- 耐久性能基準は、頻繁な作動を繰り返すうちに弁類が故障し、その結果、給水装置の耐圧性、逆流防止等に支障が生じることを防止するためのものである。
- 耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換できるような弁類に適用される。
- 耐久性能試験に用いる弁類の開閉回数は10万回(弁の開及び閉の動作をもって1回と数える。)である。
- 耐久性能基準の適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取付けられるものに限られる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
選択肢1、3、4:正しい。記述のとおり。
(下記、『給水管及び給水用具の性能基準の解説』参照)
選択肢2:誤り。
選択肢2中の『設置・交換できるような弁類』ではなく、『設置・交換できないような弁類』になります。
(下記、『給水管及び給水用具の性能基準の解説』参照)
したがって、答えは【2】になります。
〜下記、抜粋〜
【厚生労働省、給水管及び給水用具の性能基準の解説】
(耐久に関する基準)
弁類(耐寒性能が求められるものを除く。)は、耐久性能試験により10万回の開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能及び負圧破壊性能を有するものでなければならない。
(解説)
本基準は、頻繁な作動を繰り返すうちに弁類が故障し、その結果、給水装置の耐圧性、逆流防止等に支障が生じることを防止するためのものである。
1.適用対象
耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換しないような弁類に適用することとし、開閉回数は型式承認基準に準じて10万回(弁の開及び閉の動作をもって1回と数える)とした。制御弁類の開閉頻度は使用条件により大きく異なるが、10万回の開閉回数は最低でもおおむね2~3年程度に相当するといわれている。
ここで適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取り付けられるものに限ることとする。これは、弁類が給水用具の部品として備え付けられている場合、製品全体としての耐久性とバランスをとって必要な耐久性を持たせるのが普通であり、弁類だけの耐久性を一律に規定することは合理的でないと考えられるためである。
なお、型式承認基準で耐久性能が求められていた水栓やボールタップについては、通常故障が発見しやすい箇所に設置されており、耐久の度合いは消費者の選択に委ねることができることから、本基準の適用対象にしないこととした。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
給水装置の耐久性能基準に関しては試験の条件や判定基準について問われる為、ポイントを押さえておきましょう。
記述の通りです。
耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換しないような弁類に適用される為、この記述は誤りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
給水装置の耐久性能基準に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第7条(耐久に関する基準)」
【 耐寒性能が求められるものを除いた弁類は、耐久性能試験で、10万回の開閉操作を繰り返した後に、給水装置に関する耐圧性能・水撃限界性能・逆流防止性能・負圧破壊性能を有する必要があります。 】
耐久性能基準は、頻繁な作動の繰り返しによって、弁類が故障した結果、給水装置の耐圧性や逆流防止などに支障が出ることを、防止するため基準です。
誤
耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換できないような弁類に適用される。
耐久性能基準は、制御弁類の中で、機械的で自動的な作動が頻繁に起こり、普通の消費者が自分の意志で選んだり、設置や交換できない弁類に適用して、開閉回数を型式承認基準に準じて 10 万回(弁の開と閉の動作を1回)としています。
制御弁類の開閉頻度は、使用条件で大きく異なりますが、10 万回の開閉回数は、最低でも約2~3年に相当します。
正
問題文の内容通りです。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第7条(耐久に関する基準)」
【 弁類(耐寒性能試験の規定するものは除きます)は、耐久性能試験により 10万回の開閉操作を繰り返した後、給水装置に係る耐圧性能、水壁限界性能及び逆流防止性能を有する必要があります。 】
正
問題文の内容通りです。
弁類が給水用具部品として設置されているとすると、一般的に製品全体の耐久性とバランスから必要な耐久性を持たせ、弁類だけに一律に耐久性を規定するのは、合理的でありません。
そのため、耐久性能基準の適用対象は、弁類単体で製造・販売され、施工時に取り付けられるものに限られます。
なお、型式承認基準で耐久性能が求められる水栓やボールタップは、通常は故障が見つけ易い箇所に設置され、耐久度合いが消費者の選択に任せられるため、本基準の適用対象にしていません。