問55 (給水装置の概要 問55)
問題文
ア ボールタップ付ロータンクの故障で水が止まらないので原因を調査した。その結果、弁座への異物のかみ込みがあったので、新しいフロート弁に交換した。
イ ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらないので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。
ウ 小便器洗浄弁で少量の水が流れ放しであったので原因を調査した。その結果、ピストンバルブと弁座の間への異物のかみ込みがあったので、ピストンバルブを取り外し、異物を除いた。
エ 受水槽のオーバーフロー管から常に水が流れていたので原因を調査した。その結果、ボールタップの弁座が損傷していたので、パッキンを取り替えた。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問55(給水装置の概要 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
ア ボールタップ付ロータンクの故障で水が止まらないので原因を調査した。その結果、弁座への異物のかみ込みがあったので、新しいフロート弁に交換した。
イ ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらないので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。
ウ 小便器洗浄弁で少量の水が流れ放しであったので原因を調査した。その結果、ピストンバルブと弁座の間への異物のかみ込みがあったので、ピストンバルブを取り外し、異物を除いた。
エ 受水槽のオーバーフロー管から常に水が流れていたので原因を調査した。その結果、ボールタップの弁座が損傷していたので、パッキンを取り替えた。
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
それぞれの文章の正誤を考えて、それにマッチした選択肢を考える問題です。
ア ボールタップ付ロータンクの故障で水が止まらないので原因を調査した。その結果、弁座への異物のかみ込みがあったので、新しいフロート弁に交換した。
これは「誤り」です。
この文章内で「新しいフロート弁に交換した」は間違いです。
「分解して異物を取り除いた」が正しい対応です。
ボールタップの水が止まらない、水が出ないなどのトラブルの場合、弁座に異物が付着している場合、パッキンが摩耗している場合、弁座が損傷、摩耗している場合があります。
異物が付着している場合は分解して異物を取り除く必要があり、摩耗している場合はその部品を取り換える必要があります。
イ ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらないので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。
これは「正しい」です。
ウ 小便器洗浄弁で少量の水が流れ放しであったので原因を調査した。その結果、ピストンバルブと弁座の間への異物のかみ込みがあったので、ピストンバルブを取り外し、異物を除いた。
これは「正しい」です。
エ 受水槽のオーバーフロー管から常に水が流れていたので原因を調査した。その結果、ボールタップの弁座が損傷していたので、パッキンを取り替えた。
これは「誤り」です。
この文章では「パッキンを取り替えた」が間違っています。
こういう場合は「ボールタップを取り替えた」が正しい対応です。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
この問題は「給水装置工事技術指針」で記載があります。
ア – 誤
「ボールタップ付ロータンクで水が止まらない場合、弁座への異物のかみ込みであれば、まず異物を除去することで正常に止水することができる。新品のフロート弁に交換する必要はなく、即交換は不適当である。」
正しい手順は、分解清掃で通水状態を確認してから、必要に応じて部品交換です。
イ – 正
「ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらない場合、主弁座への異物かみ込みが原因であれば、主弁を分解して清掃することで正常に止水できる。」
分解清掃で復旧可能な場合が多く、適切な対応方法です。
ウ – 正
「小便器洗浄弁で少量の水が流れ続ける場合、ピストンバルブと弁座の間に異物がかみ込んでいることがある。その場合、ピストンバルブを取り外して異物を除去することで正常に復旧する。」
清掃で解決できるため、部品交換は最終手段です。
エ – 誤
「受水槽のオーバーフロー管から常に水が流れる場合、ボールタップの弁座が損傷している場合はパッキンだけを交換しても改善されないことがある。弁座自体の修理または弁全体の交換が必要である。」
単純にパッキン交換だけで復旧するという表現は不適当で、弁座自体の修理または弁全体の交換が必要です。
正しい組み合わせは ア:誤、イ:正、ウ:正、エ:誤 です。