給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問15 (給水装置工事法 問15)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問15(給水装置工事法 問15) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

水道メーターの設置に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  水道メーターの設置は、原則として家屋に最も近接した宅地内とし、メーターの計量や取替作業が容易で、かつ、メーターの損傷、凍結等のおそれがない位置とする。
イ  水道メーターは、集合住宅の配管スペース内に設置される場合を除き、いかなる場合においても損傷、凍結を防止するため地中に設置しなければならない。
ウ  集合住宅等に設置される各戸メーターには、検定満期取替え時の漏水事故防止や取替えを容易にしたメーターユニットがある。
エ  集合住宅等の複数戸に直結増圧式などで給水する建物の親メーターや直結給水の商業施設等においては、水道メーター取替時に断水による影響を回避するため、メーターバイパスユニットを設置する方法がある。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:正

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「ア」について、メーターの設置位置は、原則として道路境界に最も近接した敷地内とされているため、記述に誤りがあります。
「イ」について、一般的に地中に設置しますが、損傷、凍結等に対して十分配慮したうえで場合によっては地上に設置する場合もあることから、記述に誤りがあります。
「ウ」「エ」については、記述どおりです。
よって答えは「1」です。

参考になった数55

02

ア  水道メーターの設置は、原則として道路境界線に最も近接した宅地内とするため、この記述は誤りです。

イ  水道メーターは一般的には地中に設置しますが、家屋の増改築などで検針や取替に支障を生じることがあり、その場合は地上に設置することもあるため、この記述は誤りです。

ウ  記述の通りです。
エ  記述の通りです。

選択肢1. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正

こちらが正答肢です。

参考になった数23

03

水道メーターの設置に関する問題です。

 

ア  誤

「水道メーターの設置は、原則として家屋に最も近接した宅地内とし、メーターの計量や取替作業が容易で、かつ、メーターの損傷、凍結等のおそれがない位置としますが、事情や場所によっては、地上に設置することも必要ですする。」

 

水道メータは、需要者の使用水量の計量や、水道メータ先での漏水発生検知のために、設置位置は給水管分岐部に最も近接した敷地部分とし、検針や取替作業が容易で、汚水や雨水の流入や、障害物が置かれやすい場所を、避けて選定します。

水道メータは、一般的に地中に設置しますが、維持管理について需要者の関心が薄れ、家屋の増改築などで、検針や取替えに支障が生ずることがあり、地中設置に限らず、場所によっては地上に設置することも必要です。

地上設置のときは、損傷や凍結などに対し、十分配慮します。

寒冷地では、水道メーターが凍結破損することがあり、防寒措置の実施や、取り付け深さを凍結深度より深くするなど、配慮の必要があります。

 

イ  誤

「水道メーターは、集合住宅の配管スペース内に設置される場合を除き、いかなる場合においても損傷、凍結を防止するため地中に設置しますが、事情によっては、発泡ポリスチレンなどでカバーする防寒対策して、地上に設置もあります なければならない。」

 

水道メーターは、一般的に地中に設置しますが、維持管理に需要者の関心がなくなり、家屋の増改築などで、検針や取り替えに支障を生ずることがあるため、地中設置に限らず場所によっては、地上に設置することも必要です。

 

水道メータを、集合住宅の配管スペース内など、外気の影響を受けやすい場所に設置するときは、凍結のおそれがあるため、水道メータに発泡ポリスチレンなどで、カバーする防寒対策が必要です。

他の配管設備と隣接しているときは、点検や取替作業時に、支障とならないように必要スペースを確保します。

 

ウ  正

「集合住宅等に設置される各戸メーターには、検定満期取替え時の漏水事故防止や取替えを容易にしたメーターユニットがある。」

 

メーターユニットは、集合住宅の各戸メーターにおける検定の満期取替え時の漏水事故の防止や取替えを容易にし、止水栓・逆止弁・メーター着脱機能などで構成され、メーター接続部に伸縮機能があって、手回しで容易にメーターの着脱が行えます。

 

エ  正

「集合住宅等の複数戸に直結増圧式などで給水する建物の親メーターや直結給水の商業施設等においては、水道メーター取替時に断水による影響を回避するため、メーターバイパスユニットを設置する方法がある。」

 

集合住宅等の複数戸に直結増圧式などで給水するとき、水道メータ取り替え時に断水による影響を回避するため、メータバイパスユニット設置の方法があり、メータバイパスユニットによって、水道メータ取り替え時に、バイパス側を通水させて断水を回避できます。

選択肢1. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正

正

冒頭解説の通り、ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正 となります。

参考になった数2

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?