給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問19 (給水装置の構造及び性能 問19)
問題文
下図のように、呼び径13mmの給水管からボールタップを通して水槽に給水している。この水槽を、事業活動に伴って薬品を入れる水槽として利用するとき、確保すべき吐水口空間に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問19(給水装置の構造及び性能 問19) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
下図のように、呼び径13mmの給水管からボールタップを通して水槽に給水している。この水槽を、事業活動に伴って薬品を入れる水槽として利用するとき、確保すべき吐水口空間に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 図中の距離Aを100mm以上、図中の距離Cを50mm以上確保する。
- 図中の距離Bを100mm以上、図中の距離Cを25mm以上確保する。
- 図中の距離Aを200mm以上、図中の距離Cを25mm以上確保する。
- 図中の距離Bを200mm以上、図中の距離Cを50mm以上確保する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
Cの距離については、25㎜以上、
Aの距離については、200㎜以上確保する必要があります。
よって答えは3です。
参考になった数132
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
水を汚染するおそれのある有毒物等を取り扱う場所に給水する場合、給水装置については、一般家庭等よりも厳しい逆流防止措置を講じる必要があります。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条第1項ハ別表第2備考欄より、
『2 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)にあっては、この表下欄中「二五ミリメートル」とあり、「四〇ミリメートル」とあり、又は「五〇ミリメートル」とあるのは、「二〇〇ミリメートル」とする。』とされています、
近接壁から吐水口の中心までの水平距離に関しては、呼び径13mm以下の場合は25mm以上とされています。
したがって答えは【3】になります。
〜参考〜
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条
参考になった数109
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
呼び径13mmの給水管からボールタップを通して給水している水槽を、事業活動に伴って薬品を入れる水槽として利用するとき、確保すべき吐水口空間に関する問題です。
吐水口空間は、給水装置の吐水口端から越流面までの垂直距離で、逆流防止の一般的に確実な方法です。
受水槽、流し、洗面器、浴槽、プールなどに給水するときは、給水栓の吐水口と水受け容器の越流面との間に、必要な吐水口空間を確保する必要があり、吐水口空間は、ボールタップ付きロータンク給水用具では、内部に確保されます。
受水槽へ給水する場合は落し込み方式とし、その給水管の水の落ち口と越流面との間隔(吐水口空間)は次の表と問題図のとおりです。
近接壁から吐水口の
中心までの水平距離:
C
越流管から吐水口の
中心までの垂直距離:
A
13 mm超え
20 mm以下
20 mm超え
25 mm以下
注1) 浴槽に給水する場合は、Aは50 mm未満であってはなりません。
注2) プールなどの水面が、特に波立ちやすい水槽や、事業活動で洗剤または薬品を使う水槽や容器に給水する場合、Aは200 mm未満ではならず、200 mm以上とします。
問題文より、事業活動に伴って薬品を入れる水槽として利用するとあるため、「注2)」が適用されます。
給水間の呼び径が、13 mmなので、上表の「13 mm以下」が適用されます。
C=25 mm以上、A=200 mm以上となります。
正
冒頭解説の通りとなります。
参考になった数17
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問18)へ
平成27年度(2015年) 問題一覧
次の問題(問20)へ