給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問22(給水装置の構造及び性能 問22) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

給水装置の逆流防止性能基準に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  逆止弁等は、1次側と2次側の圧力差がほとんどないときも、2次側から水撃圧等の高水圧が加わったときも、ともに水の逆流を防止できるものでなければならない。
イ  逆流防止性能基準における高水圧時の試験水圧は、1.5MPaとなっている。
ウ  減圧式逆流防止器は、逆流防止機能と負圧破壊機能を併せ持つ装置であることから、両性能を有することを要件としている。
エ  逆流防止装置を内部に備えた給水用具については、内部に備えられている逆流防止装置を給水用具から取りはずして試験を行ってはならない。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • ( ア )正( イ )正( ウ )正( エ )誤
  • ( ア )正( イ )誤( ウ )誤( エ )正
  • ( ア )誤( イ )正( ウ )誤( エ )正
  • ( ア )誤( イ )誤( ウ )正( エ )誤

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

逆流防止器 及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、試験操作を容易にするために、給水用具の内部に備えられている逆流防止装置を給水用具から取りはずして 試験を「行う」ので、エの記述は誤りです。

参考になった数73

02

適当なのは、「(ア)正(イ)正(ウ)正(エ)誤」です。
この問題では、逆流防止性能基準について、どんな場面で逆流を防ぐ必要があるか、試験水圧はいくつか、減圧式逆流防止器の特徴は何か、内部の逆流防止装置をどう試験するかが問われています。国土交通省の解説では、逆止弁等は、1次側と2次側の圧力差がほとんどないときも、2次側から高水圧が加わったときも逆流を防げることが必要で、高水圧時の試験水圧として1.5MPaが採用されています。また、減圧式逆流防止器は逆流防止機能と負圧破壊機能を併せ持つ装置とされています。いっぽう、内部に逆流防止装置を備えた給水用具は、取りはずして試験しても差し支えないとされています。

選択肢1. ( ア )正( イ )正( ウ )正( エ )誤

アの記述は、適切な記述です。
国土交通省の解説では、逆止弁等は、1次側と2次側の圧力差がほとんどないときも、2次側から水撃圧などの高水圧が加わったときも、ともに水の逆流を防止できるものでなければならないとされています。したがって、この記述はそのまま基準の考え方に合っています。

 

イの記述は、適切な記述です。
同じ解説では、逆流防止性能基準における高水圧時の試験水圧は1.5MPaを採用したとされています。問題文はこの基本的な説明を聞いているので、この記述は適切です。

 

ウの記述は、適切な記述です。
減圧式逆流防止器については、解説で逆流防止機能と負圧破壊機能を併せ持つ装置であることから、両性能を有することを要件としたと示されています。ですから、この記述も正しいです。

 

エの記述は、誤りです。
国土交通省の解説では、試験操作を容易にするために、給水用具の内部に備えられている逆流防止装置を給水用具から取りはずして試験を行うことは差し支えないとされています。つまり、取りはずして試験してはならないという記述は基準と反対です。ここが間違いです。

まとめ

この問題のポイントは、ア・イ・ウは正しく、エが誤りということです。
特に覚えておくとよいのは、逆流防止性能基準では、圧力差がほとんどない場合と高水圧がかかる場合の両方を考えること、高水圧時の試験水圧は1.5MPaであること、減圧式逆流防止器は逆流防止機能と負圧破壊機能の両方を持つことです。さらに、内部の逆流防止装置は取りはずして試験してもよいという点も、ひっかけやすいので押さえておくと安心です。

 

参考になった数16

03

給水装置の逆流防止性能基準に関する問題です。

 

ア  正

「逆止弁等は、1次側と2次側の圧力差がほとんどないときも、2次側から水撃圧等の高水圧が加わったときも、ともに水の逆流を防止できるものでなければならない。」

 

逆止弁は、1次側と2次側の圧力差がほとんどないときも、2次側から水撃圧の高水圧が加わったときも、水の逆流を防止できる必要があります。

 

よって、型式承認基準では、3kPa と 1.3MPa の静水圧を1分間加え、試験を行っており、逆流防止性能基準の低水圧時の試験水圧は、これに準じ 3kPa を採用し、一方、高水圧時の試験水圧は、水撃圧発生や諸外国規格との整合を鑑みて、最大静水圧(0.75MPa)の2倍の値、1.5MPa を採用しています。

 

イ  正

「逆流防止性能基準における高水圧時の試験水圧は、1.5MPaとなっている。」

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)」

【 第1号ロ項:逆止弁(減圧式逆流防止器を除きます)および逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、逆流防止性能試験では、3 kPaと 1.5 MPaの静水圧を、1分間加えたときに、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じないことです。 】

 

3 kPaは、低水圧時圧力で、1次側と2次側の圧力差がほとんどないときの試験です。

1.5 MPaは、高水圧時圧力で、2次側から水撃圧などの高い圧力が掛かったときの試験です。

 

ウ  正

「減圧式逆流防止器は、逆流防止機能と負圧破壊機能を併せ持つ装置であることから、両性能を有することを要件としている。」

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)」

【 第1号イ項:減圧式逆流防止器は、逆流防止性能試験で、3 kPaと 1.5 MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じず、負圧破壊性能試験で流入側から -54 kPaの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器接続の透明管内水位上昇が、3 mmを超えないとしています。 】

 

減圧式逆流防止器は、逆流防止機能と負圧破壊機能を併せ持つ装置として、両性能を持つことが要件です。

 

エ  誤

「逆流防止装置を内部に備えた給水用具については、内部に備えられている逆流防止装置を給水用具から取りはずして試験を行って もよい はならない。」

 

逆流防止装置を内部に備えた給水用具は、基本的には逆止弁と同等の性能が求められ、給水用具のうち、2次側から 1.5 MPa 高水圧が加わる可能性がないときは、高水圧時の試験水圧は、使用実態に応じた値としています。

 

減圧弁について、2次側の圧力が減圧弁の設定圧力以下に保たれるので、試験水圧を 3kPaと減圧弁設定圧力とし、2次側に止水機構が設けていなく、大気に開口されているときには、試験水圧を 3kPa のみとします。

 

なお、試験操作を容易とする目的で、給水用具内部にある逆流防止装置を、給水用具から取り外して試験を行うことや、逆止弁や減圧弁を、給水用具内部に備え付けたままで、試験を行うことは構いません。

選択肢1. ( ア )正( イ )正( ウ )正( エ )誤

正

冒頭解説の通り、ア 正・イ 正・ウ 正・エ 誤 となります。

参考になった数0