給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問31 (給水装置計画論 問31)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問31(給水装置計画論 問31) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

受水槽式の給水方式に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  受水槽式は、水道水を一旦受水槽で受け給水する方式で、配水管の水圧が変動しても受水槽以降では給水圧、給水量を一定の変動幅に保持できるなどの長所がある。
イ  圧力水槽式は、受水槽に受水したのち、使用水量に応じてポンプの運転台数の変更や回転数制御によって給水する方式である。
ウ  有毒薬品を使用する工場等事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する場合は、受水槽式とする。
エ  配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、定水位弁、逆止弁を設置することが必要である。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:正

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

《ア》《ウ》については、記述どおりです。

《イ》について、圧力水槽式とは、小規模の中層建物に多く使用されている方式で、受水槽に受水した後、ポンプで圧力水槽に貯え、その内部圧力によって給水する方式です。記述に誤りがあります。

《エ》について、配水管の水圧が高いときに処置する方法としては、定流量弁や減圧弁を設置するため、記述に誤りがあります。

よって答えは、「2」です。

参考になった数83

02

ア  記述の通りです。
イ  圧力水槽式は、受水槽に受水したのちポンプで圧力水槽に貯え、その内部圧力によって給水する方式のため、この記述は誤りです。
ウ  記述の通りです。
エ  配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、減圧弁、定流量弁を設置することが必要であるため、この記述は誤りです。

選択肢2. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤

こちらが正答肢です。

参考になった数11

03

受水槽式の給水方式に関する問題です。

 

ア  正

「受水槽式は、水道水を一旦受水槽で受け給水する方式で、配水管の水圧が変動しても受水槽以降では給水圧、給水量を一定の変動幅に保持できるなどの長所がある。」

 

受水槽式給水は、配水管から一旦受水槽に受け、この受水槽から給水する方式であり、配水管の水圧が変動しても、受水槽以下には作用せず、建物の階層が多い場合や、一時に多量の水を使用する需要者に対し、受水槽を設置して給水する方式です。

 

受水槽式給水方式は、配水管の水圧が変動しても給水圧や給水量を一定に保持でき、一時に多量の水の使用が可能で、断水時や災害時にも給水が確保できるなど、建物内の水使用の変動を吸収して配水施設の負荷軽減に効果があります。

 

イ  誤

「ポンプ直送式 圧力水槽式は、受水槽に受水したのち、使用水量に応じてポンプの運転台数の変更や回転数制御によって給水する方式である。」

 

圧力水槽式は、受水槽に受水した後に、ポンプで圧力水槽に貯え、その内部圧力で給水する方式で、小規模の中層建物に多く使用されている方式です。

 

ポンプ直送式は、受水槽に受水した後に、使用水量に応じてポンプの運転台数変更や回転数制御で給水する方式で、小規模の中層建物に多く使用されている方式です。

 

ウ  正

「有毒薬品を使用する工場等事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する場合は、受水槽式とする。」

 

受水槽式は、建物の階層が多い場合や一時に多量水を使用する需要者に対し、受水槽を設置し、給水する方式で、需要者の必要とする水量や水圧が得られないとき以外にも、次の場合にも有効です。

 

1) 病院などで、災害時や事故などで、水道の断減水時でも、給水確保が必要な場合。

2) 一時に多量水を使用するときや、使用水量の変動が大きいときなどで、配水管の水圧低下が起こるおそれがある場合。

3) 配水管の水圧変動があっても、常時一定の水量と水圧を必要とする場合。

4) 有毒薬品使用工場など、逆流で配水管の水を汚染するおそれがある場合。

 

エ  誤

「配水管の水圧が高いときは、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となるため、減圧弁や定流量弁 定水位弁、逆止弁を設置することが必要である。」

 

配水管の水圧が高いとき、受水槽への流入時に給水管を流れる流量が過大となり、水道メータの性能や耐久性に支障を及ぼすことがあり、このような場合には、減圧弁や定流量弁などの設置が必要です。

選択肢2. ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤

正

冒頭解説のように、ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤 となります。