

問題文の内容通りです。

 

サドル付分水栓の穿孔のうち、「配水管の清掃」は以下の要領で行います。

1) 配水管の、サドル付分水栓取付け位置を確認し、取付け位置の砂や錆を、ウエスできれいに除去し、配水管の管肌を清掃します。

 

2) 配水管にポリエチレンスリーブの被覆があるときは、サドル付分水栓取付け位置の中心線より、約 20 cm 離れた両位置を、固定用ゴムバンドで固定し、その後、中心線に沿って切り開いてゴムバンドの位置まで折り返し、配水管の管肌をあらわします。

参考になった数6

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?