給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問12 (給水装置工事法 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問12(給水装置工事法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

給水管の埋設深さ及び占用位置に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 道路を縦断して給水管を埋設する場合は、ガス管、電話ケーブル、電気ケーブル、下水道管等の他の埋設物への影響及び占用離隔に十分注意し、道路管理者が許可した占用位置に配管する。
  • 浅層埋設は、埋設工事の効率化、工期の短縮及びコスト縮減等の目的のため、運用が開始された。
  • 浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は 0.3 m以下としない。
  • 給水管の埋設深さは、宅地内にあっては 0.3 m以上を標準とする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答:浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は 0.3 m以下としない。

選択肢1. 道路を縦断して給水管を埋設する場合は、ガス管、電話ケーブル、電気ケーブル、下水道管等の他の埋設物への影響及び占用離隔に十分注意し、道路管理者が許可した占用位置に配管する。

適当。

給水管からの漏水によるサンドブラスト現象を防ぐため、他埋設物とは離隔を30cm以上確保します。

選択肢2. 浅層埋設は、埋設工事の効率化、工期の短縮及びコスト縮減等の目的のため、運用が開始された。

適当。

掘削発生土量の削減、工事用車両の削減による窒素酸化物排出量削減なども採用理由として挙げられます。

選択肢3. 浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は 0.3 m以下としない。

不適当。

水道管を歩道部の地下に設ける場合、路面と頂部の距離は「0.5m以下としない」が正しいです。

選択肢4. 給水管の埋設深さは、宅地内にあっては 0.3 m以上を標準とする。

適当。宅地内に対し、道路部分では通常1.2m以上とします。

参考になった数120

02

不適当なものを選択する問題です。

選択肢1. 道路を縦断して給水管を埋設する場合は、ガス管、電話ケーブル、電気ケーブル、下水道管等の他の埋設物への影響及び占用離隔に十分注意し、道路管理者が許可した占用位置に配管する。

適当です。

 

給水管の漏水によって、他の埋設物に「サンドブラスト現象」(漏水で土砂が削り取られ、周囲の埋設物を損傷させる現象)など損傷を与えるリスクがあるため、離隔距離を30cm以上確保しなければなりません。

選択肢2. 浅層埋設は、埋設工事の効率化、工期の短縮及びコスト縮減等の目的のため、運用が開始された。

適当です。

 

浅層埋設とは、従来の埋設よりも比較的浅い位置に管を埋める工法です。

地面を深く掘る必要がなくなるため工事にかかる時間や労力が減り、それに伴ってコストも削減できます。

 

選択肢3. 浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は 0.3 m以下としない。

不適当です。

 

水道管を歩道部の地下に設ける場合、路面と頂部の距離は「0.5m以下としない」と定められています。

選択肢4. 給水管の埋設深さは、宅地内にあっては 0.3 m以上を標準とする。

適当です。

 

各家庭の敷地内に埋める給水管は、一般的に凍結や外部からの軽い衝撃などから保護するために0.3m以上の深さを確保しなければなりません。

 

参考になった数19

03

給水管の埋設深さ及び占用位置に関する問題です。

選択肢1. 道路を縦断して給水管を埋設する場合は、ガス管、電話ケーブル、電気ケーブル、下水道管等の他の埋設物への影響及び占用離隔に十分注意し、道路管理者が許可した占用位置に配管する。

問題文の内容通りです

 

道路を縦断して給水管を配管するときは、ガス管・電話ケーブル・電気ケーブル・下水道など他の埋設物に十分注意し、道路管理者が許可した占用位置に配管しますが、サンドブラスト現象を避けるために維持管理上 0.3 m以上の離隔距離を確保します。

 

給水管の埋設深さは、道路部分では道路管理者の許可によって行い、水管橋取付部の堤防横断箇所や他の埋設物との交差の関係等で、土被りを標準または規定値までとれない場合は、河川管理者か道路管理者と協議し、必要に応じて防護措置を施します。

 

宅地内での給水管の埋設深さは、荷重や衝撃等を考慮し、0.3 m以上、私道では、0.6 m以上を標準としますが、やむを得ないときには、水道管理者と協議を行い、必要な防護措置を施します。

選択肢2. 浅層埋設は、埋設工事の効率化、工期の短縮及びコスト縮減等の目的のため、運用が開始された。

問題文の内容通りです

 

建設省道政発第32号・道国発第5号の道路局路政課長・国道課長通知(電線、水管、ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等について)

 

上記通達によって、浅層埋設は、管路等の埋設の深さを、これまでより浅くすることで、占用工事の期間短縮などの効果が期待され、技術的検討の結果などをもとに、管路を地下に設ける場合の、埋設深さについて運用することとなっています。

選択肢3. 浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は 0.3 m以下としない。

浅層埋設が適用される場合、歩道部における水道管の埋設深さは、管路の頂部と路面との距離は 0.5 m以下としない

 

水道事業では、水管の頂部と路面との距離は、水管を設ける道路舗装厚さに 0.3 mを加えた値(0.6 mに満たない場合は、0.6 m)以下としません。

 

なお、水管の本線以外の線を歩道の地下に設ける場合、その頂部と路面との距離は、0.5 m以下としません

ただし、切り下げ部がある場合、路面と水管頂部との距離が、0.5 m以下となるときは、水管を設ける者に、切り下げ部の地下に設ける水管につき、あらかじめ十分な強度がある管路を使用する場合以外では、所要の防護措置を講じます。

選択肢4. 給水管の埋設深さは、宅地内にあっては 0.3 m以上を標準とする。

問題文の内容通りです

 

給水管の埋設深さは、道路部分では道路管理者の指示に従って施工し、敷地部分では、 0.3m以上を標準とします。

参考になった数1