給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問19 (給水装置工事法 問19)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問19(給水装置工事法 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 平成19年の消防法改正により、一定規模以上のグループホーム等の小規模社会福祉施設にスプリンクラーの設置が義務付けられた。
- 水道直結式スプリンクラー設備の工事は、水道法に定める給水装置工事として指定給水装置工事事業者が施工する。
- 水道直結式スプリンクラー設備の設置で、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、給水装置工事主任技術者が行う。
- 水道直結式スプリンクラー設備は、消防法適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合した給水管、給水用具を用いる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
1、2、4 : 記述のとおりです。
3 : 誤りです。
消防法令に基づく水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、消防設備士が水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管からスプリンクラーヘッドまでの部分について水理計算等を行うことになるため、
給水装置工事主任技術者が行うわけではありません。
したがって、答えは【3】となります。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
問題文より不適切なものを選択とあります。
適当です。
適当です。
水道直結式スプリンクラー設備とは、直圧給水で宅地内にある給水管から分岐して設置する消火設備のことで、消防法より給水装置工事主任技術者ではスプリンクラーヘッドの選定ができません。
水道直結式スプリンクラー設備の設置に関する申請者は、消防設備士に依頼する必要があります。給水装置主任技術者は情報提供として現地調査をして給水能力や既設管の口径などを調査しておくことも大事になります。
適当です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
消防法の適用を受けるスプリンクラーに関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
認知症高齢者グループホームでの火災事案から、自力避難困難者入所の小規模福祉施設には、防火安全対策強化のため、平成19年に消防法施行令改正によって、新たに防火管理体制の強化・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防機関通報の火災報知設備、を義務付けています。
正
問題文の内容通りです。
水道直結式スプリンクラー設備の設置工事または整備は、消防法規定によって、必要な事項は消防設備士が責任を負い、水道法適用の給水装置の一部となるため、指定給水装置工事事業者が、消防設備士の指導の下で行い、所轄消防署と水道課と打ち合わせを行います。
誤
水道直結式スプリンクラー設備の設置で、分岐する配水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算及び給水管、給水用具の選定は、消防設備士が行う。
配水管から分岐した給水管からスプリンクラーヘッドまでの部分については、水理計算は消防設備士が行います。
スプリンクラーヘッドおよびスプリンクラー設備に用いる配管や継手の構造材質基準は、消防法令適合品で、かつ水道法規定の構造及び材質の基準に適合する構造である必要があり、使用製品の選定は、消防設備士が行います。
正
問題文の内容通りです。
水道直結式スプリンクラー設備の材料や構造は、消防法令適合品を使用するとともに、「水道給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の規定基準に適合した製品・部品を使用します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する