給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問20 (給水装置の構造及び性能 問20)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問20(給水装置の構造及び性能 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置の耐圧試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 止水栓や分水栓の耐圧性能は、弁を「閉」状態にしたときの性能である。
  • 配管や接合部の施工が確実に行われたかを確認するため、試験水圧1.75MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましい。
  • 水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、配管工事後の試験水圧を定めることができる。
  • 給水管の布設後、耐圧試験を行う際に加圧圧力や加圧時間を過大にすると、柔軟性のある合成樹脂管や分水栓等の給水用具を損傷することがある。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【解答 : 1 】

1 : 誤りです。
止水栓、分水栓は全て『開』の状態でなければなりません。

2、3、4 : 記述のとおりです。

したがって、答えは【1】となります。


参考になった数39

02

問題文より不適切なものを選択とあります。

選択肢1. 止水栓や分水栓の耐圧性能は、弁を「閉」状態にしたときの性能である。

「止水栓」の耐圧試験については止水機構を閉じた状態で0.75Mpaの水圧を30秒保持した状態での漏れや異常を調べます。

空気圧による場合も止水機構を閉じた状態で、0.6Mpaの空気圧を5秒間保持して調べます。

一方、「分水栓」の耐圧試験は、締付トルクで管に取り付け、止水機構を開けた状態で、せん孔機取付口及び給水管取出口をキャップで塞いだ状態で1.75Mpaの水圧を加え1分間保持して漏れや異常を調べます。

空気圧の場合は、0.6Mpaの空気圧を5秒間保持して調べます。

(JWWA水道用止水栓検査施行要項)

選択肢2. 配管や接合部の施工が確実に行われたかを確認するため、試験水圧1.75MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましい。

適当です。

選択肢3. 水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、配管工事後の試験水圧を定めることができる。

適当です。

選択肢4. 給水管の布設後、耐圧試験を行う際に加圧圧力や加圧時間を過大にすると、柔軟性のある合成樹脂管や分水栓等の給水用具を損傷することがある。

適当です。

参考になった数18

03

給水装置の耐圧試験に関する問題です。

選択肢1. 止水栓や分水栓の耐圧性能は、弁を「閉」状態にしたときの性能である。

止水栓や分水栓の耐圧性能は、弁を「開」状態にしたときの性能である

 

止水栓や分水栓などの耐圧性能は、弁を「開」状態のときの性能で、止水性能を確認する試験ではありません。

選択肢2. 配管や接合部の施工が確実に行われたかを確認するため、試験水圧1.75MPaを1分間保持する耐圧試験を実施することが望ましい。

問題文の内容通りです

 

給水装置は、耐圧性能試験により 1.75 MPaの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ・変形・破損・他の異常を生じないことです。

 

給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するため、構造と材質に応じた適切な接合が施工される必要があります。

新設工事の場合、適正な施工の確保上、配管や接合部の施工の確実性を確認するため、試験水圧 1.75MPa を 1 分間保持する耐圧試験を実施することが望ましいです。

選択肢3. 水道事業者が給水区域内の実情を考慮し、配管工事後の試験水圧を定めることができる。

問題文の内容通りです

 

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」第1条第2項では、

【 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材質に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。 】

とされていますが、定量的な基準はありません

 

よって、例えば、地域内の夜間を通し 1日の間の最大水圧に、安全を考慮した圧力を加えた水圧を、試験水圧にするなど、水道事業者が給水区域内の実情を鑑みて、試験水圧を定められます

選択肢4. 給水管の布設後、耐圧試験を行う際に加圧圧力や加圧時間を過大にすると、柔軟性のある合成樹脂管や分水栓等の給水用具を損傷することがある。

問題文の内容通りです

 

新設工事では、適正な施工確保の観点から、配管や接合部の施工が、確実に施工されたかどうかの確認のため、試験水圧 1.75MPa を 1 分間保持する耐圧試験の実施が、望ましいです。

 

このとき注意する点は、柔軟性がある水道用ポリエチレン二層管・水道給水用ポリエチレン管・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管などの管は、 1.75MPa の水圧では、管が膨張して圧力が低下しますが、これは、気温や水温で圧力低下の状況が異なる管の特性のためで、注意を要します。

 

給水管の布設後の耐圧試験の際に、加圧圧力や加圧時間を過大にすると、柔軟性がある合成樹脂管や分水栓などの給水用具を、損傷するおそれがあり、加圧圧力や加圧時間を、適切な大きさや長さにする必要があります

参考になった数0