給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問23 (給水装置の構造及び性能 問23)
問題文
ア 給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を速くする必要がある。
イ ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。
ウ 複式ボールタップは単式ボールタップに比べてウォータハンマが発生しやすくなる傾向があり、注意が必要である。
エ 水槽にボールタップで給水する場合は、必要に応じて波立ち防止板等を設置する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問23(給水装置の構造及び性能 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を速くする必要がある。
イ ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。
ウ 複式ボールタップは単式ボールタップに比べてウォータハンマが発生しやすくなる傾向があり、注意が必要である。
エ 水槽にボールタップで給水する場合は、必要に応じて波立ち防止板等を設置する。
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
水撃圧は流速に比例するため、ウォータハンマを防止するには管内流速を遅くする必要があります。
イ.正しい。記述の通りです。
ウ.誤り。
複式ボールタップは単式ボールタップに比べてウォーターハンマを緩和しやすい傾向があります。
エ.正しい。
ボールタップの故障を防ぐため、必要に応じ波立ち防止板を設置する場合があります。
したがって、正答は2になります。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
02
適当な組み合わせを選択する問題です。
ア:誤
ウォータハンマは、管内の流速が急激に変化することで発生します。
流速が速いほどその変化による衝撃も大きくなるため、ウォータハンマを防止するには、むしろ管内流速を遅くするか、急激な流速変化を避ける必要があります。
イ:正
水撃防止器具は、ウォータハンマが発生しやすい箇所の直前(水源側)に設置することで、衝撃波を吸収し、ウォータハンマの発生を抑制します。
ウ:誤
複式ボールタップは、水位の変動に対して弁がゆっくりと開閉するように設計されており、急激な止水によるウォータハンマの発生を抑制する効果があります。
むしろ単式ボールタップの方が、急激な止水によりウォータハンマが発生しやすい傾向にあります。
エ:誤
波立ち防止板は、水槽内の水の波立ちを抑えるためのものであり、ウォータハンマの防止とは直接関係ありません。
水槽にボールタップで給水する際にウォータハンマを防止するための主な対策としては、複式ボールタップの採用や水撃防止器の設置が正しいです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
水撃防止に関する問題です。
ア 誤
「給水管におけるウォータハンマを防止するには、基本的に管内流速を
速く遅くする必要がある。」配管内の水の流れを給水栓で急閉すると、運動エネルギーが圧力増加に変わり、急激な圧力上昇(水撃作用あるいはウォーターハンマー)が起ります。
水撃圧は流速に比例するため、給水管で起こるウォーターハンマー防止には、基本的には管内流速を遅くする必要があります。
イ 正
「ウォータハンマが発生するおそれのある箇所には、その手前に近接して水撃防止器具を設置する。」
ウォーターハンマーの発生防止装置
1) 給水管の水圧が高い場合は、減圧弁や定流量弁を設置し、給水圧あるいは流速を下げます。
2) ウォーターハンマーが発生しそうな箇所には、その手前に近接して、水撃防止器具を設置します。
ウ 誤
「複式ボールタップは単式ボールタップに比べてウォータハンマが発生し
やすくにくくなる傾向があり、注意が必要である。」ボールタップは、フロートの上下で自動的に弁を開閉する構造で、水洗便所のロータンクや、受水タンクに給水する器具です。
一般形ボールタップは、弁部の構造により、単式と複式に区分され、単式は手小を経由して本体を直接開閉しますが、複式は、2つのテコをリンクで接続して本体を開閉する構造です。
副弁付定水位弁は、主弁に副弁の小口径ボールタップを組合せて取付けて、副弁の開閉で、主弁内に生じる圧力差で開閉を円滑に行います。
ボールタップの使用するときは、ウォーターハンマーが比較的発生しにくい複式・親子二球式・定水位弁などから、給水管口径や給水用途に適したものを選定します。
エ 正
「水槽にボールタップで給水する場合は、必要に応じて波立ち防止板等を設置する。」
水槽などに、ボールタップで給水するときは、必要に応じ、波立ち防止板等を設置します。
正
冒頭解説の通り、ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正 となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問24)へ