給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問45 (給水装置の概要 問45)
問題文
ア 定水位弁は、主弁に使用し、小口径ボールタップを副弁として組み合わせて使用するもので、副弁の開閉により主弁内に生じる圧力差によって開閉が円滑に行えるものである。
イ 仕切弁は、弁体が鉛直方向に上下し、全開、全閉する構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。
ウ 減圧弁は、設置した給水管路や貯湯湯沸器等の水圧が設定圧力よりも上昇すると、給水管路等の給水用具を保護するために弁体が自動的に開いて過剰圧力を逃し、圧力が所定の値に降下すると閉じる機能を持っている。
エ ボール止水栓は、弁体が球状のため90°回転で全開、全閉することのできる構造であり、全開時の損失水頭は極めて大きい。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問45(給水装置の概要 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 定水位弁は、主弁に使用し、小口径ボールタップを副弁として組み合わせて使用するもので、副弁の開閉により主弁内に生じる圧力差によって開閉が円滑に行えるものである。
イ 仕切弁は、弁体が鉛直方向に上下し、全開、全閉する構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。
ウ 減圧弁は、設置した給水管路や貯湯湯沸器等の水圧が設定圧力よりも上昇すると、給水管路等の給水用具を保護するために弁体が自動的に開いて過剰圧力を逃し、圧力が所定の値に降下すると閉じる機能を持っている。
エ ボール止水栓は、弁体が球状のため90°回転で全開、全閉することのできる構造であり、全開時の損失水頭は極めて大きい。
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
これは、それぞれの記述の正誤を考えて、その組み合わせを答える問題です。
以下それぞれの記述を見ていきましょう。
ア 定水位弁は、主弁に使用し、小口径ボールタップを副弁として組み合わせて使用するもので、副弁の開閉により主弁内に生じる圧力差によって開閉が円滑に行えるものである。
これは「正しい」です。
読んで字のごとく、定水位弁は、水位を一定に保つための弁で、受水槽や貯水槽(タンク)に取り付けられています。
構成としては、本体にあたる「主弁」と、ボールタップや電極で実際に水位を検知する「副弁」です。
主弁はタンクの外、副弁はタンクの中に設置されています。
主弁側は水道本管と繋がっており、いったん主弁で水は止められています。
副弁が水位の減少を検知すると、副弁が開き、主弁と副弁の間で満たされていた水が抜け水圧が下がります。
それによって、主弁が開き、給水されるという仕組みになっています。
イ 仕切弁は、弁体が鉛直方向に上下し、全開、全閉する構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。
これは「正しい」です。
仕切弁の場合、流路が直線になっているので、損失水頭は小さくなっています。
ウ 減圧弁は、設置した給水管路や貯湯湯沸器等の水圧が設定圧力よりも上昇すると、給水管路等の給水用具を保護するために弁体が自動的に開いて過剰圧力を逃し、圧力が所定の値に降下すると閉じる機能を持っている。
これは「誤り」です。
上の記述は、「減圧弁」の記述ではなく、「安全弁(逃し弁)」の記述です。
安全弁は減圧弁と組み合わせて使用されることがよくありますが、「減圧弁」は例えば給湯器に入る水の圧力を下げます。
つまり、事前に圧力を下げるのが減圧弁で、事後に圧力を下げるのが安全弁といったところでしょうか。
エ ボール止水栓は、弁体が球状のため90°回転で全開、全閉することのできる構造であり、全開時の損失水頭は極めて大きい。
これは「誤り」です。
上の記述で「損失水頭は極めて大きい」というところが間違っており、「損失水頭は極めて小さい」が正しい記述です。
本肢が正解です。
参考になった数71
この解説の修正を提案する
02
給水用具に関する問題です。
ア 正
「定水位弁は、主弁に使用し、小口径ボールタップを副弁として組み合わせて使用するもので、副弁の開閉により主弁内に生じる圧力差によって開閉が円滑に行えるものである。」
副弁付定水位弁は、副弁の開閉によって、主弁内に生じる圧力差で開閉が円滑に行えます。
副弁が水槽内の水面の移動に従って、フロートの上下で開閉し、主弁内に生じる圧力差で主弁が作動します。
主弁の開閉は、圧力差により徐々に閉止するため、水撃作用が緩和できます。
(参考)
閉 → 開 の作動原理
受水槽の水が使用されて水位が低下すると、子弁が開いて圧力室内の水が抜け、給水圧でピストンバルブが押し上げられ、給水は主弁から受水槽内に流れます。
開 → 閉 の作動原理
受水槽内の水位が止水面まで上昇すると、子弁が閉じて閉止時間調整装置を経て、圧力室内に水が充満し、この水圧でピストンバルブが徐々に下がり閉止します。
イ 正
「仕切弁は、弁体が鉛直方向に上下し、全開、全閉する構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。」
仕切弁は、クサビ型の弁体が垂直に上下し、全開・全閉する構造で、全開時の損失水頭は、極めて小さいです。
開閉弁には、仕切弁、ボール弁、コック式弁などがありますが、全閉・全開の構造や損失水頭などを弁によって違います。
ウ 誤
「
減圧弁安全弁 は、設置した給水管路や貯湯湯沸器等の水圧が設定圧力よりも上昇すると、給水管路等の給水用具を保護するために弁体が自動的に開いて過剰圧力を逃し、圧力が所定の値に降下すると閉じる機能を持っている。」減圧弁は、調節ばね、ダイヤフラム、弁体等の圧力調整機構によって、一次側圧力が変動しても、二次側を一次側より低い設定圧力に保持する給水用具です。
安全弁(逃し弁)は、設置した給水管路や貯湯湯沸器等の水圧が、設計圧力よりも上昇すると、給水管路の給水用具保護のため、弁体が自動的に開いて過剰圧力を逃し、圧力が所定値に降下すると、弁体を閉じる機能を有する給水用具です。
通常は、減圧弁と組み合わせて使用します。
エ 誤
「ボール止水栓は、弁体が球状のため90°回転で全開、全閉することのできる構造であり、全開時の損失水頭は極めて
大きい小さい。」ボール止水栓は、弁体が球状のため 90 度回転して全開・全閉する構造で、損失水頭は、極めて小さいです。
正
冒頭解説の通り、ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤 となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
この問題は「給水装置工事技術指針」で記載があります。
ア-正
「定水位弁は、副弁の作動により主弁内の圧力差を利用して開閉する構造である。」
小口径ボールタップを副弁として用い、圧力差で主弁を制御する仕組みであり正しいです。
イ-正
「仕切弁は、弁体が上下動し全開時の流路が直線となるため損失水頭が小さい。」
全開時は流れを妨げにくく損失が小さいため正しいです。
ウ-誤
「減圧弁は、一次側の圧力変動にかかわらず、二次側圧力を一定に保つよう調整する弁である。」
問題文は圧力上昇時に開いて逃がすとしていますが、これは安全弁の機能であり、減圧弁の説明として不適当です。
エ-誤
「ボール弁は、全開時の流路が直線的であり損失水頭が小さい。」
問題文は損失水頭が極めて大きいとしていますが、実際は小さいため誤りです。
ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤 が正しい組み合わせです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問46)へ