給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問28 (給水装置の構造及び性能 問28)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問28(給水装置の構造及び性能 問28) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

負圧破壊性能基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • バキュームブレーカとは、器具単独で販売され、水受け容器からの取付け高さが施工時に変更可能なものをいう。
  • バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が75mmを超えないこととされている。
  • 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、製品の仕様として負圧破壊装置の位置が施工時に変更可能なものをいう。
  • 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないこととされている。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

3は誤りです。
負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、吐水口水没型のボールタップのように、製品の仕様として負圧破壊装置の位置が「一定に固定されている」ものをいいます。

参考になった数78

02

不適当なのは、「負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、製品の仕様として負圧破壊装置の位置が施工時に変更可能なものをいう。」という記述です。
この問題では、バキュームブレーカと負圧破壊装置を内部に備えた給水用具の違いを正しく覚えているかが問われています。基準の解説では、バキュームブレーカは施工時に取付け高さを変更できるものである一方、負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、製品の仕様として位置が一定に固定されているものとされています。したがって、「施工時に変更可能」としているこの記述が誤りです。

選択肢1. バキュームブレーカとは、器具単独で販売され、水受け容器からの取付け高さが施工時に変更可能なものをいう。

これは適切な記述です。
基準の解説でも、バキュームブレーカは、器具単独で販売され、水受け容器からの取付け高さが施工時に変更可能なものとされています。つまり、この説明は定義どおりです。

選択肢2. バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が75mmを超えないこととされている。

これは適切な記述です。
省令の技術的細目では、バキュームブレーカについて、流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、透明管内の水位上昇が75mmを超えないことが求められています。数字までそのまま合っています。

選択肢3. 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、製品の仕様として負圧破壊装置の位置が施工時に変更可能なものをいう。

これは不適切な記述です。
負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、吐水口水没型のボールタップのように、製品の仕様として負圧破壊装置の位置が一定に固定されているものをいいます。

施工時に取付け高さを変更できるものは、バキュームブレーカです。

選択肢4. 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないこととされている。

これは適切な記述です。
このタイプの給水用具についても、省令の技術的細目で、流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないことと定められています。したがって、この記述は正しいです。

まとめ

覚えておくポイントは、バキュームブレーカは施工時に位置を変えられるもの、内部に負圧破壊装置を備えた給水用具は位置が固定されているものという違いです。
また、負圧破壊性能試験では、マイナス54kPaという数字がよく出ます。バキュームブレーカでは75mm、吐水口一体型の給水用具では水を引き込まないことが基準になります。この組み合わせで整理して覚えると、似た問題にも対応しやすくなります。

参考になった数14

03

負圧破壊性能基準に関する問題です。

選択肢1. バキュームブレーカとは、器具単独で販売され、水受け容器からの取付け高さが施工時に変更可能なものをいう。

正

問題文の内容通りです。

 

バキュームブレーカとは、器具単独で販売され、水受け容器から、取り付け高さが、施工時に変更可能なものです。

 

バキュームブレーカは、給水管内に負圧が生じたとき、逆サイホン作用で、使用済み水や他の物質が逆流して、水の汚染防止のために、負圧部分へ自動的に空気を取り入れる機能を有する給水用具です。

選択肢2. バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続した透明管内の水位の上昇が75mmを超えないこととされている。

正

問題文の内容通りです。

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)」

【 第1項ニ項:バキュームブレーカは、負圧破壊性能試験で、流入側から -54 kPaの圧力を加えたとき、バキュームブレーカに接続の透明管内水位上昇が、75 mmを超えないとします。 】

 

バキュームブレーカの判定基準では、透明管内水位上昇が 75 mm を超えないこととしていますが、これは、バキュームブレーカの設置位置を、水受け容器越流面の上方 150 mm 以上と規定することに合わせ、設置時の水位上昇が、設置位置の1/2を超えないように規定しています。

選択肢3. 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、製品の仕様として負圧破壊装置の位置が施工時に変更可能なものをいう。

誤

負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、製品の仕様として負圧破壊装置の位置が、一定に固定されているものをいう。

 

負圧破壊装置を内部に備えた給水用具とは、吐水口水没型のボールタップのように、製品の仕様として、負圧破壊装置の位置が、一定に固定されているものです。

 

負圧破壊装置を内部に備えた給水用具は、負圧破壊装置位置が一定に固定していることから、水位上昇が、負圧破壊装置空気吸入シート面と水面までの距離の 1/2を超えないとしています。

選択肢4. 水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具は、負圧破壊性能試験により流入側からマイナス54kPaの圧力を加えたとき、吐水口から水を引き込まないこととされている。

正

問題文の内容通りです。

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)」

【 第1項ヘ項:吐水口一体型給水用具は、水受け部と吐水口が一体構造で、水受け部越流面と吐水口の間が分離されていることで、水の逆流防止構造の給水用具は、負圧破壊性能試験で、流入側から -54 kPaの圧力を加えても、吐水口から水を引き込まないとしています。 】

参考になった数0