給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問42 (給水装置の概要 問42)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問42(給水装置の概要 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
- 定流量弁は、ハンドルの目盛を必要水量にセットしておくと、設定した水量を吐水したのち自動的に止水するものである。
- 電子式自動水栓の機構は、手が赤外線ビーム等を遮断すると電子制御装置が働いて、吐水、止水が自動的に制御できるものである。
- 自閉式水栓は、ハンドルから手を離すと水が流れたのち、ばねの力で自動的に止水するものである。
- 湯屋カランは、ハンドルを押している間は水が出るが、ハンドルから手を離すと自動的に止水するものである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
ア:誤り。
定流量弁とは、一次側に流量や水圧に変動があっても、二次側への流量を常に一定にする装置です。選択肢の内容は、定量止め水栓の説明になります。
イ、ウ、エ:正しい。記述のとおりです。
したがって、【1】が正解になります。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
不適当なのは、「定流量弁は、ハンドルの目盛を必要水量にセットしておくと、設定した水量を吐水したのち自動的に止水するものである。」です。
この記述は、定流量弁ではなく、定量水栓の説明です。定流量弁は、水圧に関係なく一定の流量に調整する弁です。一方で、目盛で必要水量を設定し、その量だけ出したあと自動で止まるのは定量水栓です。ここを取り違えているので、不適当です。
この選択肢は不適当です。
国土交通省の資料では、定流量弁は「水圧に関係なく一定の流量に制御する弁」とされています。これに対して、「ハンドルの目盛を必要水量に設定し、設定した水量を吐水した後、自動的に止水する水栓」は定量水栓です。つまり、この選択肢は用具の名前と働きが入れ替わっているのが誤りです。
この選択肢は適当です。
国土交通省の資料でも、電子式水栓は、手が赤外線ビームなどを遮ると、電子制御装置が働いて吐水と止水を自動的に制御する水栓とされています。つまり、この記述は電子式自動水栓のしくみをそのまま表しています。
この選択肢は適当です。
国土交通省の資料では、自閉式水栓は、ハンドルから手を離すと、水が流れたあとにばねの力で自動的に止水する水栓とされています。したがって、この説明は正しいです。
この選択肢は適当です。
国土交通省の資料では、湯屋カランは「ハンドルから手を離すと自動的に止水する水栓」とされています。選択肢の後半はこの説明と一致しています。したがって、この選択肢は適当と考えてよいです。
覚えておくポイントは、定流量弁と定量水栓の違いです。
定流量弁は、水圧が変わっても流れる量を一定にするものです。
定量水栓は、あらかじめ決めた水の量だけ出して自動で止まるものです。
この問題では、この2つを正しく区別できるかがポイントでした。名前が似ていてまぎらわしいですが、「流量を一定にする」のか、「決まった量で止まる」のかで整理すると覚えやすいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧
次の問題(問43)へ