給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問34 (給水装置計画論 問5)
問題文
ただし、計画使用水量は同時使用率を考慮して表-1により算出するものとし、器具の損失水頭は器具ごとの使用水量において表-2により、給水管の動水勾配は表-3によるものとする。なお、管の曲がり、分岐による損失水頭は考慮しないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問34(給水装置計画論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、計画使用水量は同時使用率を考慮して表-1により算出するものとし、器具の損失水頭は器具ごとの使用水量において表-2により、給水管の動水勾配は表-3によるものとする。なお、管の曲がり、分岐による損失水頭は考慮しないものとする。
- 8.7m
- 9.7m
- 10.7m
- 11.7m
- 12.7m
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
この問題も無ずかしい様に思いますが、答えを見ながら数式を追って行き、図面と照らし合わせて見ると、表の読み方が見えてくると思います。ただ、計算式は少し勉強をしないとわからないと思います。
まず、蛇口の数は、A, B、C, D、と4つあります。
最初に表-1の計画使用水(L/分)から
Aが12L/分、Dが20(L/分)同時使用がAとDです。
A+D=32(L/分)になります。
次に、A-E間を出します。A-E管は1.5m、E-F間は3.5m。
ここで表の3を見るとA-E間13mm, A-E間は20mmの管径で、
動水勾配を見ると13mmは230%,20mmは40%とあります。
1.5X230=345mm 3.5X40=140mmとなります。
更に、345+140=485mm。これをメーターに直すと0.485mになります。
次に、F-D間は、1.5m 、 G-F間は、6.0m、
動水勾配表-3から、F-D600% G-F180%となります。
よって、
F-D間は、600X1.5=900,メーターに直し(0.9m)
G-F間は、180X5=900,メーター直し(0.9m)
A-E間は、表-2から損失水頭Aが0.8m、1.5+0.8=2.3m
F-A間は、1.5+(損失水頭0.8)+0.485=2.785m
G-F間は、分岐0.5
止水栓1.3m
水道メーター1.5m
高低差1m
菅抵抗1.08m(G-F間1.08)、0.5+1.3+1.5+1+0.9=5.2m
D-F間の所要水頭は、最小必要水頭1.5m、器具損失2.1m、管路損失0.9mの合計で求めます。したがって、
D-F間、1.5m+2.1+0.9=4.5m
以上が水頭の計算式で、5.2+4.5=9.7
よって9.7mが正解です。
適当です。
この問題は、最低限図面が読めないとできない問題です。現場で何年もやられてこの試験を受けられる人はほぼ図面の読める人達だと思いますので、じっくり見ながら検討してみてください。この計算式は、普段から携わっていないと分からないかもしれません。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
表-1より、同時使用のある給水栓A・Dの計画使用水量を合計すると、12(L/分)+20(L/分)=32(L/分)になります。
A~F区間の所要水頭=2.785m、D~F区間の所要水頭=4.5mです。
その為、2.785m<4.5mとなり、F点の所要水頭は4.5mになります。
また、F~G区間の所要水頭=5.2mです。
その為、F~G区間の所要水頭=5.2mとF点の所要水頭=4.5mを合計すると9.7mになります。
こちらが正答肢です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
直結式給水による戸建て住宅で、口径決定に必要となる全所要水頭を求める問題です。
表-1より、同時に使用する給水用具はAとDです。そのため、BとCの使用水量は今回の計算には含めません。
Aの計画使用水量は12L/分、Dは20L/分です。
① A-E間
A-E:管延長1.5m・口径13mm・流量12L/分
表-3より、口径13mm、流量12L/分の動水勾配は230‰です。
したがって、A-E間の摩擦損失水頭は、
230‰ × 1.5m
= 345mm
= 0.345m
となります。
② E-F間
E-F:管延長3.5m・口径20mm・流量12L/分
FからEより先では、同時に使用する給水用具はAだけなので、流量は12L/分です。
表-3より、口径20mm、流量12L/分の動水勾配は40‰です。
したがって、E-F間の摩擦損失水頭は、
40‰ × 3.5m
= 140mm
= 0.14m
となります。
③ A-F間
A-F間の摩擦損失水頭は、
0.345m + 0.14m
= 0.485m
です。
さらに、FからAまでの高低差1.5mと、給水栓Aの損失水頭0.8mを加えます。
1.5m + 0.8m + 0.485m
= 2.785m
したがって、FからAまでに必要な水頭は2.785mです。
④ D-F間
D-F:管延長1.5m・口径13mm・流量20L/分
表-3より、口径13mm、流量20L/分の動水勾配は600‰です。したがって、D-F間の摩擦損失水頭は、
600‰ × 1.5m
= 900mm
= 0.9m
となります。
FからDまでの高低差1.5mと、給水栓Dの損失水頭2.1mを加えると、
1.5m + 2.1m + 0.9m
= 4.5m
となります。
したがって、FからDまでに必要な水頭は4.5mです。
⑤ G-F間
G-F:管延長5.0m・口径20mm・流量32L/分
G-F間では、Aの12L/分とDの20L/分の水が流れるため、
12L/分 + 20L/分
= 32L/分
となります。
表-3より、口径20mm、流量32L/分の動水勾配は180‰です。
したがって、G-F間の摩擦損失水頭は、
180‰ × 5.0m
= 900mm
= 0.9m
となります。
⑥ G-F間の共通部分
GからFまでについて、次の水頭を加えます。
G-F間の摩擦損失水頭 0.9m
高低差 1.0m
水道メーターの損失水頭 1.5m
止水栓の損失水頭 1.3m
分水栓の損失水頭 0.5m
したがって、
0.9m + 1.0m + 1.5m + 1.3m + 0.5m
= 5.2m
となります。
器具の損失水頭は表-2の値を使用します。
⑦ 全所要水頭
Aまでの場合は、
5.2m + 2.785m
= 7.985m
です。
Dまでの場合は、
5.2m + 4.5m
= 9.7m
です。
口径を決めるための全所要水頭は、より大きい方を採用します。
したがって、全所要水頭は9.7mとなります。
よって、9.7mが適当です。
設問の通り、適当です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問35)へ