給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問55 (給水装置の概要 問55)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問55(給水装置の概要 問55) (訂正依頼・報告はこちら)

給水用具の故障と対策に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  ボールタップ付ロータンクの故障で水が止まらないので原因を調査した。その結果、弁座への異物のかみ込みがあったので、新しいフロート弁に交換した。
イ  ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらないので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。
ウ  小便器洗浄弁で少量の水が流れ放しであったので原因を調査した。その結果、ピストンバルブと弁座の間への異物のかみ込みがあったので、ピストンバルブを取り外し、異物を除いた。
エ  受水槽のオーバーフロー管から常に水が流れていたので原因を調査した。その結果、ボールタップの弁座が損傷していたので、パッキンを取り替えた。
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

それぞれの文章の正誤を考えて、それにマッチした選択肢を考える問題です。

ア ボールタップ付ロータンクの故障で水が止まらないので原因を調査した。その結果、弁座への異物のかみ込みがあったので、新しいフロート弁に交換した。

これは「誤り」です。

この文章内で「新しいフロート弁に交換した」は間違いです。

分解して異物を取り除いた」が正しい対応です。

ボールタップの水が止まらない、水が出ないなどのトラブルの場合、弁座に異物が付着している場合、パッキンが摩耗している場合、弁座が損傷、摩耗している場合があります。

異物が付着している場合は分解して異物を取り除く必要があり、摩耗している場合はその部品を取り換える必要があります。

イ ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらないので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。

これは「正しい」です。

ウ 小便器洗浄弁で少量の水が流れ放しであったので原因を調査した。その結果、ピストンバルブと弁座の間への異物のかみ込みがあったので、ピストンバルブを取り外し、異物を除いた。

これは「正しい」です。

エ 受水槽のオーバーフロー管から常に水が流れていたので原因を調査した。その結果、ボールタップの弁座が損傷していたので、パッキンを取り替えた。

これは「誤り」です。

この文章では「パッキンを取り替えた」が間違っています。

こういう場合は「ボールタップを取り替えた」が正しい対応です。

参考になった数35

02

この問題は「給水装置工事技術指針」で記載があります。

 

ア –

「ボールタップ付ロータンクで水が止まらない場合、弁座への異物のかみ込みであれば、まず異物を除去することで正常に止水することができる。新品のフロート弁に交換する必要はなく、即交換は不適当である。」

正しい手順は、分解清掃で通水状態を確認してから、必要に応じて部品交換です。

 

イ –

「ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらない場合、主弁座への異物かみ込みが原因であれば、主弁を分解して清掃することで正常に止水できる。」

分解清掃で復旧可能な場合が多く、適切な対応方法です。

 

ウ –

「小便器洗浄弁で少量の水が流れ続ける場合、ピストンバルブと弁座の間に異物がかみ込んでいることがある。その場合、ピストンバルブを取り外して異物を除去することで正常に復旧する。」

清掃で解決できるため、部品交換は最終手段です。

 

– 誤

「受水槽のオーバーフロー管から常に水が流れる場合、ボールタップの弁座が損傷している場合はパッキンだけを交換しても改善されないことがある。弁座自体の修理または弁全体の交換が必要である。」

単純にパッキン交換だけで復旧するという表現は不適当で、弁座自体の修理または弁全体の交換が必要です。

選択肢1. ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:誤

正しい組み合わせは ア:誤、イ:正、ウ:正、エ:誤 です。

参考になった数1

03

給水用具の故障と対策に関する問題です。

 

ア  誤

「ボールタップ付ロータンクの故障で水が止まらないので原因を調査した。その結果、弁座への異物のかみ込みがあったので、新しいフロート弁に交換した 分解し、異物を取り除いた。」

 

ボールタップ付ロータンクの故障と対策

故障原因対策

水が

止まらない

鎖がからまっている

・リング状鎖のときは2輪ほど

たるませる。

・玉鎖のときは4玉ほど

たるませる

フロート弁の摩耗・損傷し、

隙間から水が流れ込む。

新しいフロート弁と交換。
弁座に異物が噛んでいる。分解し、異物を取り除く。

オーバーフロー管から

水が溢れている。

・ボールタップの止水位調整

なら、水位調整弁で調整。

水位調節が無ければ浮玉

支持棒を下げる。

このとき、浮玉が回らないよう

ロックナットを締付け固定し、

水位はオーバーフロー管表示の

水位線で停止させる。

・ボールタップの異物噛みならば、

パッキンに噛み込んだ異物を

取り除き、パッキンに傷があるなら

パッキン交換。

 

イ  正

「ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらないので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。」

 

定水位弁の故障と対策

故障原因対策

水が

止まらない

ボールタップの故障ボールタップの修理

主弁座への異物の

噛み込み

主弁の分解と清掃

主弁レジスタ回路の

目詰まり

主弁の分解と清掃

主弁ダイヤフラムの

摩耗

主弁ダイヤフラム交換

 

ウ  正

「小便器洗浄弁で少量の水が流れ放しであったので原因を調査した。その結果、ピストンバルブと弁座の間への異物のかみ込みがあったので、ピストンバルブを取り外し、異物を除いた。」

 

小便器洗浄弁の故障と対策

故障原因対策

常に少量の水が

流出している

ピストンバルブと弁座

間への異物の噛み込み

ピストンバルブを取外し、

異物を除去する

弁座又は弁座の

パッキンの傷

損傷部位を取替る。

 

エ  誤

「受水槽のオーバーフロー管から常に水が流れていたので原因を調査した。その結果、ボールタップの弁座が損傷していたので、パッキンを取り替えた 分解して異物を取り除いた。」

 

ロータンクの故障と対策

故障原因対策

水が止ま

らない

鎖の絡まり

鎖が2環程たるむように

セットする。

フロート弁の摩耗・損傷で、

隙間から水が流れ込む。

フロート弁の交換。
弁座に異物が絡む。分解し、異物を取り除く。

オーバーフロー管から水が

溢れる。

・ボールタップの止水位調整不良が

あれば、水位調整弁で調整。

・ボールタップにごみ噛みのときは、

パッキンに噛み込んだ異物を除去。

・ボールタップ弁座に損傷がある

ときは、ボールタップ交換する。

・パッキンに傷があるときは、

パッキンを交換する。

選択肢1. ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:誤

冒頭解説のように、ア:誤  イ:正 ウ:正 エ:誤 となります

参考になった数0