給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問30 (給水装置計画論 問30)
問題文
ア 直結式給水は、配水管の水圧で直結給水する方式( 直結直圧式 )と、給水管の途中に圧力水槽を設置して給水する方式( 直結増圧式 )がある。
イ 水道事業者ごとに、水圧状況、配水管整備状況等により給水方式の取扱いが異なるため、その決定に当たっては、設計に先立ち、水道事業者に確認する必要がある。
ウ 給水方式には、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式があり、その方式は給水する高さ、所要水量、使用用途及び維持管理面を考慮し決定する。
エ 受水槽式給水は、配水管から分岐し受水槽に受け、この受水槽から給水する方式であり、受水槽出口で配水系統と縁が切れる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問30(給水装置計画論 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 直結式給水は、配水管の水圧で直結給水する方式( 直結直圧式 )と、給水管の途中に圧力水槽を設置して給水する方式( 直結増圧式 )がある。
イ 水道事業者ごとに、水圧状況、配水管整備状況等により給水方式の取扱いが異なるため、その決定に当たっては、設計に先立ち、水道事業者に確認する必要がある。
ウ 給水方式には、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式があり、その方式は給水する高さ、所要水量、使用用途及び維持管理面を考慮し決定する。
エ 受水槽式給水は、配水管から分岐し受水槽に受け、この受水槽から給水する方式であり、受水槽出口で配水系統と縁が切れる。
- ( ア )正( イ )正( ウ )誤( エ )誤
- ( ア )正( イ )誤( ウ )誤( エ )正
- ( ア )誤( イ )誤( ウ )正( エ )正
- ( ア )誤( イ )正( ウ )正( エ )誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
直結式給水は、配水管の水圧で直結給水する方式(直結直圧式)と、給水管の途中 に直結給水用増圧ポンプを設置し直結給水する方式(直結増圧式)があります。
受水槽式給水は、受水槽入口で配水系統と縁が切れます。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
適当なのは、「(ア)誤(イ)正(ウ)正(エ)誤」の組み合わせです。
この問題では、直結増圧式のしくみ、水道事業者への事前確認、給水方式を決めるときの判断材料、受水槽式でどこで配水系統と縁が切れるかを正しく押さえているかが問われています。国の「給水装置標準計画・施工方法」では、直結増圧式は圧力水槽ではなく直結給水用増圧ポンプを使う方式とされ、給水方式は給水高さ、所要水量、使用用途、維持管理面を考えて決めるとされています。
アの記述は誤りです。
直結式給水には、配水管の水圧でそのまま給水する直結直圧式と、給水管の途中に直結給水用増圧ポンプを設置して給水する直結増圧式があります。問題文では圧力水槽となっていますが、ここが違います。圧力水槽は受水槽式の一つとして出てくるもので、直結増圧式の説明としては適切ではありません。
イの記述は適切な記述です。
給水方式の取扱いは、水道事業者ごとに水圧の状況や配水管の整備状況などが違うため、同じ建物でも地域によって採用できる方式が変わることがあります。そのため、設計に入る前に水道事業者へ確認する必要があるという考え方は正しいです。
ウの記述は適切な記述です。
給水方式には、直結式、受水槽式、直結・受水槽併用式があり、どの方式にするかは、給水する高さ、所要水量、使用用途、維持管理面を考えて決めるとされています。建物が高いかどうか、水をたくさん使うかどうか、管理しやすいかどうかを見て決める、ということです。
エの記述は誤りです。
受水槽式給水は、配水管から分岐していったん受水槽に受けてから給水する方式です。ただし、配水系統と縁が切れるのは受水槽出口ではなく受水槽入口です。国の基準でも、配水管の水圧は受水槽以下には作用しないとされており、実務基準でも受水槽入口で配水系統と縁が切れると説明されています。したがって、「受水槽出口」としているところが誤りです。
覚えておくポイントは、直結増圧式は増圧ポンプを使うこと、給水方式は事前に水道事業者へ確認すること、方式の決定では高さ・水量・用途・維持管理を考えること、そして受水槽式は受水槽入口で配水系統と縁が切れることです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
平成29年度(2017年) 問題一覧
次の問題(問31)へ