給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問43 (給水装置の概要 問43)
問題文
① ステンレス鋼鋼管の主な継手には、伸縮可とう式継手と( ア )がある。
② 硬質ポリ塩化ビニル管の主な接合方法には、( イ )によるTS接合とゴム輪によるRR接合がある。
③ 架橋ポリエチレン管の主な継手には、( ウ )と電気融着式継手がある。
④ 硬質塩化ビニルライニング鋼管のねじ接合には、( エ )を使用しなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問43(給水装置の概要 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
① ステンレス鋼鋼管の主な継手には、伸縮可とう式継手と( ア )がある。
② 硬質ポリ塩化ビニル管の主な接合方法には、( イ )によるTS接合とゴム輪によるRR接合がある。
③ 架橋ポリエチレン管の主な継手には、( ウ )と電気融着式継手がある。
④ 硬質塩化ビニルライニング鋼管のねじ接合には、( エ )を使用しなければならない。
- ア:プレス式継手 イ:接着剤 ウ:メカニカル式継手 エ:管端防食継手
- ア:プッシュオン継手 イ:ろう付 ウ:メカニカル式継手 エ:金属継手
- ア:プッシュオン継手 イ:接着剤 ウ:フランジ継手 エ:管端防食継手
- ア:プレス式継手 イ:ろう付 ウ:フランジ継手 エ:金属継手
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
イ:TS接合とは継手と管の接合面に「接着剤」を塗布し、表面の膨潤と管・継手の弾性を利用して管を接合する方法です。
ろう付を行うのは銅管を接合する場合です。
ウ:架橋ポリエチレン管の主な継手は「メカニカル式継手」と電気融着式継手です。メカニカル式は白色単層管、電気融着式は緑色の二層管に使用します。
一方、フランジ継手は主にポリブデン管の接合に用いられます。
エ:ライニング鋼管の場合、管端は鉄地が露出しており、管端面と継手内面で腐食を起こす恐れがあるため「管端防食継手」を用いる必要があります。
したがって、正答は1となります。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
適当な組み合わせを選択する問題です。
①ステンレス鋼鋼管の主な継手には、伸縮可とう式継手と( ア )がある。
「プレス式継手」は、ステンレス鋼鋼管で広く用いられる継手です。
「プッシュオン継手」は、主にダクタイル鋳鉄管などで用いられます。
したがって、「ア:プレス式継手」が適切です。
② 硬質ポリ塩化ビニル管の主な接合方法には、( イ )によるTS接合とゴム輪によるRR接合がある。
「接着剤」によるTS接合は、硬質ポリ塩化ビニル管の一般的な接合方法です。
「ろう付」は金属管の接合に用いられ、ポリ塩化ビニル管には適しません。
したがって、「イ:接着剤」が適切です。
③ 架橋ポリエチレン管の主な継手には、( ウ )と電気融着式継手がある。
「メカニカル式継手」は、架橋ポリエチレン管で一般的に使用される継手です。
「フランジ継手」は、主に金属管の接合に用いられます。
したがって、「ウ:メカニカル式継手」が適切です。
④ 硬質塩化ビニルライニング鋼管のねじ接合には、( エ )を使用しなければならない。
「管端防食継手」は、硬質塩化ビニルライニング鋼管の切断部から錆が発生するのを防ぐために、ねじ接合時に必ず使用されます。
「金属継手」は一般的な継手であり、ライニング鋼管の防食という点で特筆すべきものではありません。
したがって、「エ:管端防食継手」が適切です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
給水管の接合及び継手に関する問題です。
➀ ステンレス鋼鋼管の主な継手には、伸縮可とう式継手と( ア )がある。
ステンレス鋼管の接合は、伸縮可とう式継手、プレス式継手 [ア]、圧縮式継手を使用します。
1) 伸縮可とう式継手による接合
この継手は、埋設地盤の変動に対応可能なように、継手に伸縮可とう性を持たせています。接合は、ワンタッチ方式が主で、ワンタッチ方式には溝付けする方式と、溝付けしない方式があります。
2) プレス式継手 [ア]による接合
この接合は、専用締め付け工具(プレス工具)を使用して行い、短時間での接合ができ、高度技術を要しない方式です。
3) 圧縮式継手による接合
この接合は、スリーブをはめた管を継手本体に挿し込み、継手ナットを締め付けて、スリーブと管を圧着させ接合します。
② 硬質ポリ塩化ビニル管の主な接合方法には、( イ )によるTS接合とゴム輪によるRR接合がある。
硬質ポリ塩化ビニル管の接合は、接着剤 [イ]を用いる TS 継手(接着形)と、ゴム輪を用いる RR 継手(ゴム輪形)を使用した接合があります。
作業上の注意事項を下記します。
1) TS 継手の場合は、接合後静置時間を十分に取って、この時間では接合部分に引っ張り力や曲げ力を加えないようにします。
2) 管の切断は、管軸に対して必ず直角とし、面取りを行います。
3) 挿し口は、挿し込み長さの確認のため、標線を示します。
③ 架橋ポリエチレン管の主な継手には、( ウ )と電気融着式継手がある。
架橋ポリエチレン管の接合には、メカニカル継手 [ウ]と、継手の本体に電熱線の発熱体を埋め込んだ電気式熱融着継手(EF 継手)があります。
1) メカニカル式継手による接合
メカニカル式継手には、乳白色の単層管(M種)に適用され、袋ナット式・スライド式・ワンタッチ式形式の継手があります。
2) EF 継手による接合
ライトグリーンの二層管(E 種)を使用します。
④ 硬質塩化ビニルライニング鋼管のねじ接合には、( エ )を使用しなければならない。
硬質塩化ビニルライニング鋼管、耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管の接合は、ねじ接合が一般的です。
ねじ接合は、専用ねじ切り機を用い、管端にねじを切り、ねじ込む方法で、ねじ切りに使われる切削油は、水道用ねじ切り油剤に規定された、水溶性切削油を使用します。
ねじ継手は、管端防食継手 [エ]を使用し、埋設のときには、管端防食継手の外面を合成樹脂で覆った、外面樹脂被覆継手を使うのが良いとされています。
正
冒頭解説の通りです。
「① ステンレス鋼鋼管の主な継手には、伸縮可とう式継手と( ア:プレス式継手 )がある。
② 硬質ポリ塩化ビニル管の主な接合方法には、( イ:接着剤 )によるTS接合とゴム輪によるRR接合がある。
③ 架橋ポリエチレン管の主な継手には、( ウ:メカニカル式継手 )と電気融着式継手がある。
④ 硬質塩化ビニルライニング鋼管のねじ接合には、( エ:管端防食継手 )を使用しなければならない。」