給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問13 (給水装置工事法 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問13(給水装置工事法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 硬質塩化ビニルライニング鋼管、耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管の接合は、ねじ接合が一般的である。
- ステンレス鋼鋼管及び波状ステンレス鋼管の接合には、伸縮可とう式継手、RR継手による接合がある。
- 銅管の接合は、トーチランプ又は電気ヒーターによるはんだ接合とろう接合がある。
- ポリブテン管の接合には、メカニカル式継手による接合、EF継手による接合、熱融着式継手による接合がある。
- 架橋ポリエチレン管の接合には、メカニカル継手、EF継手による接合がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
適当です。
サイズによっては溶接接合やフランジ接合も使用されます。
不適当です。
一般的にメカニカル継手(ナット締めタイプ)や圧縮継手で接合されます。
適当です。
低温で接合するはんだ接合と、高温で行うろう接合の両方が実施されます。
適当です。
耐熱性や柔軟性を考慮した接合方法が適用されています。
適当です。
メカニカル継手やEF継手(電気融着継手)が使用されます。
参考になった数88
この解説の修正を提案する
02
給水管の接合方法は定期的に出題される問題です。
各管種の継手と接合方法は合わせて出題されることが多いため、継手と接合方法はセットで覚えておくことが重要です。
設問の通り、適当です。
原則ねじ接合が一般的です。
硬質塩化ビニルライニング鋼管、耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管は、機械的強度・耐食性に優れているため、比較的容易にねじ接合で施工することができます。
不適当です。
メカニカル継手(ナット締めタイプ)・圧縮継手・伸縮可とう式継手で接合されます。また、RR継手は給水管ではなく主に排水管で使用される継手方法です。
設問の通り、適当です。
銅管の接合には、トーチランプ又は電気ヒーターを用いたはんだ接合と、ろう接合があります。
なお、銅管のろう接合は、管の差し込み部分と継手の受け口の隙間にろうを加熱溶解し、毛細管現象により吸い込ませて接合する方法です。
銅管のろう接合は過去に複数回出題されているため、注意して覚えておきましょう。
設問の通り、適当です。
ポリブテン管の接合にはメカニカル式継手、EF継手(電気融着式)、熱融着式継手による方法があります。
メカニカル式継手:メカニカルとは機械的に接続する継手のことです。
EF継手(電気融着式):電熱線を中に埋め込んだ受け口の管継手に管を差し込み、コントローラーにより通電させて発熱させます。管継手の内面と管の外面の樹脂を加熱溶融されて融着されて一体化されます。なお、融着された後は所定の時間冷却する必要があります。
熱融着式:材料を熱で溶かした後、冷やして一体化させる接合方法です。
設問の通り、適当です。
メカニカル継手:主に単層管に用いられます。
EF継手(電気融着式):主に二層管に用いられます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
給水管の接合方法に関する問題です。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条」
【 給水装置は、色々な耐圧性能を有する必要があります。
第2項:給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するため、構造と材質に応じて適切な接合を行います。 】
給水装置工事の施工がうまくいくには、配管の接合は極めて重要で、管種・使用継手・施工環境・施工技術等により、最も適当な接合方法と工具を選択します。
接合方法には、使用する管種ごとに、問題文のように、色々なものがあります。
正
問題文の内容通りです。
ライニング鋼管の接合は、ネジ接合が一般的です。
誤
ステンレス鋼鋼管及び波状ステンレス鋼管の接合には、伸縮可とう式継手、プレス式継手、圧縮式継手による接合がある。
ステンレス鋼管の接合は、伸縮可とう式継手、プレス式継手、圧縮式継手等を使用します。
1) 伸縮可とう式継手
埋設地盤の変動が起こっても対応できるように、伸縮可とう性を持たせた継手です。
2) プレス式継手
専用締め付け工具であるプレス工具を使用して、短時間で接合でき、高度技術を必要としない方法の継手接合です。
3) 圧縮式継手
スリーブをはめた管を、継手本体に挿し込んで継手のナットを締め付け、スリーブと管を圧着させて接合する方法です。
なお、RR継手(ゴム輪受口形継手)は、水道管や排水管に使用される硬質塩化ビニル管の接続方式で、接着剤を使わずに継手内部のゴム輪によって配管を締め付けます。
正
問題文の内容通りです。
銅管の接合は、はんだ付、ろう付、プレス式接合用の銅管継手があります。
1) はんだ付け接合
フラックスを塗布した銅管へ、ストッパーに達するまで継手を挿入し、電気ろう付け機ではんだ付け接合を行います。
2) ろう付け接合
ろう接合は、管の挿し口と継手受け口との隙間に、ろうを加熱溶解して毛細管現象で吸い込ませ、接合する方法です。40mm以上の接合で使われます。
正
問題文の内容通りです。
ポリブテン管の接合は、メカニカル式、EF継手接合、熱融着式継手を使用するのが一般的です。
1) 熱融着式継手式は、継手内部埋め込んだニクロム線を、電気発熱させて継手内面と管外面を融着接合する方式です。
2) EF継手接合は、接合面に電熱線を埋め込んだ管継手に管をセットし、コントローラからの通電で電熱線を発熱させ、管継手内面と管外面樹脂を加熱溶融し、融着・一体化させる接合方法です。
3) メカニカル式接合
パイプレンチなどの専用工具で、締め付ける機械的接続方法です。
正
問題文の内容通りです。
架橋ポリエチレン管の接続方法としては、メカニカル接合と電気融着接合があります。
電気融着接合は、EF継手による接合方式です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問14)へ