給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問49 (給水装置の概要 問9)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問49(給水装置の概要 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道の使用水量は、料金算定の基礎となるもので適正な計量が求められることから、水道メーターは計量法に定める特定計量器の検定に合格したものを設置する。
- 水道メーターは、検定有効期間が8年間であるため、その期間内に検定に合格した水道メーターと交換しなければならない。
- 水道メーターの技術進歩への迅速な対応及び国際整合化の推進を図るため、日本産業規格(JIS規格)が制定されている。
- 電磁式水道メーターは、水の流れと平行に磁界をかけ、電磁誘導作用により、流れと磁界に平行な方向に誘起された起電力により流量を測定する器具である。
- 水道メーターの呼び径決定に際しては、適正使用流量範囲、一時的使用の許容範囲等に十分留意する必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
水道メーターは、計量法において特定計量器に指定されています。
料金算定の基礎となるため、適正な計量が求められます。
そのため、計量法の検定に合格した水道メーターを設置する必要があります。
水道メーターの検定有効期間は、口径が50mm以下の場合は8年間と定められています。
有効期間が満了する前に、新たに検定に合格した水道メーターと交換しなければなりません。
水道メーターの技術進歩や国際整合化の推進を図るために、日本産業規格(JIS規格)が制定されています。
これにより、最新の技術や国際基準に対応した水道メーターの開発・普及が促進されています。
電磁式水道メーターは、水の流れに対して垂直な方向に磁界をかけます。
そして、電磁誘導の原理により、流れと磁界に垂直な方向に誘起された起電力を測定し、流量を計算します。
したがって、「水の流れと平行に磁界をかけ」「流れと磁界に平行な方向に誘起された起電力」という記述は誤りです。
水道メーターの呼び径を決定する際には、適正使用流量範囲や一時的使用の許容範囲を十分に考慮する必要があります。
これにより、正確な計量と安定した給水が確保されます。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
48問の問題より分かりやく書いてあります。水道メーターの問題になります。この水道メーターの問題は、過去のテストに必ず2問は出ています、問題を良く読んでおくといいと思います。
適当です。
計量法により料金を出しますのでもちろん検定に合格した物だけです。計量法とは皆さんの家にある体重計や料理使う計りのことで、それに伴う製品の検査のことです。
適当です。
口径が50mm以下のメーターは、8年です。水を使う製品なので劣化が普通の製品より激しいために交換が行われます。
適当です。
日本産業規格(JIS)言うまでもなく正解です。
日本産業規格とはISO国際規格のことで、日本語に訳した名前です。クレジットカードなどが世界で同じ大きさや形にしているという事です。またISO45001のように労働安全マネジメントシステムなど世界共通の評価のことです。
不適当です。
「水の流れと平行に磁界をかけ」「流れと磁界に平行な方向に誘起された起電力」という記述は誤りです。水の流れに対して垂直な方向に磁界を計ります。現場では電磁弁と呼ぶところもあります。高所に設置したりメーターを見ることのできない場所に設置した場合に、電磁弁として管理室などで読み込みが出来るようになります。
適当です。
メーターを取り付ける前には十分な流量範囲を計算して決める必要があります。道路からの引き込みの作業の時、建物に引き込まれていつ菅径があり50→80ではなく、50→50,40にて引き込み、建物内でポンプなどで80,100にすることは可能です。
メーター取り付け作業は割と簡単に行う事が出来ますが、正式な呼び方などはしていないと思います。こうして文章にすると、とても難しくなってしまいます。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
水道メーターに関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
水道メーターは、水道料金算定の基礎となる重要な計量器で、水道メーターで計測した使用水量は、需要家との取引や証明に使用されるため、適正な計量を確保するための「計量法」で基準が定められています。
計量法で取引や証明のために使用される計量器は、特定計量器と言い、特定計量器ごとに検定期間が定められ、検定有効期間内にある計量器の使用が必要です。
正
問題文の内容通りです。
水道メーターの検定有効期間は、検定合格後から8年となっていて、検定有効期間満了を迎える前に、計画的に取替を行います。
なお、計量法的には、水道メーターの検定有効期間が過ぎる前に、メーターを分解点検後に再検定し、合格すれば再使用が可能です。
しかし、手間がかかることと、水道メーターの劣化などを考え、検定合格品との取替が一般的に行われています。
正
問題文の内容通りです。
計量法所管庁の経済産業省は、水道メータの技術進歩への迅速な対応と国際整合化の推進を図るため、「第1部(一般仕様)JIS B 8570-1」と「第2部(取引又は証明用)JIS B 8570-2」の JIS 規格を制定しています。
これにあわせ、JIS 規格を引用した特定計量器検定検査規則が改正され、平成23年4月1日以降は、全面的に新たな基準の水道メータ(新JISメータ)が製造されています。
誤
電磁式水道メーターは、水の流れに対し垂直に磁界をかけ、電磁誘導作用により、流れと磁界に垂直な方向に誘起された起電力により流量を測定する器具である。
電磁式水道メーターは、水の流れ方向に対し垂直に磁界をかけると、電磁誘導作用により、流れと磁界に対し、垂直方向に起電力が誘起されます。
磁界の磁束密度を一定にすれば、起電力は流速に比例し、信号に管断面積を乗じ、単位時間ごとにカウントすれば、通過した体積が得られます。
また、給水管と同じ呼び径の直管で、機械的可動部がないため、耐久性に優れ、小流量から大流量まで広範囲な計測に適します。
正
問題文の内容通りです。
水道メータ口径は、計画使用水量に基づき、各水道事業者が使用する水道メータの使用流量基準の範囲内で決定します。
水道メータは、口径ごとに、適正使用流量範囲・瞬時使用の許容流量があり、口径決定の大きな要因となります。
また、水道メータの型式は多数あり、各水道事業者が使用する型式が業者ごとに異なるため、使用する水道メータの性能の確認が大切です。