給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問27 (給水装置の構造及び性能 問8)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問27(給水装置の構造及び性能 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 距離Aを40mm以上、距離Cを40mm以上確保する。
- 距離Bを40mm以上、距離Cを40mm以上確保する。
- 距離Aを50mm以上、距離Cを50mm以上確保する。
- 距離Bを50mm以上、距離Cを50mm以上確保する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
基準省令では、給水管呼び径が25㎜以下のものの吐水口空間を、「吐水口の最下端から越流面までの垂直距離及び近接壁から吐水口の
中心までの水平距離」と定義しています。
そのため吐水口の最下端から越流面までの垂直距離は図のA、近接壁から吐水口の中心までの水平距離は図のCとなり、呼び径が20㎜を超え25㎜以下の場合には、AとCをそれぞれ50㎜以上確保する必要があります。
こちらが正答肢です。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
吐水口空間とは、給管の末端を排水管より話すという事です。感染などを防ぐためです。
不適当です。
距離Aを40mm以上、距離Cを40mm以上、超流感管の立上げの先と給水管のエルの末端の距離が、A。水槽の壁から給水管のエルの芯までの距離をCとして、40mmとありますが、40mmと40mmでは短すぎて越流感とボールタップに影響するものと思われます。
不適当です。
Bを40mmにすると、給水が止まらない時、止水面についてしまう事があるので、短すぎます。
適当です。
A50mm,C50mmちょうど四角形になるほど良い長さです。
不適当です。
B50mm,C50mmですとBが上がり過ぎて、止水面がかなり下がってしまう恐れがあります。
水槽内の超流感の高さと水位を計算して、継ぎ手の長さを決めます。工事的には、腕の見せ所かもしれません。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
吐水口空間に関する問題は定期的に出題される傾向にあります。
今回のボールタップを通して水槽に給水する(越流管あり)ケースのほか、給水管(水栓)から水受け容器に給水する場合等も出題されるため、過去の問題も確認しておきましょう。
不適当です。
距離Aおよび距離Cを40㎜以上とするのは、呼び径が13㎜を超え20㎜以下の場合の基準です。
不適当です。
本問のようにボールタップを用いて水槽に給水する場合、距離Aおよび距離Cで吐水口空間を確保するため、距離Bは使用しません。
設問の通り、適当です。
呼び径が25㎜の場合は距離Aを50㎜以上、距離Cを50㎜以上確保しなければなりません。
呼び径によって確保する距離が違うため、注意しましょう。
不適当です。
本問のようにボールタップを用いて水槽に給水する場合は、距離Aおよび距離Cで吐水口空間を確保するため、距離Bは使用しません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問28)へ