給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問47 (給水装置の概要 問47)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問47(給水装置の概要 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 減圧弁は、調節ばね、ダイヤフラム、弁体等の圧力調整機構によって、一次側の圧力が変動しても、二次側を一次側より低い一定圧力に保持する給水用具である。
- 安全弁(逃し弁)は、水圧が設定圧力よりも上昇すると、弁体が自動的に開いて過剰圧力を逃し、圧力が所定の値に降下すると閉じる機能を持つ給水用具である。
- 玉形弁は、弁体が球状のため 90° 回転で全開、全閉することのできる構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。
- 仕切弁は、弁体が鉛直に上下し、全開・全閉する構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
2.適当。
蒸気・気体用に用いられるのが安全弁、液体用に用いられるのが逃し弁と呼ばれています。
3.不適当。この記述はボール弁の記述となります。
玉形弁は止水部が吊りこま構造となり、流れがS字型となるので損失水頭が大きくなります。
4.くさび状の弁体が流体の流れを仕切る構造となっており、損失水頭が小さい、ウォーターハンマが発生しにくいといった利点があります。
参考になった数64
この解説の修正を提案する
02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
減圧弁は、ばねの力と二次側圧力のバランスで弁体の開度を自動調整し、一次側の圧力変動があっても二次側を一定圧力に保つ。
適当です。
安全弁は、設定圧力を超えると弁体が自動的に開いて水や蒸気を放出し、過剰な圧力を逃がします。
不適当です。
玉形弁は、弁体が球状ではなく、流路が曲がっている構造で、開閉はハンドルを回して弁体を上下させます。
流れが直線的ではないため、全開時でも損失水頭が大きいのが特徴です。
90°回転で開閉できるのは ボールバルブです。
適当です。
仕切弁は、弁体が鉛直方向に上下し、流路を全開または遮断し、ゲートは流れ方向と直角に移動するため、全開時の流路は直線的になり損失水頭が非常に小さいです。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
給水用具に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
減圧弁は、調節ばね・ダイヤフラム・弁体などの圧力調整機構で、一次側圧力が変動しても、二次側を一次側より低い設定圧力に保持する給水用具です。
減圧弁は、通過する流体の圧力エネルギーで、弁体の開度を変化させ、高い一次側圧力から、所定の低い二次側圧力に、減圧する圧力調整弁です。
正
問題文の内容通りです。
安全弁は、一次側圧力が設定圧力以上になると、弁体が自動的に開いて過剰圧力を逃し、圧力が所定の値に降下すると、閉じる機能がある給水用具です。
安全弁(逃し弁)は、設置した給水管路や貯湯湯沸器の水圧が、設計圧力よりも上昇すると、給水管路にある給水用具を保護するため、弁体が自動的に開いて過剰圧力を逃し、圧力が所定の値に低下すると、閉じる機能を有する給水用具です。
通常は、減圧弁と組み合わせて使用します。
誤
ボール弁は、弁体が球状のため 90° 回転で全開、全閉することのできる構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。
玉形弁は、止水部が吊りこま構造で、逆流防止機能はなく、弁部構造から、流れが S 字形となり、損失水頭が大きくなります。
問題文の内容は、ボール弁のことです。
正
問題文の内容通りです。
仕切弁は、弁体が垂直に上下して全開・全閉する構造をしており、全開時の損失水頭は、極めて小さくなります。
止水栓は、給水の開始や中止、および装置の修理や他の目的で、給水を制限あるいは停止するのに使用される給水用具で、仕切弁はその一例です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問48)へ