給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問31 (給水装置計画論 問31)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問31(給水装置計画論 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- ポンプ直送式は、受水槽に受水したのち、使用水量に応じてポンプの運転台数の変更や回転数制御によって給水する方式である。
- 圧力水槽式は、受水槽に受水したのち、ポンプで圧力水槽に貯え、その内部圧力によって給水する方式である。
- 配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、逆止弁を設置することが必要である。
- 受水槽式は、配水管の水圧が変動しても受水槽以降では給水圧、給水量を一定の変動幅に保持できる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
1.記述の通りです。
重量物の設置を好まない高層建築物、大規模住宅団地などに用いられます。
2.記述の通りです。
比較的小規模な建物で、高置水槽を設置できないビル、地下駐車場地下街などに用いられます。
3.不適当。
配水管の水圧が高いときは給水管を流れる流量が過大となり、水道メータの性能や耐久性に支障をきたす恐れがあるため、逆止弁ではなく減圧弁や定流量弁を設置します。
4.受水槽に貯めた水をポンプで給水するため、受水槽以降の給水圧、給水量を一定の変動幅に保持できます。
参考になった数68
この解説の修正を提案する
02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
ポンプ直送式は、実際の使用水量に合わせてポンプの稼働台数や回転数を調整し、効率的かつ安定した給水を行う現代的な方式です。
適当です。
圧力水槽式は、ポンプで加圧された空気をタンク内に貯め、その空気の圧力によって各給水栓へ水を供給する方式です。比較的古い建物や、一部の小規模な施設で見られます。
不適当です。
逆止弁の主な役割は水の逆流防止であり、流量の制御ではありません。
流量調整や過大流入の制御には、減圧弁や流量制御弁などが適しています。
適当です。
受水槽式給水の最大の利点の一つは、水道本管からの水圧や供給量の変動が直接建物内の給水に影響しないことです。受水槽が一次的に水を貯めることで、以降のポンプや給水設備が安定した圧力と量で水を供給できます。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
受水槽式給水に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
ポンプ直送式は、小規模中層建物に使用されている方式で、受水槽に受水してから、使用水量に応じ、ポンプ運転台数を変更したり、回転数制御で給水する方式です。
正
問題文の内容通りです。
圧力水槽式は、小規模の中層建物に多く使われる方式で、受水槽に受水してから、ポンプで圧力水槽に貯え、内部圧力で給水する方式です。
前問の図で言えば、受水槽からポンプで水を引き、ポンプの後に据えられた圧力水槽に水を貯えるイメージです。
誤
配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、減圧弁や定流量弁を設置することが必要である。
直結給水方式は、配水管がもつ水量や水圧の供給能力範囲で、上層階まで給水する方式です。
直結直圧式の場合、各水道事業者で定める配水管の水圧や給水高さの範囲で、水理計算上、可能なものに適用することになります。
配水管の水圧が高いときは、給水管を流れる流量が過大となり、水道メータの性能や耐久性に支障を与えることがあり、このような場合には、減圧弁や定流量弁を設置することで解消できます。
正
問題文の内容通りです。
受水槽式は、受水槽を設け、水を一旦受水槽に貯めてから給水する方式です。
受水槽式を採用する条件は、下記となります。
基準規程で、受水槽の設置が必要な場合を定めています。
1) 3階以上の建物に給水する場合。
2) 一時的に多量の水を必要とし、使用水量の変動が大きいことで、配水管の水圧低下が起こるおそれがある建物に給水する場合。
3) 毒物・劇物・薬品など危険な化学物質を使用・製造・加工・貯蔵する建物に、給水する場合。(例として、クリーニング、写真と印刷・製版、石油取扱、メッキ事業を行う工場)
4) 災害や事故での減断水時でも、常時一定給水の確保が必要な建物。
(例として、病院・ホテル・百貨店施設・食品冷凍機・電子計算機の冷却水供給施設)
5) 配水管の水圧変動があっても、常時一定の水量・水圧が必要な建物に給水する場合。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問30)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問32)へ