給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問55 (給水装置施工管理法 問55)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問55(給水装置施工管理法 問55) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

建築基準法に規定されている5階建ての建物に設ける飲料水の配管設備に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 給水立て主管からの各階への主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作が容易な部分に止水弁を設ける。
  • 水受け容器に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、その設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずる。
  • ウォータハンマが生じるおそれがある場合においては、給水管に逆止弁を設ける等のウォータハンマ防止措置を講ずる。
  • 給水管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分は不難燃材料で造る。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

3.不適当

ウォーターハンマが生ずるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設けるなど等有効なウォーターハンマ防止の為を講ずることとされています。

よって、「逆止弁」ではなく「エアチャンバー等」が正しいです。

参考になった数57

02

・給水立て主管からの各階への主要な分岐管には、

分岐点に近接した部分で、かつ、操作が容易な部分に止水弁を設ける。

 

・水受け容器に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、

その設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等

有効な水の逆流防止のための措置を講ずる。

 

・給水管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に

1m以内の距離にある部分は不難燃材料で造る。

 

こちらについては正解です。

選択肢3. ウォータハンマが生じるおそれがある場合においては、給水管に逆止弁を設ける等のウォータハンマ防止措置を講ずる。

不正解です。

 

逆止弁とは給水管の逆流を防止する給水器具で逆流が発生した際、

逆止弁から下流側の水を上流側に流入するのを防ぎます。

 

ウォーターハンマーを防ぐためには現場によって対策が異なりますが、

 

・使用しているバルブをグローブバルブ等の

急激に開閉しない止水栓に変更

 

・エア抜き弁、水撃防止機等を設置

 

上記等でウォーターハンマーを防ぎます。

参考になった数14

03

建築基準法に規定されている5階建ての建物に設ける飲料水の配管設備に関する問題です。

選択肢1. 給水立て主管からの各階への主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作が容易な部分に止水弁を設ける。

正

問題文の内容通りです。

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

【 第1:飲料水の配管設備の構造は、次に定めます。

1 給水管:ロ:給水立て主管から、各階への分岐管などの主要分岐管には、分岐点の近接部分で、操作を容易に行える部分に、止水弁を設けます。 】

選択肢2. 水受け容器に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、その設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずる。

正

問題文の内容通りです。

 

「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

【 第2項第2号:水槽や流しその他水を入れるか受ける設備に、給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部は、設備のあふれ面と水栓の開口部との、垂直距離を適当に保ち、他の有効な水の逆流防止措置を講じます。 】

選択肢3. ウォータハンマが生じるおそれがある場合においては、給水管に逆止弁を設ける等のウォータハンマ防止措置を講ずる。

誤

ウォータハンマが生じるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等のウォータハンマ防止措置を講ずる。

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

【 第1:1 給水管

イ:ウォーターハンマーが生ずるおそれがあるときは、エアチャンバーを設けるなど、有効なウォーターハンマー防止措置を講じます。 】

選択肢4. 給水管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分は不難燃材料で造る。

正

問題文の内容通りです。

 

「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

【 第1項第7号イ:

給水管や配電管、他の管が貫通する部分や、貫通する部分からそれぞれ両側に 1 m以内の距離の部分は、不燃材料で造ります。 】

参考になった数0