給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問25 (給水装置の構造及び性能 問25)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問25(給水装置の構造及び性能 問25) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

クロスコネクション及び水の汚染防止に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  給水装置と当該給水装置以外の水管、その他の設備とは、仕切弁や逆止弁が介在しても、また、一時的な仮設であってもこれを直接連結することは絶対に行ってはならない。
イ  クロスコネクションの例として、当該給水装置と井戸水、工業用水、事業活動で用いられている液体の管と接続した配管が多いが、受水槽以下の配管との接続はクロスコネクションとはいえない。
ウ  合成樹脂管は有機溶剤などに侵されやすいので、そのおそれがある箇所には使用しないこととし、やむを得ず使用する場合は、さや管などで適切な防護措置を施す。
エ  配管接合作業において使用する接着剤やシール材等は、水道水に混入しても油臭、薬品臭等が発生することはない。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「ア」は記述どおりで、正です。

「イ」は、政令第4条第1項第6号により、当該給水装置以外の給水管その他の設備に直接連結しないこと、と規定されています。
受水槽以下の配管も同様、給水装置以外の給水管となることから、記述が誤っており、誤です。

「ウ」は記述どおりで、正です。

「エ」は、接合作業において接着剤、切削油、シール材等の使用が不適切な場合、これらの物質の流失や油臭、薬品臭等が発生する場合があるとされていますので、誤です。

答えは【1】です。

参考になった数66

02

【解答:1】
ア:正しい。記述のとおりです。
 
イ:誤り。
水道法施行令第6条第1項第6号より
『当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。』とされており、受水槽以下の配管は給水装置ではないため給水装置以外にあたり、接続した場合クロスコネクションにあたるため誤りです。

ウ:正しい。記述のとおりです。

エ:誤り。
配管接合作業において使用する接着剤やシール材等が必要以上に多く使用した場合、管内に押し込まれ、水道水に混入し油臭、薬品臭等が発生する可能性があるため、誤りです。

したがって、答えは【1】になります。

〜下記、抜粋〜
【水道法施行令】
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一〜五 (略)
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七(略)

参考になった数37

03

クロスコネクション及び水の汚染防止に関する問題です。

 

ア  正

「給水装置と当該給水装置以外の水管、その他の設備とは、仕切弁や逆止弁が介在しても、また、一時的な仮設であってもこれを直接連結することは絶対に行ってはならない。」

 

クロスコネクションは、双方の水圧状況により、給水装置内に工業用水・排水・化学薬品・ガスなどが逆流し、配水管を通して他の需要者にまで、その汚染が拡大する危険な配管です。

 

安全な水道水確保のために、給水装置と給水装置以外の水管や他の設備とは、仕切弁や逆止弁が介在しても、または一時的な仮設であっても、直接連結は絶対に行いません。

 

「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」

【 第6号:給水装置の構造は、給水装置以外の水管や他の設備に直接連結されない。 】

 

イ  誤

「クロスコネクションの例として、当該給水装置と井戸水、工業用水、事業活動で用いられている液体の管と接続した配管が多いが、受水槽以下の配管との接続 もはクロスコネクションであるとはいえない。」

 

クロスコネクションの多くは、井戸水・工業用水・受水槽以下の配管・事業活動で使用される液体管と接続した配管です。

例えば、直圧給水管と貯水槽施設の貯水槽下流の給水管が、バイバス管で接続されていることは、直圧給水管とバイバス管の間に逆止弁が設置されていても、クロスコネクションです。

 

ウ  正

「合成樹脂管は有機溶剤などに侵されやすいので、そのおそれがある箇所には使用しないこととし、やむを得ず使用する場合は、さや管などで適切な防護措置を施す。」

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条」第4項

【 鉱油類・有機溶剤・他の油類が、浸透のおそれがある場所に設置される給水装置は、油類が浸透するおそれのない材質のものにするか、またはさや管などで、適切な防護措置が講じる必要があります。 】

 

ビニール管やポリエチレン管などの合成樹脂管は、有機溶剤に侵されやすいため、鉱油・有機溶剤等油類が浸透のおそれがある箇所には使用せず、金属管(鋼管やステンレス鋼管など)を使用することが望ましいです。

合成樹脂管を使用するときは、さや管などで適切な防護措置を施します。

 

エ  誤

「配管接合作業において使用する接着剤やシール材等は、水道水に混入しても、接着剤などの材料使用が多すぎる場合には、油臭、薬品臭等が発生することがあるはない。」

 

配管接合用シール材または接着剤は、水道用途用のものを使用します。

・硬質ポリ塩化ビニル管の TS 継手の接合で、使用される接着剤が多すぎると、管内に押し込まれます。

・硬質塩化ビニルライニング鋼管のねじ切り時に、切削油が管内面に付着したまま取り除かれないことがあります。

・シール材が必要以上に多く、管内に押し込まれます。

以上のような接合作業での接着剤・切削油・シール材などの使用量が不適当なときには、これらの物質が水道水に混入し、油臭や薬品臭などが発生する場合があるため、必要最小限の材料を使用するようにします。

選択肢1. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤

正

冒頭解説通り、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤 となります。

参考になった数4