給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問32 (給水装置計画論 問32)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問32(給水装置計画論 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 直結給水方式は、配水管から需要者の設置した給水装置の末端まで有圧で直接給水する方式である。
- 直結直圧式は、配水管の動水圧により直接給水する方式である。
- 直結増圧式は、給水管に直接、圧力水槽を連結し、その内部圧力によって給水する方式である。
- 直結加圧形ポンプユニットによる中高層建物への直結給水範囲の拡大により、受水槽における衛生上の問題の解消や設置スペースの有効利用等を図ることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
【解答:直結増圧式は、給水管に直接、圧力水槽を連結し、その内部圧力によって給水する方式である。】
正しい。記述のとおりです。
正しい。記述のとおりです。
誤り。
直結増圧式とは、直圧では届かない高さにある中高層ビルのようなところでも、増圧ポンプを設けてポンプの力で各階に給水する方式です。
給水管に直接、圧力水槽は繋げません。
正しい。記述のとおりです。
参考になった数64
この解説の修正を提案する
02
不適当なのは、「直結増圧式は、給水管に直接、圧力水槽を連結し、その内部圧力によって給水する方式である。」です。直結給水方式は、本管から給水装置末端の給水用具まで有圧で給水する方式で、直結直圧式と直結増圧式があります。直結増圧式は、給水管の途中に増圧給水設備を設けて、足りない圧力を補って給水する方式です。
この選択肢は正しいです。
公的な基準では、直結式給水は本管から給水装置末端の給水用具まで有圧で給水する方式とされています。つまり、途中で受水槽にためず、水道本管の圧力を使ってそのまま給水する考え方です。したがって、この説明は直結給水方式の基本を正しく表しています。
この選択肢は正しいです。
直結直圧式は、本管や配水管の動水圧によって直接給水する方式です。増圧装置を使わず、水道本管側の圧力をそのまま利用して給水するので、この記述は適切です。
この選択肢は誤りです。
直結増圧式は、給水管の途中に増圧給水設備を設置して給水する方式です。中心になるのは増圧装置や加圧型ポンプであり、圧力水槽だけをつないでその圧力で給水する方式ではありません。国の資料でも、増圧給水設備は通常、加圧型ポンプ、制御盤、圧力タンク、逆止弁などを組み込んだユニットとされています。ですから、この記述は直結増圧式のしくみを正しく表していません。
この選択肢は正しいです。
直結増圧式には、受水槽を経由しないという大きな特徴があります。そのため、受水槽で起こりやすい衛生面の心配を減らしやすく、さらに受水槽を置くための場所も小さくできるので、設置スペースを有効に使いやすいという利点があります。公的な施工基準でも、直結増圧式には受水槽における衛生上の問題の解消や設置スペースの利用などのメリットがあると示されています。
覚えておくポイントは、直結給水方式は受水槽を使わずに有圧で給水する方式だということです。
そのうち、直結直圧式は本管の圧力をそのまま使う方式で、直結増圧式は足りない圧力を増圧給水設備で補う方式です。
今回まちがいやすいのは、直結増圧式を「圧力水槽だけで給水する方式」と考えてしまう点です。実際には、ポンプなどを含む増圧設備で給水する方式だと整理しておくと、似た問題でも迷いにくくなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧
次の問題(問33)へ