給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問42 (給水装置の概要 問42)
問題文
水道メーターに関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 水道メーターの遠隔指示装置は、中高層集合住宅や地下街などにおける検針の効率化、また積雪によって検針が困難な場合などに有効である。
イ 水道メーターの指示部の形態は、計量値をアナログ表示する直読式と、計量値をデジタル表示する円読式がある。
ウ 水道メーターは、各水道事業者により使用する型式が異なるため、設計に当たっては、あらかじめこれらを確認する必要がある。
エ 水道メーターの計量部の形態が単箱式のものは、メーターケースの中に別の計量室をもち、ノズルから羽根車に噴射水流を与える構造となっている。
ア 水道メーターの遠隔指示装置は、中高層集合住宅や地下街などにおける検針の効率化、また積雪によって検針が困難な場合などに有効である。
イ 水道メーターの指示部の形態は、計量値をアナログ表示する直読式と、計量値をデジタル表示する円読式がある。
ウ 水道メーターは、各水道事業者により使用する型式が異なるため、設計に当たっては、あらかじめこれらを確認する必要がある。
エ 水道メーターの計量部の形態が単箱式のものは、メーターケースの中に別の計量室をもち、ノズルから羽根車に噴射水流を与える構造となっている。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問42(給水装置の概要 問42) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
水道メーターに関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 水道メーターの遠隔指示装置は、中高層集合住宅や地下街などにおける検針の効率化、また積雪によって検針が困難な場合などに有効である。
イ 水道メーターの指示部の形態は、計量値をアナログ表示する直読式と、計量値をデジタル表示する円読式がある。
ウ 水道メーターは、各水道事業者により使用する型式が異なるため、設計に当たっては、あらかじめこれらを確認する必要がある。
エ 水道メーターの計量部の形態が単箱式のものは、メーターケースの中に別の計量室をもち、ノズルから羽根車に噴射水流を与える構造となっている。
ア 水道メーターの遠隔指示装置は、中高層集合住宅や地下街などにおける検針の効率化、また積雪によって検針が困難な場合などに有効である。
イ 水道メーターの指示部の形態は、計量値をアナログ表示する直読式と、計量値をデジタル表示する円読式がある。
ウ 水道メーターは、各水道事業者により使用する型式が異なるため、設計に当たっては、あらかじめこれらを確認する必要がある。
エ 水道メーターの計量部の形態が単箱式のものは、メーターケースの中に別の計量室をもち、ノズルから羽根車に噴射水流を与える構造となっている。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
正確かつ効率的に検針でき、かつ維持管理が容易なものとすることになっており、アは正解です。
水道メーターの指示部の形態は、直読式と円読式があり、
直読式デジタル表示で、円読式はアナログ表示です。
よってイは間違いです。
水道メーターは、各水道事業者により使用する型式が異なるので、ウは正解です。
エは間違いやすいかもしれません。
単箱式は、メーターケースの中に別の計量室をもつのではなく、
メーターケースそのものが計量室です。よってエは間違いです。
参考になった数55
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
ア:正解です。
水道メーターの遠隔指示装置は、集中検針盤があり、
各水道メーターと集中検針盤を結線し、
水道メータの計測値を集中検針盤に全て表示するものとなり、
検針の効率化に繋がります。
イ:不正解です。
水道メーターの指示部の形態は、計量値をアナログ表示する(円読式)と、
計量値をデジタル表示する(直読式)がある。
円読式水道メーターは針が6個〜8個あり、全て0-9の表示があり、
立方メートル、メートルの単位ごとに針を指して表示します。
直読式水道メーターは立方メートルの数値は数字のカウンターで表示し、
メートルの単位は針で表示します。
ウ:正解です。
水道事業は独立採算制となっており、各水道事業体が独自で定めた
仕様がある場合がありますので、あらかじめ確認する必要があります。
エ:不正解です。
単箱式はメータケース内に流入した水を
直接歯車に流入させて計測する方式です。
こちらの説明は複箱型の説明です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
水道メーターに関する問題です。
ア 正
「水道メーターの遠隔指示装置は、中高層集合住宅や地下街などにおける検針の効率化、また積雪によって検針が困難な場合などに有効である。」
水道メーターの遠隔表示装置(遠隔指示装置とも言う)は、設置した水道メーターの表示水量を、水道メーターから離れた所で、能率よい検針のために設置していて、中高層集合住宅や地下街などの検針の効率化、水道メーターが直接読みづらい検針箇所、積雪で検針が困難な箇所、大口径メーター室で鉄蓋開閉が困難な箇所などで、検針が有効です。
イ 誤
「水道メーターの指示部の形態は、計量値をデジタル
アナログ表示する直読式と、計量値をアナログデジタル表示する円読式がある。」水道メータの指示部の形態のうち直読式は、計量値を数字(デジタル)で積算表示し、表示部が不鮮明さの防止のため、乾式では真空方式が、湿式では液封方式が採用されています。
円読式は、計量値を、回転指針(アナログ)で目盛板に積算表示します。
ウ 正
「水道メーターは、各水道事業者により使用する型式が異なるため、設計に当たっては、あらかじめこれらを確認する必要がある。」
水道メーターは多種類に渡り、水道事業者により使用型式が異なるので、設計時には、水道メーターの種類と型式や特徴などを、あらかじめ確認しておくべきです。
エ 誤
「水道メーターの計量部の形態が 複箱式
単箱式のものは、メーターケースの中に別の計量室をもち、ノズルから羽根車に噴射水流を与える構造となっている。」水道メーターの計量部の形態で、単箱式は、メーターケース内に流入した水流を、羽根車に直接吹出す構造です。
複箱式は、メーターケースの中に、別の計量室(インナーケース)を有し、複数のノズルから羽根車に、噴射水流を吹出す構造です。
正
冒頭解説の通り、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤 となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問41)へ
平成28年度(2016年) 問題一覧
次の問題(問43)へ