給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問13 (給水装置工事法 問13)
問題文
ア 下水道、ガス、電気、電線等の地下埋設物の近くを掘削する場合は、道路管理者の立ち会いを求める。
イ 掘削に当たっては、工事場所の交通安全などを確保するために保安設備を設置し、必要に応じて保安要員( 交通誘導員等 )を配置する。
ウ 掘削深さが1.5m以内であっても自立性に乏しい地山の場合は、施工の安全性を確保するため適切な勾配を定めて断面を決定するか、又は土留工を施すこと。
エ 工事の施行によって生じた建設発生土や建設廃棄物等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」やその他の規定に基づき、工事施行者が適正かつ速やかに処理する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問13(給水装置工事法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 下水道、ガス、電気、電線等の地下埋設物の近くを掘削する場合は、道路管理者の立ち会いを求める。
イ 掘削に当たっては、工事場所の交通安全などを確保するために保安設備を設置し、必要に応じて保安要員( 交通誘導員等 )を配置する。
ウ 掘削深さが1.5m以内であっても自立性に乏しい地山の場合は、施工の安全性を確保するため適切な勾配を定めて断面を決定するか、又は土留工を施すこと。
エ 工事の施行によって生じた建設発生土や建設廃棄物等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」やその他の規定に基づき、工事施行者が適正かつ速やかに処理する。
- ( ア )誤( イ )正( ウ )正( エ )正
- ( ア )正( イ )誤( ウ )正( エ )誤
- ( ア )正( イ )誤( ウ )誤( エ )正
- ( ア )誤( イ )正( ウ )正( エ )誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
イ、ウ、エは 正しいです。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
適当なのは、(ア)誤(イ)正(ウ)正(エ)正の組み合わせです。
この問題は、公道で給水装置工事をするときの現場管理について、だれに立ち会いを求めるのか、どんな安全対策が必要か、発生した土や廃棄物をどう扱うのかを確認するものです。特に注意したいのは、地下埋設物の近くを掘るときに立ち会いを求める相手は、道路管理者ではなく埋設物の管理者だという点です。横浜市の給水装置工事の手引きでも、埋設物の近くを掘削する場合は、必要により埋設物の管理者の立会いを求めるとされています。
ア
これは誤りです。
地下埋設物の近くを掘削する場合に立ち会いを求める相手は、道路管理者ではありません。基準では、埋設物の管理者の立会いを求め、指示に従うとされています。たとえば、ガス管ならガス会社、通信管なら通信事業者というように、その埋設物を管理している相手に確認する必要があります。
イ
これは適切な記述です。
公道で工事をするときは、通行する人や車の安全を守ることが大切です。そのため、手引きでは、工事場所の交通などを確保するために保安設備を設置し、必要に応じて保安要員を配置するとされています。交通誘導員などを置くのは、このためです。
ウ
これは適切な記述です。
掘削が1.5メートル以内でも、地盤がもろくて崩れやすいなら安全とはいえません。国土交通省の標準計画・施工方法や横浜市の手引きでは、掘削深さが1.5メートル以内であっても、自立性に乏しい地山では、適切な勾配を定めるか、土留工を施すとされています。つまり、浅い掘削でも地盤が弱ければ対策が必要です。
エ
これは適切な記述です。
工事で出た建設廃棄物は、廃棄物処理法の考え方にしたがって、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが求められます。また、建設発生土についても、国土交通省の要綱では、発注者や施工者が適切に対策を実施すること、元請業者や自主施工者が分別、運搬、保管などを適切に行うことが求められています。したがって、この記述は全体として適切です。
この問題で覚えておきたいポイントは、地下埋設物の近くを掘るときは、道路管理者ではなく埋設物管理者に確認するということです。
また、公道工事では保安設備や交通誘導員による安全確保が必要で、地盤が弱いときは浅い掘削でも勾配や土留工が必要です。さらに、建設発生土や建設廃棄物も、関係法令にしたがって適切に処理しなければならないという点も大切です。