給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問28 (給水装置の構造及び性能 問28)
問題文
逆流防止に関する次の記述の( )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
呼び径が25mmを超える吐水口の場合、確保しなければならない越流面から吐水口の( ア )までの垂直距離の満たすべき条件は、近接壁の影響がある場合、近接壁の面数と壁からの離れによって区分される。この区分は吐水口の内径dの何倍かによって決まる。吐水口の断面が長方形の場合は、( イ )をdとする。
なお、上述の垂直距離の満たすべき条件は、有効開口の内径d’によって定められるが、このd’とは「吐水口の内径d」、「こま押さえ部分の内径」、「給水栓の接続管の内径」、の3つのうちの( ウ )のことである。
呼び径が25mmを超える吐水口の場合、確保しなければならない越流面から吐水口の( ア )までの垂直距離の満たすべき条件は、近接壁の影響がある場合、近接壁の面数と壁からの離れによって区分される。この区分は吐水口の内径dの何倍かによって決まる。吐水口の断面が長方形の場合は、( イ )をdとする。
なお、上述の垂直距離の満たすべき条件は、有効開口の内径d’によって定められるが、このd’とは「吐水口の内径d」、「こま押さえ部分の内径」、「給水栓の接続管の内径」、の3つのうちの( ウ )のことである。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問28(給水装置の構造及び性能 問28) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
逆流防止に関する次の記述の( )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
呼び径が25mmを超える吐水口の場合、確保しなければならない越流面から吐水口の( ア )までの垂直距離の満たすべき条件は、近接壁の影響がある場合、近接壁の面数と壁からの離れによって区分される。この区分は吐水口の内径dの何倍かによって決まる。吐水口の断面が長方形の場合は、( イ )をdとする。
なお、上述の垂直距離の満たすべき条件は、有効開口の内径d’によって定められるが、このd’とは「吐水口の内径d」、「こま押さえ部分の内径」、「給水栓の接続管の内径」、の3つのうちの( ウ )のことである。
呼び径が25mmを超える吐水口の場合、確保しなければならない越流面から吐水口の( ア )までの垂直距離の満たすべき条件は、近接壁の影響がある場合、近接壁の面数と壁からの離れによって区分される。この区分は吐水口の内径dの何倍かによって決まる。吐水口の断面が長方形の場合は、( イ )をdとする。
なお、上述の垂直距離の満たすべき条件は、有効開口の内径d’によって定められるが、このd’とは「吐水口の内径d」、「こま押さえ部分の内径」、「給水栓の接続管の内径」、の3つのうちの( ウ )のことである。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ア:中央 イ:短辺 ウ:最小内径
- ア:最下端 イ:短辺 ウ:最大内径
- ア:中央 イ:長辺 ウ:最大内径
- ア:最下端 イ:長辺 ウ:最小内径
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
呼び径が25mmを超える吐水口の場合、確保しなければならない越流面から吐水口の( ア:最下端)までの垂直距離の満たすべき条件は、近接壁の影響がある場合、近接壁の面数と壁からの離れによって区分される。この区分は吐水口の内径dの何倍かによって決まる。吐水口の断面が長方形の場合は、( イ:長辺 )をdとする。
なお、上述の垂直距離の満たすべき条件は、有効開口の内径d’によって定められるが、このd’とは「吐水口の内径d」、「こま押さえ部分の内径」、「給水栓の接続管の内径」、の3つのうちの( ウ :最小内径)のことである。
・アに関して
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条第二項ロより、
『〜越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が確保されていること。』
とされています。
・イに関して
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の別表3の備考欄2より、
『吐水口の断面が長方形の場合は長辺をdとする。』
とされているため、イは長辺となります。
・ウに関して
「吐水口の内径d」、「こま押さえ部分の内径」、「給水栓の接続管の内径」の3つのうちの最小内径が有効開口の内径となっています。
〜下記、抜粋〜
【給水装置の構造及び材質の基準に関する省令】
(逆流防止に関する基準)
第五条 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
