給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問20 (給水装置の構造及び性能 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問20(給水装置の構造及び性能 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水装置は、耐圧性能試験により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
- 加圧装置は、耐圧性能試験により当該加圧装置の最大吐出圧力の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
- 熱交換器における浴槽内の水等の加熱用水路については、接合箇所を有せず、耐圧性能試験により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
- パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、耐圧性能試験により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、及び100キロパスカルの静水圧を5分間加えたとき、いずれも水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
給水装置の構造及び材質の基準について押さえておきましょう。
記述の通りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、耐圧性能試験により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、及び20キロパスカルの静水圧を1分間加えたときが正しい記述の為、この選択肢は誤りです。
参考になった数88
この解説の修正を提案する
02
耐圧性能試験についての問題です。
給水装置の構造及び材質の基準に関する問題は、下記の中からいくつか出題されるケースが多い傾向にあります。ちなみに2024年度では耐圧性能・浸出性能・耐寒性能・耐久性能がそれぞれ出題されています。
・耐圧性能
・浸出性能
・水撃限界性能
・逆流防止性能
・負圧破壊性能
・耐寒性能
・耐久性能
設問の通り、適当です。
なお、過去の問題では、1.75MPa(メガパスカル)を0.75MPaと表記し誤りのケースがあります。数字は特に注意深く確認して解答しましょう。
設問の通り、適当です。
この試験では、加圧装置の構造や材質に応じて適切に接合が行われているか、水漏れや変形、破損等の異常を生じていないかなどを確認し、後々大きなトラブルを引き起こさないために行います。
設問の通り、適当です。
熱交換器における浴槽内の水等の加熱用水路については、接合箇所(溶接によるものを除く。)を有せず、水漏れ、変形、破損などの異常を生じないか確認するために耐圧性能試験を行います。
また、メガパスカルはMPaとも表記されますが、過去の問題でMPaをkPaと表記し誤りのケースもあります。
ちなみにPa(パスカル)は、圧力の単位のことで、1000kPa=1MPaとなります。
不適当です。
×100kPa→〇20kPa
×静水圧を5分間→〇静水圧を1分間
よって、下記が正しい記述です。
耐圧性能試験により1.75MPa(メガパスカル)の静水圧を1分間加えた時、及び20kPa(キロパスカル)の静水圧を1分間加えた時、いずれも水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問21)へ