給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問10 (給水装置工事法 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問10(給水装置工事法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

サドル付分水栓の穿孔に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか

ア  サドル付分水栓を取付ける前に、弁体が全開状態になっているか、パッキンが正しく取付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか等、サドル付分水栓が正常かどうか確認する。
イ  サドル付分水栓の取付け位置を変えるときは、サドル取付ガスケットを保護するため、サドル付分水栓を持ち上げて移動させてはならない。
ウ  サドル付分水栓の穿孔作業に際し、サドル付分水栓の吐水部又は穿孔機の排水口に排水用ホースを連結し、切粉の飛散防止のためホース先端を下水溝に直接接続し、確実に排水する。
エ  防食コアの取付けは、ストレッチャ(コア挿入機のコア取付け部)先端にコア取付け用ヘッドを取付け、そのヘッドに該当口径のコアを差し込み、非密着形コアの場合は固定ナットで軽く止める。
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ア、エ : 記述のとおりです。

イ : 誤りです。
サドル付分水栓の取付け位置を変えるときは、サドル取付ガスケットを傷めないよう、サドル付分水栓を持ち上げて移動させます。配水管の表面を引きずるように移動させてはいけません。

ウ : 誤りです。
サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、ホース先端はバケツ等に差し込みます。下水溝等へは直接排水してはなりません。

したがって、答えは【ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正】になります。

参考になった数43

02

問題文より正誤の組み合わせのうち、適当なものとあります。

選択肢3. ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正

サドル付分水栓の取付け位置を変えるときは、サドル取付ガスケットを保護するため、サドル付分水栓を持ち上げて移動させてはならない」とありますが、取付位置変更のためにはサドル付分水栓を持ち上げる必要があります。

 

なお、サドル付分水栓の穿孔作業に際し、サドル付分水栓の吐水部又は穿孔機の排水口に排水用ホースを連結し、切粉の飛散防止のためホース先端を下水溝に直接接続し、確実に排水するとありますが、ホース先端はバケツ等に差し込み、下水溝等へは直接 排水しないのが正しい施工要領です。

(引用元:日邦バルブ様)

参考になった数20

03

サドル付分水栓の穿孔に関する問題です。

 

ア  正

「サドル付分水栓を取付ける前に、弁体が全開状態になっているか、パッキンが正しく取付けられているか、塗装面やねじ等に傷がないか等、サドル付分水栓が正常かどうか確認する。」

 

サドル付分水栓を取り付ける前に、全開時にボール弁が通水口径内にはみ出していなこと、パッキン取り付けが正しく行われていること、塗装面やねじ等に傷がないこと、サドル付分水栓が正常なこと、以上を確認します

 

ボール弁は、サドル付分水栓の取り付け前の確認後に、閉めます。

上記文の意味は、以降の穿孔作業時に、「サドル付分水栓頂部キャップを取り外し、ボール弁の開閉確認し、ボール弁を開きます。」という作業が行われます。

 

このようにボール弁はサドル付分水栓を取付け前に、ボール弁を全開として、パッキンのはみだしなどを確認しますが、その後すぐに穿孔作業に入ることは無いので、ボール弁は、一旦全閉とします。

「サドル付分水栓を取付ける前に、弁体が全開状態」を全閉状態と記載している手順書もあり、「アが誤」という解説もあるため、以上の解説を加えています。

 

イ  誤

「サドル付分水栓の取付け位置を変えるときは、サドル取付ガスケットを保護するため、サドル付分水栓を持ち上げて移動させてはならない。」

 

サドル付分水栓取付け時は、パッキンの離脱防止のため、サドル付分水栓を配水管に沿って、前後に移動させてはいけません。

取付け位置を変更時は、サドル付分水栓を持ち上げて移動させます。

 

ウ  誤

「サドル付分水栓の穿孔作業に際し、サドル付分水栓の吐水部又は穿孔機の排水口に排水用ホースを連結し、切粉の飛散防止のためホース先端をバケツなどに下水溝に直接接続し、確実に排水する。」

 

穿孔作業では、配水管内に切り粉が残留しないように、サドル付分水栓の吐水部へ排水ホースを連結させ、ホース先端はバケツ等に差し込み、下水溝などには直接排水しません。

 

エ  正

「防食コアの取付けは、ストレッチャ(コア挿入機のコア取付け部)先端にコア取付け用ヘッドを取付け、そのヘッドに該当口径のコアを差し込み、非密着形コアの場合は固定ナットで軽く止める。」

 

防食コアの取付け方法手順を下記します。

1) 防食コア挿入機は、製造メーカーや機種によって取り扱いが違うので、取扱説明書をよく読んで、器具を使用します。

2) コアは、変形や傷つき易いので、取り扱いに注意します。

3) ストレッチャー(コア挿入機のコア取付け部)先端に、コア取付け用ヘッドを取り付け、ヘッドに同サイズのコアを差し込み、固定ナットで軽く止めます。

4) ハンドル付ロッドを、最上部に引き上げた状態で、ストレッチャーをサドル付分水栓に装着します。

5) 挿入前には、ボール弁の全開を確認します。

6) ロッドを右回りに回転し、静かに押し込みます。

7) 挿入作業は、コア先端をつぶさないように、ゆっくり送り込みます。

8) コアが穿孔穴にセット後、プラスチックハンマーでロッド頭部を垂直に、コアを押し込みます。

9) 押し込みが進むと、コアつばが管面に到達してロッドが停止し、挿入完了とします。

10) ハンドルを逆方向に回し、ストレッチャーヘッドボール弁上部に引き戻します。

11) ボール弁を閉止し、ストレッチャーとアタッチメントを外し、キャップを取付けます。

選択肢3. ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正

冒頭解説のように、ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正 となります

参考になった数0