給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問32 (給水装置計画論 問32)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問32(給水装置計画論 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 病院や行政機関の庁舎等において、災害時や配水施設の事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な場合は受水槽式とする。
- 配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となって、水道メーターの性能、耐久性に支障を与えることがある。
- ポンプ直送式は、受水槽に受水した後、使用水量に応じてポンプの運転台数の変更や回転数制御によって給水する方式である。
- 圧力水槽式は、受水槽に受水した後、ポンプで高置水槽へ汲み上げ、自然流下により給水する方式である。
- 一つの高置水槽から適切な水圧で給水できる高さの範囲は、10階程度なので、高層建物では高置水槽や減圧弁をその高さに応じて多段に設置する必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は受水槽式給水に関する知識を問うものです。
それぞれの選択肢を見てみましょう。
- これは適切な記述です。
受水槽式給水は、水を一時的に貯蔵することができるため、非常時においても一定期間給水を確保できる利点があります。
- これは一定の事実を述べています。
配水管の水圧が過度に高い場合、水道メーターや給水設備に過大な負担がかかる可能性があります。
- これはポンプ直送式給水の特徴を正確に述べており、使用状況に応じて柔軟に対応できる方式です。
- この記述は不適切です。
圧力水槽式給水では、受水槽から水をポンプで圧力水槽へ送り、圧力をかけた水を給水設備へ供給します。
高置水槽を使用して自然流下で給水するのは、高置水槽式給水の特徴です。
- これは高層建物への給水に関する一般的な対策を述べており、適切です。
この問題は受水槽式給水に関する知識を問うものです。
参考になった数79
この解説の修正を提案する
02
これは受水槽方式の分類ミスを見抜く問題です。
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
方式の区別は以下を覚えておきましょう。
高置水槽式:自然流下
圧力水槽式:タンク加圧
ポンプ直送:直接加圧
-正
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
「断減水時にも給水を確保する必要がある施設には、受水槽式を採用することが望ましい。」
病院・庁舎などは非常時の給水確保が必須のため受水槽式が適切であり正しいです。
-正
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
「水圧が高い場合、流量の増加により水道メーターに影響を及ぼすおそれがある。」
高水圧時は流速・流量が増大するとメーター負荷も増えるため正しいです。
-正
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
「ポンプ直送式は、受水槽からポンプにより直接給水する方式であり、インバータ制御等により給水量を調整する。」
記述どおり台数制御・回転数制御を行う方式で正しいです。
-誤
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
「圧力水槽式は、圧力水槽により圧力を保持して給水する方式である。」
問題文は高置水槽へ汲み上げ自然流下としていますが、これは高置水槽方式の説明です。
圧力水槽式とは密閉タンクで圧力制御する方式なので誤りです。
-正
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
「高置水槽方式では、高さに応じて適切な圧力確保のため多段設置や減圧が必要となる。」
高層建物では圧力過大・不足を防ぐため、水槽分割と減圧弁設置が必要であり正しいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問33)へ