消防法の適用を受けるスプリンクラーに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下によりその性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者に責任がない。
  • 乾式配管による水道直結式スプリンクラー設備は、給水管の分岐から電動弁までの停滞水をできるだけ少なくするため、給水管分岐部と電動弁との間を短くすることが望ましい。
  • 水道直結式スプリンクラー設備の設置で、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、給水装置工事主任技術者が行う。
  • 水道直結式スプリンクラー設備は、消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合した給水管、給水用具を用いる。
  • 平成19年の消防法改正により、一定規模以上のグループホーム等の小規模社会福祉施設にスプリンクラーの設置が義務付けられた。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下によりその性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者に責任がない。

適当

理由:

災害やその他の正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下が生じ、スプリンクラー設備の性能が十分に発揮されない場合、水道事業者に責任はありません

水道事業者は通常の業務範囲で水の供給を行いますが、不可抗力による事象については免責されます。

これは、水道法や消防法の規定に基づくものです。

選択肢2. 乾式配管による水道直結式スプリンクラー設備は、給水管の分岐から電動弁までの停滞水をできるだけ少なくするため、給水管分岐部と電動弁との間を短くすることが望ましい。

適当

理由:

乾式配管水道直結式スプリンクラー設備では、給水管の分岐から電動弁までの停滞水をできるだけ少なくすることが望ましいです。

停滞水が多いと、水質の劣化凍結のリスクが高まります。

そのため、給水管分岐部と電動弁との間を短くする設計が推奨されます。

これは、設備の信頼性と安全性を確保するための一般的な設計指針です。

選択肢3. 水道直結式スプリンクラー設備の設置で、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、給水装置工事主任技術者が行う。

不適当

理由:

水道直結式スプリンクラー設備の設置において、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算給水管、給水用具の選定は、消防設備士が行います。

給水装置工事主任技術者は、給水装置工事の技術的監督を行いますが、消防用設備に関する専門的な計算や設計は担当しません。

消防設備の設置・工事は、消防法に基づき、消防設備士の資格を有する者が行う必要があります。

したがって、この記述は誤りです。

選択肢4. 水道直結式スプリンクラー設備は、消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合した給水管、給水用具を用いる。

適当

理由:

水道直結式スプリンクラー設備では、消防法令に適合した製品を使用する必要があります。

また、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合した給水管、給水用具を用いることも求められます。

これは、設備の安全性信頼性を確保するためであり、法令に基づく適切な対応です。

選択肢5. 平成19年の消防法改正により、一定規模以上のグループホーム等の小規模社会福祉施設にスプリンクラーの設置が義務付けられた。

適当

理由:

平成19年(2007年)の消防法改正により、一定規模以上のグループホーム等の小規模社会福祉施設に対して、スプリンクラーの設置が義務付けられました

これは、高齢者や障害者などの避難が困難な方々の安全を確保するための措置です。

法改正により、火災時の被害軽減が図られています。

まとめ

補足説明:

給水装置工事主任技術者は、主に給水装置の設置や変更工事に関する技術的業務を担当します。

消防設備士は、消防用設備(スプリンクラー設備など)の設置・工事・点検を行う資格を有しています。

水道直結式スプリンクラー設備の設計・施工には、消防法水道法の両方の法令遵守が必要です。

参考になった数25

02

水道業をしていると消化は関係ないと思いがちですが、マンションなどでは、揚水管や消化水槽などの工事があるため、関係が無いとは言えません。

選択肢1. 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下によりその性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者に責任がない。

スプリンクラー設備の性能が十分に発揮されない場合、水道事業者に責任はありません。問題は正解になります。

選択肢2. 乾式配管による水道直結式スプリンクラー設備は、給水管の分岐から電動弁までの停滞水をできるだけ少なくするため、給水管分岐部と電動弁との間を短くすることが望ましい。

給水管の分岐から電動弁までの停滞水をできるだけ少なくすることが望ましいです。問題文と一緒です、問は正解です。

選択肢3. 水道直結式スプリンクラー設備の設置で、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、給水装置工事主任技術者が行う。

給水装置工事の技術的監督を行いますが、消防用設備に関する専門的な計算や設計は担当しません。消防設備士が行うものなので、誤りになります。

選択肢5. 平成19年の消防法改正により、一定規模以上のグループホーム等の小規模社会福祉施設にスプリンクラーの設置が義務付けられた。

避難が困難な方々の安全を確保するために、義務化されました。問は正解です。

まとめ

給水装置工事主任技術者は、主に給水装置の設置や変更工事に関する技術的業務を担当します。

消防設備士は、消防用設備(スプリンクラー設備など)の設置・工事・点検を行う資格を有しています。

水道直結式スプリンクラー設備の設計・施工には、消防法水道法の両方の法令遵守が必要です。ここに書かれている事は、覚えておく必要があります。

参考になった数17

03

消防法の適用を受けるスプリンクラーに関する問題です。

選択肢1. 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下によりその性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者に責任がない。

問題文の内容通りです

 

「薬生水発0711第1号(水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて)」

(厚生労働省)

【 3.その他の留意事項

災害その他正当な理由により、一時的な断水や水圧低下などで、水道直結式スプリンクラー設備の装置性能が十分に発揮されない状況が生じても、水道事業者には責任がありません。 】

選択肢2. 乾式配管による水道直結式スプリンクラー設備は、給水管の分岐から電動弁までの停滞水をできるだけ少なくするため、給水管分岐部と電動弁との間を短くすることが望ましい。

問題文の内容通りです

 

乾式配管は、火災感知器作動時のみ配管内を充水する配管方式で、スプリンクラー配管への分岐部の直下流に電動弁を設置し、弁閉止時は自動排水して電動弁以降の配管を空にする配管方法です。

 

火災熱で火災感知器が反応すると、その信号で電動弁が解放され、下流の配管内を充水してスプリンクラーヘッドが作動し、放水されます。

この配管方式では、給水管の分岐から電動弁間の停滞水を少なくするため、給水管分岐部と電動弁間を、短くすることが理想的です。

選択肢3. 水道直結式スプリンクラー設備の設置で、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、給水装置工事主任技術者が行う。

水道直結式スプリンクラー設備の設置で、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、消防設備士が行う

 

消防法令に基づく水道直結式スプリンクラー設備の設置では、消防設備士が、水道事業者が施設した配水管から分岐して、設けられた給水管からスプリンクラーヘッドまでの部分について水理計算等を行うので、水道直結式スプリンクラー設備を設置する者は、その地区の最小動水圧などの配水状況や直結給水用増圧ポンプ設備設置の可否などの情報を、提供します。

(健水発第1221002号:消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について)

 

なお、水道直結式スプリンクラー設備工事は、水道法による給水装置工事として、指定給水装置工事事業者が施工します。

選択肢4. 水道直結式スプリンクラー設備は、消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合した給水管、給水用具を用いる。

問題文の内容通りです

 

水道直結式スプリンクラー設備は、消防法令適合品を使用しますが、基準省令に適合した給水管や給水用具でもあります。

設置される設備は、構造材質基準に適合することが必要です。

選択肢5. 平成19年の消防法改正により、一定規模以上のグループホーム等の小規模社会福祉施設にスプリンクラーの設置が義務付けられた。

問題文の内容通りです

 

H19年の消防法改正で、小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等(自動火災報知設備、火災通報装置、消火器、スプリンクラー設備)を設置することが義務づけられています。

延べ面積275m2以上の対象施設には、スプリンクラー設備の設置が必要です。