給水装置工事主任技術者 過去問
平成27年度(2015年)
問21 (給水装置の構造及び性能 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問21(給水装置の構造及び性能 問21) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

寒冷地における凍結防止対策として設置する水抜き用の給水用具に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 外部排水式不凍給水栓には、逆止弁を取り付け、排水口に砂利などを施して排出水が浸透しやすい構造とする。
  • 積雪の多い地域では、原則として、屋内設置式水抜き栓を用いる。
  • 水抜きバルブは、地下室などで水抜き栓を設置できない場合に取付けるもので、排水は器具本体の排水口に配管を接続して、浸透ますなどに放流する。
  • 水抜き用の給水用具下流側の先上がり配管・埋設配管は、1/300以下の勾配とする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「1」「2」「3」については、記述どおりです。

「4」水抜き用の給水用具以降の先上がり配管・埋設配管は
1/300以上の勾配にする必要があり、記述に誤りがあります。
答えは「4」です。

参考になった数107

02

【解答:4】

選択肢1〜3:正しい。記述のとおりです。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条参照。

選択肢4:誤り。
水抜き用の給水用具以降の先上がり配管・埋設配管は1/300以上の勾配にする必要があるため、誤りです。

したがって、答えは【4】になります。

〜下記、抜粋〜
厚生労働省給水装置データベースの解説
7)の(2)
先上がり配管・埋設配管は1/300以上の勾配とし、露出の横走り配管は1/100以上の勾配をつけること。

参考になった数88

03

寒冷地における凍結防止対策として設置する水抜き用の給水用具に関する問題です。

選択肢1. 外部排水式不凍給水栓には、逆止弁を取り付け、排水口に砂利などを施して排出水が浸透しやすい構造とする。

正

問題文の内容通りです。

 

外部排水式不凍給水栓は、水抜き操作で閉止時に外套管内の水を、排水弁から凍結深度より深い地中に、排水する構造をしており、排水弁からの逆流のおそれがあるため、逆止弁を取付け、排水口に砂利など敷いて、排出水が浸透しやすいようにする必要があります。

選択肢2. 積雪の多い地域では、原則として、屋内設置式水抜き栓を用いる。

正

問題文の内容通りです。

 

屋内設置式水抜栓は、水抜栓本体を屋内に設置し、直接に水抜き操作を行うもので、特に、積雪の多い地域では、水抜栓本体の維持管理や、立上り管の損傷防止のため、原則としてこの方式を用います。

選択肢3. 水抜きバルブは、地下室などで水抜き栓を設置できない場合に取付けるもので、排水は器具本体の排水口に配管を接続して、浸透ますなどに放流する。

正

問題文の内容通りです。

 

水抜きバルブは、地下室やピット内などで、水抜栓を設置できないときに取付けて、水抜き操作をします。

排水は、器具本体の排水口に配管接続し、浸透ますに放流します。

選択肢4. 水抜き用の給水用具下流側の先上がり配管・埋設配管は、1/300以下の勾配とする。

誤

水抜き用の給水用具下流側の先上がり配管・埋設配管は、1/300 以上の勾配とする。

 

水抜き用の給水用具の設置では、水抜き用給水用具以降の配管は、管内水の排出が容易に行える構造とします。

1) 器具類への配管は、なるべく鳥居形配管や U字形配管を避け、水抜栓から先上がりの配管とします。

 

2) 先上がり配管や埋設配管は、1/300 以上の勾配とし、露出した横走り配管は、1/100 以上の勾配をつけます。

 

3) 末端給水栓までの配管が、事情があって先下がりとなるときは、水抜き操作だけでは給水栓弁座部に水が残るため、配管施工には注意を要します。

参考になった数13