給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問18 (給水装置工事法 問18)
問題文
ア 給水管に硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用していると、亜鉛メッキ鋼管に比べて、内部にスケール(赤錆)が発生しやすく、年月を経るとともに給水管断面が小さくなるので出水不良を起こす。
イ 水道水は、無味無臭に近いものであるが、塩辛い味、苦い味、渋い味等が感じられる場合は、クロスコネクションのおそれがあるので、飲用前に一定時間管内の水を排水しなければならない。
ウ 埋設管が外力によってつぶれ小さな孔があいてしまった場合、給水時にエジェクタ作用によりこの孔から外部の汚水や異物を吸引することがある。
エ 給水装置工事主任技術者は、需要者から給水装置の異常を告げられ、依頼があった場合は、これらを調査し、原因究明とその改善を実施する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問18(給水装置工事法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 給水管に硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用していると、亜鉛メッキ鋼管に比べて、内部にスケール(赤錆)が発生しやすく、年月を経るとともに給水管断面が小さくなるので出水不良を起こす。
イ 水道水は、無味無臭に近いものであるが、塩辛い味、苦い味、渋い味等が感じられる場合は、クロスコネクションのおそれがあるので、飲用前に一定時間管内の水を排水しなければならない。
ウ 埋設管が外力によってつぶれ小さな孔があいてしまった場合、給水時にエジェクタ作用によりこの孔から外部の汚水や異物を吸引することがある。
エ 給水装置工事主任技術者は、需要者から給水装置の異常を告げられ、依頼があった場合は、これらを調査し、原因究明とその改善を実施する。
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
亜鉛メッキ鋼管の赤水や錆詰まりが問題となったことで、スケールが発生しない硬質塩化ビニルライニング鋼管やステンレス鋼管が多く採用されるようになりました。
イ:誤り。味がおかしい場合は直ちに飲用を中止します。
一定時間管内の水を排水するのは、水道水が赤(黒)褐色・白色になった場合となります。
ウ:正しい。
埋設管に穴が開いていると給水時にこの部分の流速が大きくなり、外部から汚水や微生物を吸引する恐れがあります。
エ:正しい。記述の通りです。
したがって、正答は3となります。
参考になった数72
この解説の修正を提案する
02
正しい組み合わせを選択する問題です。
ア:誤
亜鉛メッキ鋼管と比べて、硬質塩化ビニルライニング鋼管は内部に塩化ビニルがライニングされているため、赤錆やスケールの発生を抑制します。
イ:誤
水道水に塩辛い味、苦い味、渋い味などが感じられる場合は直ちに飲用を中止し、水道事業者に連絡する必要があります。
飲用前に一定時間水を排水するというのは、主に滞留水による金気臭などの一時的な問題に対する対処法であり、クロスコネクションのような深刻な汚染のリスクがある場合には不適切です。
ウ:正
埋設管が外力によってつぶれたり、小さな孔が開いてしまったりした場合、給水時にその部分で水が高速で流れることにより、エジェクタ作用が生じます。この負圧によって、外部の汚水や土中の異物が孔から管内に吸引されます。
エ:正
記述の通りです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
給水装置の異常現象に関する問題です。
ア 誤
「給水管に
硬質塩化ビニルライニング鋼管亜鉛メッキ鋼管を使用していると、亜鉛メッキ鋼管に比べて、内部にスケール(赤錆)が発生しやすく、年月を経るとともに給水管断面が小さくなるので出水不良を起こす。」給水管に亜鉛めっき鋼管を使用しているときには、内部にスケールが発生し易く、年月を重ねるとともに通水部の断面が小さくなり、出水不良を起こすおそれがあります。
イ 誤
「水道水は、無味無臭に近いものであるが、塩辛い味、苦い味、渋い味等が感じられる場合は、クロスコネクションのおそれがあるので、
飲用前に一定時間管内の水を排水しなければならない直ちに飲用を中止します。」水道水は、消毒のため塩素を添加しており、塩素臭の消毒臭あり、消毒臭は、残留塩素があることなので、水道水の安全性を示す、証拠の一つですが、塩素以外の臭味が感じられたときは、水質検査を依頼します。
臭味の発生原因には、次の事項が考えられます。
◇ 水道水は、無味無臭に近いものですが、給水栓の水が、普段と異なる味がするときは、工場排水・下水・薬品などの混入が考えられ、直ちに飲用を中止します。
◇ 塩辛い味・苦い味・渋い味・酸味・甘味などが感じられるときは、クロスコネクションのおそれがあり、直ちに飲用を中止します。
◇ 鉄・銅・亜鉛などの金属が多く含まれると、金気味・渋味を感じますが、給水管に、これらの材質が使用されていれば、滞留時間が長くなる、朝の使い始めのときの水に、金気味・渋味を感じますので、朝の使い始めの水は、雑用水など飲用以外に使用します。
ウ 正
「埋設管が外力によってつぶれ小さな孔があいてしまった場合、給水時にエジェクタ作用によりこの孔から外部の汚水や異物を吸引することがある。」
埋設管の汚水吸引(エジェクタ作用等)では、埋設管が外力でつぶれて、小さな穴が空いているとき、給水時に、この部分の流速が大きくなって、エジェクタ作用により、外部から汚水を吸い上げたり、微生物を吸引することがあります。
給水管が下水溝の中で切損しているときに、断水すると、その箇所から汚水が流入します。
断水がなくても、管内流速が極めて大きいときは、下水を吸引するおそれがあります。
寒冷地で使用する内部貯留式不凍給水栓の貯留管に、腐食などで小穴が空いているときにも、同様の汚染の危険性があります。
エ 正
「給水装置工事主任技術者は、需要者から給水装置の異常を告げられ、依頼があった場合は、これらを調査し、原因究明とその改善を実施する。」
「水道法第22条の2(水道施設の維持及び修繕)」
【 水道事業者は、省令で定める基準により、水道施設を良好状態に保つため、維持と修繕を行います。
前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行う、点検に関する基準を含みます。 】
「水道施設の修繕を能率的に行う」を実際に行う主体は、水道事業者が指定した、「指定給水装置工事事業者」です。
指定給水装置工事事業者は、業務を行うに当たって、「給水装置工事主任技術者」を選任して職務を行わせます。
文章のように、需要家からの依頼を、給水装置工事主任技術者が直接受けることはできず、水道事業者に依頼することになりますが、業務遂行は水道事業者からの指示によって、給水装置工事主任技術者が調査・対応を実施します。
正
冒頭解説の通り、ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正 となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問19)へ