給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問41 (給水装置の概要 問41)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問41(給水装置の概要 問41) (訂正依頼・報告はこちら)

給水用具に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか

ア  ダイヤフラム式逆止弁は、弁体がヒンジピンを支点として自重で弁座面に圧着し、通水時に弁体が押し開かれ、逆圧によって自動的に閉止する構造である。
イ  ボール止水栓は、弁体が球状のため90°回転で全開・全閉することができる構造であり、損失水頭は大きい。
ウ  副弁付定水位弁は、主弁に小口径ボールタップを副弁として組合わせ取付けるもので、副弁の開閉により主弁内に生じる圧力差によって開閉が円滑に行えるものである。
エ  仕切弁は、弁体が鉛直に上下し、全開・全閉する構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:正

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

ア:誤り。
ダイヤフラム逆止弁とは、一定方向へしか液体やガスを通さないように、ダイヤフラムというゴムやフッ素樹脂でできた膜を内蔵した逆止弁です。
選択肢の説明は、スイング式逆止弁の説明になります。

イ:誤り。
ボール止水栓は、弁体が球状のため90°回転で全開・全閉を行うため、抵抗がほとんどなく、損失水頭も小さいため誤りです。

ウ、エ:正しい。記述のとおりです。

したがって、答えは【3】になります。

参考になった数47

02

適当なのは、「ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正」の組み合わせです。

この問題は、それぞれの給水用具のしくみを正しく区別できるかがポイントです。
アはダイヤフラム式逆止弁ではなくスイング式逆止弁の説明になっています。イはボール止水栓の損失水頭は大きいとしている点が誤りです。ウとエは、どちらも給水用具の説明として合っています。

 

選択肢3. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正

ア ダイヤフラム式逆止弁は、弁体がヒンジピンを支点として自重で弁座面に圧着し、通水時に弁体が押し開かれ、逆圧によって自動的に閉止する構造である。

この記述は誤りです。
国土交通省の資料では、弁体がヒンジピンを支点として自重で弁座面に圧着し、通水時に押し開かれ、逆圧で自動的に閉止する構造は、スイング式逆止弁の説明です。一方、ダイヤフラム式逆止弁は、ゴム製のダイヤフラムが流れの方向によってコーンの内側に収縮したときに通水し、密着したときに閉止する構造です。つまり、問題文は種類を取り違えています。

 

イ ボール止水栓は、弁体が球状のため90°回転で全開・全閉することができる構造であり、損失水頭は大きい。

この記述は誤りです。
ボール止水栓は、弁体が球状なので、90°回転で全開・全閉できるという説明は合っています。ですが、桐生市の資料では、全開時の損失水頭は極めて小さいとされています。したがって、損失水頭は大きいという部分が誤りです。

 

ウ 副弁付定水位弁は、主弁に小口径ボールタップを副弁として組合わせ取付けるもので、副弁の開閉により主弁内に生じる圧力差によって開閉が円滑に行えるものである。

この記述は適切な記述です。
南アルプス市の資料では、定水位弁は、主弁に小口径ボールタップを副弁として組み合わせて使用するものであり、副弁の開閉によって主弁内に生じる圧力差で開閉が円滑に行えるとされています。問題文はその内容と一致しています。

 

エ 仕切弁は、弁体が鉛直に上下し、全開・全閉する構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さい。

この記述は適切な記述です。
桐生市の資料では、仕切弁は、弁体が垂直に上下し、全開・全閉する構造であり、全開時の損失水頭は極めて小さいとされています。問題文の内容と合っています。

まとめ

この問題では、逆止弁・止水栓・定水位弁・仕切弁の特徴を混同しないことが大切です。
特に注意したいのは、アのようにスイング式逆止弁の説明をダイヤフラム式逆止弁に入れ替えるひっかけです。また、イではボール止水栓は操作しやすく、全開時の損失水頭も小さいという点を押さえておくと迷いにくくなります。

参考になった数0