給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問11 (給水装置工事法 問11)
問題文
ア 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離し、また、給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
イ 異形管から給水管を取り出す場合は、外面に付着した土砂や外面被覆材を除去し、入念に清掃したのち施工する。
ウ 不断水分岐作業の終了後は、水質確認(残留塩素の測定及び色、におい、濁り、味の確認)を行う。
エ ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用するサドル付分水栓用ドリルの先端角は、一般的にモルタルライニング管が90°~100°で、エポキシ樹脂粉体塗装管が118°である。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問11(給水装置工事法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離し、また、給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
イ 異形管から給水管を取り出す場合は、外面に付着した土砂や外面被覆材を除去し、入念に清掃したのち施工する。
ウ 不断水分岐作業の終了後は、水質確認(残留塩素の測定及び色、におい、濁り、味の確認)を行う。
エ ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用するサドル付分水栓用ドリルの先端角は、一般的にモルタルライニング管が90°~100°で、エポキシ樹脂粉体塗装管が118°である。
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
イ) 異形管から給水管を取り出す場合は、
外面に付着した土砂や外面被覆材を除去し、
入念に清掃したのち施工する。
とありますが、異形管から給水管は取り出しては
いけないので間違いとなります。
エ)ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用する
サドル付分水栓用ドリルの先端角は、
一般的にモルタルライニング管が90°~100°で、
エポキシ樹脂粉体塗装管が118°である。
とありますが、正しくはモルタルライニング管が118°で、
エポキシ樹脂粉体塗装管が90°~100°となります。
従来の118°の先端角のドリルであっても、
ドリルの摩耗度などに十分な管理が行われていれば、
エポキシ樹脂粉体塗装管の穿孔も問題なく行えるのですが、
管理が不十分な場合、塗膜の貫通不良や欠けが発生しやすくなる
なるため、先端角が小さく、ねじれ角がついた専用ドリル
(90°~100°)を使用することが望ましいです。
よってイとエは間違いとなります。
参考になった数116
この解説の修正を提案する
02
水道設備の施工に関する理解と適正な知識が求められるため、以下のポイントを理解することが重要です。
水道設備の適切な管理と施工は、水質の保全と公衆衛生の向上に直結します。
解説を通じて、正確な知識を身につけましょう。
ア、正しいです。
配水管への給水管の取り付けに際して、他の取り付け口からの距離を適切に確保し、給水管の口径を水の使用量に応じて選定することは、効率的かつ安全な水の供給を確保するために重要です。
イ、誤りです。
異形管から給水管を取り出してはならないとされています。
このような決まりは、厚生労働省が定める「給水装置工事の指針」によって定められています。
ウ、正しいです。
不断水分岐作業後の水質確認は、供給される水の安全性を保証するために不可欠です。
残留塩素の測定や水質の観察は、水道水の品質を維持する上で基本的な措置です。
エ、誤りです。
ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用するサドル付分水栓用ドリルの先端角に関する記述が正確ではありません。
モルタルライニング管が90°~100°で、エポキシ樹脂粉体塗装管が118°であるという記述が誤りです。
正しくは、モルタルライニング管が118°で、エポキシ樹脂粉体塗装管が90°~100°です。
施工の基準に則った適切な設備選定を行うことが重要です。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
03
適当な組み合わせは、【ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤】です。
この問題は、配水管から給水管を取り出すときの基本ルールを正しく覚えているかを問うものです。
ポイントは、【取付口は30センチメートル以上離すこと】、【異形管(いけいかん)や継手からは分岐しないこと】、【不断水分岐作業のあとには水質確認を行うこと】、そして【ドリルの先端角は問題文では逆になっていること】です。
「ア 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離し、また、給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。」
この選択肢は正しいです。
水道法施行令では、配水管への取付口の位置は【他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること】、また、給水管の口径は【水の使用量に比べて著しく過大でないこと】とされています。問題文はこの内容に合っています。
「イ 異形管から給水管を取り出す場合は、外面に付着した土砂や外面被覆材を除去し、入念に清掃したのち施工する。」
この選択肢は誤りです。
たしかに、分岐工事では外面の土砂や被覆材を除去して清掃することは大切です。ただし、その前に大事なルールがあります。分岐は【配水管等の直管部から行う】のであって、【異形管及び継手からの分岐はしてはならない】とされています。つまり、「異形管から取り出す場合は」という前提そのものがまちがっています。
「ウ 不断水分岐作業の終了後は、水質確認(残留塩素の測定及び色、におい、濁り、味の確認)を行う。」
この選択肢は正しいです。
不断水分岐作業のあとには、水質確認を行います。福岡市の基準でも、【分岐作業終了後に水質確認を行うこと】、さらに【におい、色、濁り、味、残留塩素】を確認することが示されています。したがって、この記述は合っています。
「エ ダクタイル鋳鉄管の分岐穿孔に使用するサドル付分水栓用ドリルの先端角は、一般的にモルタルライニング管が90°~100°で、エポキシ樹脂粉体塗装管が118°である。」
この選択肢は誤りです。
この記述は、ドリルの先端角が逆です。資料では、【モルタルライニング管は118°】、【エポキシ樹脂粉体塗装管は90°~100°】とされています。問題文はこの2つを入れ替えているため、誤りです。
この問題で覚えておくポイントは、次の4つです。
まず、分岐位置は【他の取付口から30センチメートル以上離す】ことです。
次に、分岐する場所は【直管部】であり、【異形管や継手からは分岐しない】ことです。
さらに、【不断水分岐作業のあとには水質確認を行う】ことも大切です。
最後に、ドリルの先端角は【モルタルライニング管が118°、エポキシ樹脂粉体塗装管が90°~100°】です。
覚えておくポイントとしては、
【アは法令どおりで正しい】
【イは異形管から分岐できないので誤り】
【ウは水質確認をするので正しい】
【エは先端角が逆なので誤り】
この流れで整理すると覚えやすいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問12)へ