給水装置工事主任技術者 過去問
令和5年度(2023年)
問55 (給水装置施工管理法 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 問55(給水装置施工管理法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事施工における品質管理項目に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水管及び給水用具が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合したもので、かつ検査等により品質確認がされたものを使用する。
  • サドル付分水栓の取付けボルト、給水管及び給水用具の継手等で締付けトルクが設定されているものは、その締付け状況を確認する。
  • 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口と30cm以上の離隔を保つ。
  • サドル付分水栓を取付ける管が鋳鉄管の場合、穿孔断面の腐食を防止する防食コアを装着する。
  • 施工した給水装置の耐久試験を実施する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

給水装置工事における品質管理は、安全で信頼性の高い設備を作るために重要です。

選択肢1. 給水管及び給水用具が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合したもので、かつ検査等により品質確認がされたものを使用する。

適当です。

給水装置の構造や材質は省令で定められており、基準に適合した製品を使用することが義務付けられています

選択肢2. サドル付分水栓の取付けボルト、給水管及び給水用具の継手等で締付けトルクが設定されているものは、その締付け状況を確認する。

適当です。

ボルトや継手などは、規定されたトルクで締め付けることが求められます。締め付けが不足していると漏水や外れの原因になります。

選択肢3. 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口と30cm以上の離隔を保つ。

適当です。

配管同士の間隔が狭いと、作業がしにくいだけでなく、破損や干渉の原因になります

選択肢4. サドル付分水栓を取付ける管が鋳鉄管の場合、穿孔断面の腐食を防止する防食コアを装着する。

適当です。

鋳鉄管に穴を開ける際には穿孔断面が腐食しやすいため、防食コアを設置して腐食を防ぐ処置が行われます

選択肢5. 施工した給水装置の耐久試験を実施する。

不適当です。

給水装置工事においては、耐久試験ではなく「水圧試験」や「漏水試験」などが行われます。
耐久試験は製造段階で行うもので、工事現場で施工後に耐久試験を行うことはありません。現場では、施工不良や漏水の確認を目的として水圧をかけて行う試験が一般的です。

まとめ

過去問を解く際は、「これは現場で行う試験か」「製品を作る段階で必要な試験か」を考えながら解く習慣をつけると、同様の問題で迷わなくなります。

参考になった数32

02

給水装置工事の品質管理について押さえておきましょう。

選択肢1. 給水管及び給水用具が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合したもので、かつ検査等により品質確認がされたものを使用する。

記述の通りです。

選択肢2. サドル付分水栓の取付けボルト、給水管及び給水用具の継手等で締付けトルクが設定されているものは、その締付け状況を確認する。

記述の通りです。

選択肢3. 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口と30cm以上の離隔を保つ。

記述の通りです。

選択肢4. サドル付分水栓を取付ける管が鋳鉄管の場合、穿孔断面の腐食を防止する防食コアを装着する。

記述の通りです。

選択肢5. 施工した給水装置の耐久試験を実施する。

耐久試験ではなく耐圧試験を実施する為、この記述は誤りです。

参考になった数13

03

給水装置工事施工における品質管理項目に関する問題です。施工時の品質管理項目(材料・施工・出来形など)について整理して覚えておきましょう。

選択肢1. 給水管及び給水用具が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合したもので、かつ検査等により品質確認がされたものを使用する。

設問の通り、適当です。

 

給水管及び給水用具は、給水装置の構造及び材質基準に適合し、検査等により適切な品質が確認されたものを使用します。

選択肢2. サドル付分水栓の取付けボルト、給水管及び給水用具の継手等で締付けトルクが設定されているものは、その締付け状況を確認する。

設問の通り、適当です。

 

サドル付分水栓の取付ボルトや、給水管・給水用具の継手等において、締め付けトルクが設定されているものについては、その締め付け状況を確認することが品質確保のために重要です。

選択肢3. 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口と30cm以上の離隔を保つ。

設問の通り、適当です。

 

配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口と30㎝以上の離隔を保つ必要があります。これは施工時の干渉を防いだり、漏水リスクを低減するために行います。

選択肢4. サドル付分水栓を取付ける管が鋳鉄管の場合、穿孔断面の腐食を防止する防食コアを装着する。

設問の通り、適当です。

 

サドル付分水栓を取付ける管が鋳鉄管の場合、穿孔により露出した金属部が腐食しやすくなるため、防食コアを装着して穿孔断面の腐食を防止します。

選択肢5. 施工した給水装置の耐久試験を実施する。

不適当です。

 

×耐久試験

耐圧試験

 

施工した給水装置の品質確認として実施するのは耐久検査ではなく、配管の漏水や強度を確認するための耐圧試験であるため、この記述は誤りです。

まとめ

給水装置工事における品質管理についての問題は、穿孔後に確認する水質項目も頻出ですので、セットで覚えておきましょう。なお、穿孔後に確認する水質項目は、残留塩素、におい、濁り、色、味です。

参考になった数0