計画使用水量に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問32(給水装置計画論 問32) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
計画使用水量に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 計画使用水量は、給水管口径等の給水装置系統の主要諸元を計画する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮した上で決定する。
- 受水槽式給水における受水槽への給水量は、受水槽の容量と使用水量の時間的変化を考慮して定める。
- 直結増圧式給水を行うに当たっては、一日当たりの計画使用水量を適正に設定することが、適切な配管口径の決定及び直結加圧形ポンプユニットの適正容量の決定に不可欠である。
- 同時使用水量とは、給水栓、給湯器等の末端給水用具が同時に使用された場合の使用水量であり、瞬時の最大使用水量に相当する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
直結増圧式給水を行うにあたっては、同時使用水量を適切に設定することが、適切な配管口径の決定及び増圧給水設備の適正容量の決定に不可欠であるとなっているため、記述に誤りがあります。
答えは「3」です。
参考になった数81
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
計画使用水量に関して、内容を押さえておきましょう。
記述の通りです。
記述の通りです。
直結増圧式給水を行うに当たっては、一日当たりの同時使用水量を適正に設定することが、適切な配管口径の決定及び直結加圧形ポンプユニットの適正容量の決定に不可欠であるため、この記述は誤りです。
記述の通りです。
参考になった数40
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
計画使用水量に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
計画使用水量は、給水管の口径などの給水装置系統の主要諸元を計画する際の基礎となるもので、建物の用途や水の使用用途・使用人数・給水栓の数などを考慮して決定します。
給水管の口径は、各水道事業者が定める配水管の水圧で、計画使用水量を十分に供給でき、経済性も考慮した合理的な大きさとします。
正
問題の内容通りです。
受水槽式給水で使用する受水槽への給水量は、受水槽容量と使用水量との時間的変化を考慮し、定めます。
一般的には、受水槽への単位時間当り給水量は、1日当たりの計画使用水量を使用時間で除した水量とし、計画一日使用水量は、建物種類別の単位給水量・使用時間・人員を参考にし、施設の規模と内容、給水区域内の使用実態などを考慮し、設定します。
誤
直結増圧式給水を行うに当たっては、同時使用水量を適正に設定することが、適切な配管口径の決定及び直結加圧形ポンプユニットの適正容量の決定に不可欠である。
直結増圧式給水を行う際には、同時使用水量を適正に設定することが、適切な配管口径の決定と、増圧給水設備の適正容量の決定に対し不可欠です。
同時使用水量の算定にあたっては、給水用具種類別吐水量とその同時使用率を考慮した方法、居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法、空気調和衛生工学便覧を参考にする方法などがあり、各種算定方法の特徴を知った上で、使用実態に応じた方法か、事業者の定めた方法を選択します。
正
問題の内容通りです。
同時使用水量とは、給水栓や給湯器などの給水用具が、同時に使用されたときの使用水量で、瞬時の最大使用水量に相当します。
参考になった数2
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)