給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問34 (給水装置計画論 問34)
問題文
ここで、6つの事務所には、それぞれ大便器(洗浄タンク)、小便器(洗浄タンク)、洗面器、事務室用流し、掃除用流しが1枠ずつ設置されているものとし、各給水用具の給水負荷単位及び同時使用水量との関係は、表-1及び図-2を用いるものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問34(給水装置計画論 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
ここで、6つの事務所には、それぞれ大便器(洗浄タンク)、小便器(洗浄タンク)、洗面器、事務室用流し、掃除用流しが1枠ずつ設置されているものとし、各給水用具の給水負荷単位及び同時使用水量との関係は、表-1及び図-2を用いるものとする。
- 128L/分
- 163L/分
- 258L/分
- 298L/分
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
まず、表-1より給水負荷単位の累計を求めます。
給水負荷単位の累計=( 5 × 1 + 3 × 1 + 2 × 1 + 3 × 1 + 4 × 1 ) × 6事務所
= 17 × 6 = 102
図-2より、給水負荷単位102の同時使用水量は、大便器が洗浄タンクであるため②の交わる点の、160より少し上になるため、近い数値である選択肢2の163L/分が答えとなります。
したがって、答えは【2】となります。
参考になった数64
この解説の修正を提案する
02
適当なのは、163L/分です。
この問題は、まず6事務所分の給水負荷単位の合計を出し、そのあと図の同時使用水量の曲線に当てはめて考えます。問題ページの掲載解説では、1事務所あたりの負荷単位は17、6事務所では102となり、そのときの同時使用水量は163L/分とされています。
この選択肢は適当ではありません。
6事務所分の給水負荷単位は102です。問題ページの掲載解説では、負荷単位102を図に当てはめると、同時使用水量は160L/分を少し上回る値になるとされています。したがって、128L/分では少なすぎます。
この選択肢が適当です。
1事務所には、大便器、小便器、洗面器、事務室用流し、掃除用流しがそれぞれ1個ずつあります。掲載解説では、それぞれの給水負荷単位を合計すると1事務所あたり17になり、6事務所では17×6=102です。
そのうえで、図の同時使用水量との関係を見ると、給水負荷単位102に対応する値は163L/分とされています。
この選択肢は適当ではありません。
この問題では、計算して出した給水負荷単位102を図に当てはめます。掲載解説で読み取られている値は163L/分です。ですから、258L/分は大きすぎます。
この選択肢は適当ではありません。
298L/分も、給水負荷単位102に対して図から読み取る値とは合いません。掲載解説では、該当する同時使用水量は163L/分とされているため、298L/分はさらに大きすぎます。
覚えておくポイントは、先に給水負荷単位を合計し、そのあと図から同時使用水量を読むことです。
この問題では、
1事務所あたり17
6事務所で102
となり、図から読むと163L/分になります。
この形の問題は、いきなり流量を選ぶのではなく、負荷単位の合計→図で確認という順番で考えると解きやすくなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