給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問24 (給水装置の構造及び性能 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問24(給水装置の構造及び性能 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

配管工事後の耐圧試験に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  配管工事後の耐圧試験の水圧は基準省令において定められており、水道事業者が独自に定めることができない。
イ  給水管の布設後耐圧試験を行う際には、加圧圧力や加圧時間を適切な大きさ、長さにしなくてはならない。過大にすると柔軟性のある合成樹脂管や分水栓等の給水用具を損傷するおそれがある。
ウ  波状ステンレス鋼鋼管は、水圧を加えると波状部分が膨張し圧力が低下する。これは管の特性であり、気温、水温等で圧力低下の状況が異なるので注意が必要である。
エ  分水栓、止水栓の耐圧試験は、止水性の試験ではないので、すべて「開」状態で実施する。
  • ( ア )誤( イ )誤( ウ )正( エ )正
  • ( ア )正( イ )正( ウ )誤( エ )誤
  • ( ア )誤( イ )正( ウ )誤( エ )正
  • ( ア )正( イ )誤( ウ )正( エ )誤

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

イとエは適切な記述です。

アは不適切な記述です。給水装置の接合箇所に該当する配管工事の耐圧試験についてですが、耐圧性能試験とは考え方が異なるので注意は必要です。
この耐圧試験には定量的基準はありません。それ故に耐圧試験の水圧は、配管工事後に水道事業者が給水区域内の状況や実情を多面的に配慮して決定することができます。

一方ウの記述も不適切です。波状ステンレス鋼鋼管は、配管工事に適していて、ここに水圧が発生するような状況下では波状部分がおおきく膨張してその結果圧力が減少したり低下するということはあり得ません。
従って、問題にみられる「波状ステンレス鋼鋼管は、水圧を加えると波状部分が膨張し圧力が低下する。これは管の特性であり、気温、水温等で圧力低下の状況が異なるので注意が必要である。」は不適切表現です。

参考になった数52

02

適当なのは、「(ア)誤(イ)正(ウ)誤(エ)正」です。
この問題は、配管工事後の耐圧試験について、試験水圧の考え方加圧のしかた管の特性分水栓や止水栓の試験時の状態を正しく理解しているかを問う問題です。特に、省令で一律に決まっているのかどの管が圧力低下しやすいのかを区別することが大切です。

選択肢3. ( ア )誤( イ )正( ウ )誤( エ )正

ア 「配管工事後の耐圧試験の水圧は基準省令において定められており、水道事業者が独自に定めることができない。」

この記述は誤りです。
国の「給水装置標準計画・施工方法」では、耐圧試験の水圧は原則として1.75MPaとすることが望ましいとされています。つまり、これは省令で一律に固定された書き方ではありません。したがって、「基準省令において定められている」としている点が適切ではありません。

 

イ 「給水管の布設後耐圧試験を行う際には、加圧圧力や加圧時間を適切な大きさ、長さにしなくてはならない。過大にすると柔軟性のある合成樹脂管や分水栓等の給水用具を損傷するおそれがある。」

この記述は適切です。
耐圧試験では、ただ強く長く圧力をかければよいわけではありません。施工基準でも、加圧圧力や加圧時間を適切にしないと、柔軟性のある合成樹脂管や分水栓などを傷めるおそれがあるとされています。ですから、この記述はそのまま正しい内容です。

 

ウ 「波状ステンレス鋼鋼管は、水圧を加えると波状部分が膨張し圧力が低下する。これは管の特性であり、気温、水温等で圧力低下の状況が異なるので注意が必要である。」

この記述は誤りです。
施工基準で、圧力をかけたときに膨張して圧力が低下しやすいと説明されているのは、ポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管です。問題文のように波状ステンレス鋼鋼管について書いているわけではありません。したがって、この記述は管の種類を取り違えています。

 

エ 「分水栓、止水栓の耐圧試験は、止水性の試験ではないので、すべて『開』状態で実施する。」

この記述は適切です。
施工基準では、止水栓や分水栓の耐圧性能は、弁を『開』状態にしたときの性能であり、これは止水性能を確認する試験ではないとされています。つまり、耐圧試験は『開』状態で行うのが正しい考え方です。

まとめ

この問題で覚えておくポイントは、アとウが誤り、イとエが正しいということです。
特に大切なのは、耐圧試験の水圧は省令で一律に決め打ちされたものではなく、標準では1.75MPaが望ましいとされていること、そして圧力で膨張しやすいのは主に合成樹脂管であることです。さらに、分水栓や止水栓の耐圧試験は『開』状態で行うという点も、よく出るポイントです。ここを整理して覚えておくと、似た問題にも対応しやすくなります。

参考になった数1