問22 (給水装置の構造及び性能 問22)
問題文
配管工事後の耐圧試験及び水撃防止に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 配管工事後の耐圧試験の試験水圧は定量的な基準はなく、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、試験水圧を定めることができる。
イ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管である。
ウ 給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を速くする必要がある。
エ ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。
ア 配管工事後の耐圧試験の試験水圧は定量的な基準はなく、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、試験水圧を定めることができる。
イ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管である。
ウ 給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を速くする必要がある。
エ ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 問22(給水装置の構造及び性能 問22) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
配管工事後の耐圧試験及び水撃防止に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 配管工事後の耐圧試験の試験水圧は定量的な基準はなく、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、試験水圧を定めることができる。
イ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管である。
ウ 給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を速くする必要がある。
エ ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。
ア 配管工事後の耐圧試験の試験水圧は定量的な基準はなく、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、試験水圧を定めることができる。
イ 耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管である。
ウ 給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を速くする必要がある。
エ ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
「イ」について、耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、
柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管ですので、誤った記述です。
「ウ」について、給水管におけるウォーターハンマを防止するには、
管内流速を遅くする必要がありますので、誤った記述です。
「エ」は正しい記述です。
参考になった数74
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
ア:正しい。記述のとおりです。
イ:誤り。
管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管です。
ポリエチレン粉体ライニング鋼管は、鋼管のため、柔軟性はなく膨張しないため誤りです。
ウ:誤り。
給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を『遅く』する必要があるため誤りです。下記参考参照。
エ:正しい。記述のとおりです。
配管内の水の流れを給水栓等により急閉すると、運動エネルギーが圧力の増加に変わり急激な圧力上昇(水撃作用)がおこり、これをウォーターハンマと言います。
この、水撃圧は流速に比例するため、給水管におけるウォーターハンマを防止するには基本的に管内流速を遅くする必要があります。
そのため、給水圧が高水圧となる場合は、減圧弁や定流量弁等を設置し、給水圧又は流速を下げます。
したがって、答えは【2】になります。
参考になった数66
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
配管工事後の耐圧試験及び水撃防止に関する問題です。
ア 正
「配管工事後の耐圧試験の試験水圧は定量的な基準はなく、水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、試験水圧を定めることができる。」
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条(耐圧に関する基準)」第2項
【 給水装置の接合箇所は、水圧に対して充分な耐力確保のため、構造及び材質に応じた適切な接合が行われている必要があります。 】
配管工事後の耐圧試験は、基準省令第1条第2項のように、定量的な基準はありません。例えば、ある地域内の夜間を通した 1日間の最大水圧に、安全を考慮した圧力を加えた水圧を、試験水圧にすることのように、水道事業者が、給水区域内の実情を考慮して、試験水圧を決めることができます。
イ 誤
「耐圧試験を実施する場合、管が膨張し圧力が低下することに注意しなければならないのは、柔軟性のあるポリエチレン二層管、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管など
、ポリエチレン粉体ライニング鋼管である。」耐圧試験で注意することは、柔軟性のある水道用ポリエチレン二層管・水道給水用ポリエチレン管・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管で、これらの管は 1.75MPa の水圧では管が膨張し圧力が低下します。
この管特性は、気温や水温などで圧力低下の状況が異なり、注意します。
なお、ポリエチレン粉体ライニング鋼管は、外側が炭素鋼鋼管のため、水圧試験での管の膨張による水圧低下はありません。
ウ 誤
「給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を遅く
速くする必要がある。」給水管の管内流速は、速くし過ぎると、流水音が生じたり、ウォーターハンマを起こし易くなるため、流速を抑えるようにします。
エ 正
「ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。」
水栓や水撃作用を生じるおそれがある給水用具は、水撃限界性能があるものを使用するか、あるいは上流側に近接して水撃防止器具を設置することで、適切な水撃防止措置を講じます。
正
冒頭解説の通り、ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正 となります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問21)へ
平成27年度(2015年) 問題一覧
次の問題(問23)へ