給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問18 (給水装置工事法 問18)
問題文
給水管の配管に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 給水管は、露出配管する場合は管内水圧に対し、地中埋設する場合は管内水圧及び土圧、輪荷重その他の外圧に対し十分な強度を有していることが必要である。
イ 不断水による分岐工事に際しては、水道事業者が認めている配水管口径に応じた分岐口径を超える口径での分岐等、配水管の強度を上げるような分岐工法とする。
ウ 高水圧に対応するためには、分岐部や埋設深度が変化する部分及び地中埋設配管から建物内の配管との接続部にも、伸縮可とう性のある管や継手を使用することが望ましい。
エ 配水管の取付口から水道メーターまでの使用材料等については、地震対策並びに漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点から、水道事業者が指定している場合が多いので確認する。
ア 給水管は、露出配管する場合は管内水圧に対し、地中埋設する場合は管内水圧及び土圧、輪荷重その他の外圧に対し十分な強度を有していることが必要である。
イ 不断水による分岐工事に際しては、水道事業者が認めている配水管口径に応じた分岐口径を超える口径での分岐等、配水管の強度を上げるような分岐工法とする。
ウ 高水圧に対応するためには、分岐部や埋設深度が変化する部分及び地中埋設配管から建物内の配管との接続部にも、伸縮可とう性のある管や継手を使用することが望ましい。
エ 配水管の取付口から水道メーターまでの使用材料等については、地震対策並びに漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点から、水道事業者が指定している場合が多いので確認する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問18(給水装置工事法 問18) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
給水管の配管に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 給水管は、露出配管する場合は管内水圧に対し、地中埋設する場合は管内水圧及び土圧、輪荷重その他の外圧に対し十分な強度を有していることが必要である。
イ 不断水による分岐工事に際しては、水道事業者が認めている配水管口径に応じた分岐口径を超える口径での分岐等、配水管の強度を上げるような分岐工法とする。
ウ 高水圧に対応するためには、分岐部や埋設深度が変化する部分及び地中埋設配管から建物内の配管との接続部にも、伸縮可とう性のある管や継手を使用することが望ましい。
エ 配水管の取付口から水道メーターまでの使用材料等については、地震対策並びに漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点から、水道事業者が指定している場合が多いので確認する。
ア 給水管は、露出配管する場合は管内水圧に対し、地中埋設する場合は管内水圧及び土圧、輪荷重その他の外圧に対し十分な強度を有していることが必要である。
イ 不断水による分岐工事に際しては、水道事業者が認めている配水管口径に応じた分岐口径を超える口径での分岐等、配水管の強度を上げるような分岐工法とする。
ウ 高水圧に対応するためには、分岐部や埋設深度が変化する部分及び地中埋設配管から建物内の配管との接続部にも、伸縮可とう性のある管や継手を使用することが望ましい。
エ 配水管の取付口から水道メーターまでの使用材料等については、地震対策並びに漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点から、水道事業者が指定している場合が多いので確認する。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
「イ」について、水道事業者が認めている配水口径に応じた分岐口径を超えてはなりません。記述に誤りがあります。
「ウ」について、伸縮可とう性のある管や継手の使用は、高水圧のためではなく、構造物等によるせん断部や耐震性能を高める外的要因に対応するものであります。記述に誤りがあります。
よって答えは「3」です。
参考になった数80
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
ア 記述の通りです。
イ 水道事業者が認めている配水管口径に応じた分岐口径を超える口径での分岐は避ける必要があるため、この記述は誤りです。
ウ 伸縮可とう性のある管や継手を使用するのは地震力に対応するためですので、この記述は誤りです。
エ 記述の通りです。
こちらが正答肢です。
参考になった数27
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
給水管の配管に関する問題です。
ア 正
「給水管は、露出配管する場合は管内水圧に対し、地中埋設する場合は管内水圧及び土圧、輪荷重その他の外圧に対し十分な強度を有していることが必要である。」
給水管は、露出配管するときは内水圧を、地中埋設するときは内水圧・土圧・輪荷重・他の外圧に対し、充分な強度があることが必要で、適切な管厚の配管を選定します。
適切な管厚かどうかは、現場条件などを入れて製造メーカに確認する方法、規格品と同等な材質のときは規格品と同等か、それ以上の管厚があるかを確認する方法、給水管に作用する内圧や外圧を仮定し、応力計算で確認する方法などがあります。
イ 誤
「不断水による分岐工事に際しては、水道事業者が認めていない
いる配水管口径に応じた分岐口径を超える口径での分岐等、配水管の強度を下げるような上げるような分岐工法は避けるとする。」不断水工法には、本管から給配水のため、枝管の取出しを行う分岐工法があります。
不断水による分岐工事に際しては、水道事業者が認めている配水管口径に応じた分岐口径を超える口径の分岐等、配水管の強度を低下させるような分岐工法は避けます。
ウ 誤
「高水圧に対応するためには、分岐部や埋設深度が変化する部分及び地中埋設配管から建物内の配管との接続部にも、伸縮可とう性のある管や継手を使用することは望ましくない
が望ましい。」分岐部や埋設深度が変化する部分及び地中埋設配管から建物内の配管との接続部等にも、伸縮可とう性のある管や継手を使用することが望ましいのですが、伸縮可とう性のある管や継手は、地盤変動での配管の変動に対応できますが、高水圧という圧力への強度増加にはつながりません。
高水圧に対応するには、減圧弁や逃がし弁を使用します。
エ 正
「配水管の取付口から水道メーターまでの使用材料等については、地震対策並びに漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点から、水道事業者が指定している場合が多いので確認する。」
「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」第2号、第3号
【 配水管から分岐して給水管設置工事、給水装置の配水管取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合は、配水管や他の地下埋設物に変形・破損・他の異常を生じさせないように、適切に作業ができる技能を有する者を従事させ、その者に工事に従事する他の者を実施に監督させます。
水道事業者の給水区域で、給水装置関連の工事の施行時には、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法・工期・他の工事上条件に適合するように、工事を施行します。 】
正
冒頭解説の通り、ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正 となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問17)へ
平成28年度(2016年) 問題一覧
次の問題(問19)へ