給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問20 (給水装置の構造及び性能 問20)
問題文
配管工事後の耐圧試験に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 配管工事後の耐圧試験の水圧は、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、定めることができる。
イ 新設工事の場合は、配管や接合部の施工が確実に行われたかを確認するため、試験水圧0.75MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましい。
ウ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管である。
エ 分水栓、止水栓等止水機能のある給水用具の止水性能を確認するため、止水機能のある栓の弁はすべて「閉」状態で耐圧試験を実施する。
ア 配管工事後の耐圧試験の水圧は、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、定めることができる。
イ 新設工事の場合は、配管や接合部の施工が確実に行われたかを確認するため、試験水圧0.75MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましい。
ウ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管である。
エ 分水栓、止水栓等止水機能のある給水用具の止水性能を確認するため、止水機能のある栓の弁はすべて「閉」状態で耐圧試験を実施する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問20(給水装置の構造及び性能 問20) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
配管工事後の耐圧試験に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 配管工事後の耐圧試験の水圧は、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、定めることができる。
イ 新設工事の場合は、配管や接合部の施工が確実に行われたかを確認するため、試験水圧0.75MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましい。
ウ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管である。
エ 分水栓、止水栓等止水機能のある給水用具の止水性能を確認するため、止水機能のある栓の弁はすべて「閉」状態で耐圧試験を実施する。
ア 配管工事後の耐圧試験の水圧は、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、定めることができる。
イ 新設工事の場合は、配管や接合部の施工が確実に行われたかを確認するため、試験水圧0.75MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましい。
ウ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管である。
エ 分水栓、止水栓等止水機能のある給水用具の止水性能を確認するため、止水機能のある栓の弁はすべて「閉」状態で耐圧試験を実施する。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
「イ」について、水圧試験は1.75Mpa が望ましいとされているため、記述に誤りがあります。
「エ」について、耐圧試験時は必要な部分だけを閉状態にします。記述に誤りがあります。
よって答えは「1」です。
参考になった数41
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
ア 記述の通りです。
イ 新設工事の場合は、試験水圧1.75MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましいため、この記述は誤りです。
ウ 記述の通りです。
エ 分水栓、止水栓等止水機能のある給水用具の止水性能を確認するため、止水機能のある栓の弁はすべて「開」状態で耐圧試験を実施するため、この記述は誤りです。
こちらが正答肢です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
配管工事後の耐圧試験に関する問題です。
ア 正
「配管工事後の耐圧試験の水圧は、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、定めることができる。」
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」第2項
【 給水装置の接合箇所は、水圧に対し、充分な耐力の確保のため、構造及び材質に応じた適切な接合が行われているものとします。 】
配管工事後の耐圧試験については、基準省令第1条第2項にあるように、定量的な基準はなく、例えば地域内の夜間を通した 1日間の最大水圧に、安全考慮した圧力を加えた水圧を試験水圧にするなど、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、試験水圧を定められます。
イ 誤
「新設工事の場合は、配管や接合部の施工が確実に行われたかを確認するため、試験水圧
0.75MPa1.75 MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましい。」新設工事の場合、適正な施工確保の点で、配管や接合部の施工が、確実に行われたかを確認するため、試験水圧 1.75MPa を 1分間保持する耐圧試験を実施するのが、望ましいです。
ウ 正
「耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管である。」
新設工事の耐圧試験を実施で、注意すべきことは、柔軟性のある水道用ポリエチレン二層管・水道給水用ポリエチレン管・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管などの管は、 1.75MPa の水圧を加えると、管が膨張し圧力が低下しますが、これは管の特性で、気温や水温などで圧力低下の状況が違うため、注意が必要です。
エ 誤
「分水栓、止水栓等止水機能のある給水用具の止水性能を確認するため、止水機能のある栓の弁はすべて
「閉」「開」状態で耐圧試験を実施する。」止水栓や分水栓の耐圧性能は、弁を「開」状態にしたときの性能で、止水性能を確認する試験ではありません。
正
冒頭解説の通り、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤 となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問19)へ
平成28年度(2016年) 問題一覧
次の問題(問21)へ