二 吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。
ロ 呼び径が二五ミリメートルを超えるもの にあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に 応じ、同表下欄に掲げる越流面から吐水口の 最下端までの垂直距離が確保されていること。
逆流防止について、『給水装置は、通常有圧で給水してしているため外部から水が流入することはないが、断水、漏水等により、逆圧又は負圧が生じた場合、逆サイホン作用等により水が逆流し、当該需要者はもちろん、他の需要者に衛生上の危害を及ぼすおそれがある。このため吐水口を有し、逆流を生じるおそれのある箇所ごとに、i)吐水口空間の確保、ii)逆流防止性能を有する給水用具の設置、又はiii)負圧破壊性能を有する給水用具の設置のいずれかの措置を講じなければならない。』とされています。
参考になった数75
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
呼び径が25mmを超える吐水口の場合、確保しなければならない越流面から吐水口の最下端までの垂直距離の満たすべき条件は、近接壁の影響がある場合、近接壁の面数と壁からの離れによって区分されます。この区分は吐水口の内径dの何倍かによって決まります。吐水口の断面が長方形の場合は、長辺をdとします。
なお、上述の垂直距離の満たすべき条件は、有効開口の内径d’によって定められますが、このd’とは「吐水口の内径d」、「こま押さえ部分の内径」、「給水栓の接続管の内径」、の3つのうちの最小内径のことです。
こちらが正答肢です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
逆流防止に関する問題です。
吐水口空間は、逆流防止の最も一般的で確実な手段です。
受水槽・流し・洗面器・浴槽などに給水するときには、給水栓の吐水口と水受け容器の越流面との間に、必要な吐水口空間を確保しますが、吐水口空間は、ボールタップ付きロータンクのように、給水用具の内部に確保されている場合もあります。
1) 吐水口空間は、給水装置の吐水口端から越流面までの垂直距離です。
2) 越流面とは、洗面器の場合は、水受け容器の上端を言います。
水槽の場合は、立取り出しでは越流管の上端で、横取り出しでは越流管の中心です。
3) ボールタップの吐水口の切り込み部分の断面積が、シート断面積より大きいときは、切り込み部分の上端が吐水口の位置とします。
4) 確保すべき吐水口空間は、
(1) 呼び径が 25mm 以下の場合と、
(2) 呼び径が 25mm を超える場合
があり、次のように計算式表が構成されます。
呼び径が 25mm を超える場合
区分
壁からの離れ
B
越流面から吐水口の
最下端 [ア]までの
垂直距離
A
近接壁の影響がない場合
1.7d‘+5mm 以上
近接壁の影響
がある場合
近接壁1面
の場合
3d以下
3d超え5d以下
5d超える
3.0d‘ 以上
2.0d‘+5mm 以上
1.7d‘+5mm 以上
近接壁2面
の場合
4d以下
4d超え6d以下
6d超え7d以下
7d超える
3.5d‘ 以上
3.0d‘ 以上
2.0d‘+5mm 以上
1.7d‘+5mm 以上
1) d:吐水口内径(mm)、d':有効開口内径(mm)
有効開口内径 d’ は、「吐水口」「こま押さえ部分」「給水栓接続管」の内径 d の最小内径 [ウ]です。
2) 吐水口断面が長方形であれば、長辺 [イ]を d
3) 越流面より少しでも高い壁があれば、近接壁とみなす。
4) 浴槽給水の場合、越流面から吐水口最下端までの垂直距離は 50mm 未満としない。
5) プールなど水面が波立ちやすい水槽、事業活動で洗剤や薬品を使う水槽、容器給水するとき、以上の場合は、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離 200mm 未満 とならないようにする。
6) 上記 4)及び 5)は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しません。
正
冒頭解説の通り、ア、イ、ウの名称が決まります。
「 呼び径が25mmを超える吐水口の場合、確保しなければならない越流面から吐水口の( ア:最下端 )までの垂直距離の満たすべき条件は、近接壁の影響がある場合、近接壁の面数と壁からの離れによって区分される。この区分は吐水口の内径dの何倍かによって決まる。吐水口の断面が長方形の場合は、( イ:長辺 )をdとする。
なお、上述の垂直距離の満たすべき条件は、有効開口の内径d’によって定められるが、このd’とは「吐水口の内径d」、「こま押さえ部分の内径」、「給水栓の接続管の内径」、の3つのうちの( ウ:最小内径 )のことである。 」
参考になった数10
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問27)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧
次の問題(問29)へ