問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問25(給水装置の構造及び性能 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

クロスコネクションに関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  クロスコネクションは、水圧状況によって給水装置内に工業用水、排水、ガス等が逆流するとともに、配水管を経由して他の需要者にまでその汚染が拡大する非常に危険な配管である。
イ  給水管と井戸水配管は、両管の間に逆止弁を設置し、逆流防止の措置を講じれば、直接連結することができる。
ウ  給水装置と受水槽以下の配管との接続はクロスコネクションではない。
エ  給水装置と当該給水装置以外の水管、その他の設備とは、一時的な仮設であればこれを直接連結することができる。
  • ア:誤  イ:正  ウ:正  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:誤
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:誤  エ:正

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答:2

ア:正しい。
クロスコネクションは逆流の恐れがあり危険なため、水道法によって一切禁じられています。

イ:誤り。
給水管と水道以外の管(井戸水、工業用水など)を直接連結させた場合、バルブや逆流防止弁を設置しても違法となります。
クロスコネクション事故の多くは井戸水配管との誤接続です。

ウ:誤り。
受水槽以下の配管と接続してもクロスコネクションとなり違法です。

エ:誤り。一時的でも直接連結することは出来ません。

参考になった数40

02

適当な組み合わせを選択する問題です。

選択肢2. ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:誤

ア:正

記述の通りです。

 

イ:誤

給水管と井戸水配管は、逆止弁が設置されていたとしても直接連結することは水道法で禁止されています。

 

ウ:誤

給水装置と受水槽以下の配管との接続は、クロスコネクションに該当します。

 

エ:誤

給水装置と当該給水装置以外の水管やその他の設備は、一時的な仮設であっても直接連結することはできません。

 

参考になった数8

03

クロスコネクションに関する問題です。

 

ア  正

「クロスコネクションは、水圧状況によって給水装置内に工業用水、排水、ガス等が逆流するとともに、配水管を経由して他の需要者にまでその汚染が拡大する非常に危険な配管である。」

 

「水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)」

【 第1項第6号:給水装置は、給水装置以外の水管や他の設備に、直接連結されないこと。 】

給水装置が、給水装置以外の水管や他の設備に直接連結されることを、クロスコネクションと言い、クロスコネクションは絶対に禁止されます。

 

クロスコネクションは、双方の水圧状況で、給水装置内に工業用水・排水・化学薬品・ガスなどが逆流し、配水管を経由し、他の需要者にその汚染が拡大するため、非常に危険な配管です

安全な水道水の確保のため、給水装置と給水装置以外の水管や他の設備とは、仕切弁や逆止弁が介在しても、たとえ一時的な仮設であっても、直結連結は絶対に避けるべきです。

 

イ  誤

「給水管と井戸水配管は、両管の間に逆止弁を設置し、逆流防止の措置を講じば  ても、直接連結することができる はできない。」

 

安全な水道水の確保のため、給水装置と給水装置以外の水管や他の設備とは、仕切弁や逆止弁が介在しても、たとえ一時的な仮設であっても、直結連結は絶対に避けるべきです。

仕切弁や逆止弁が介在しても、給水装置と接続されることは、クロスコネクションです。

 

ウ  誤

「給水装置と受水槽以下の配管との接続はクロスコネクションではない である。」

 

クロスコネクションの例として、給水装置と接続されやすい配管を、下記に例示します。

1) 井戸水・工業用水・再生利用水の配管  2) 受水槽以下の配管

3) プールや浴場の循環用配管       4) 水道水以外の給湯配管

5) 水道水以外のスプリンクラー配管    6) ポンプの呼び水配管

7) 雨水管                8) 冷凍機の冷却水配管

9) その他の排水管など

 

エ  誤

「給水装置と当該給水装置以外の水管、その他の設備とは、一時的な仮設であれば であってもこれを直接連結することができる はできない。」

 

工業用水等、給水装置以外の水管をはじめ、他の給水用具でない器具や設備との連結は、水道水を汚染する危険が大きいことから、これらと一時的にも直接連結することは、クロスコネクションとなり禁止します。

選択肢2. ア:正  イ:誤  ウ:誤  エ:誤

冒頭解説の通り、ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:誤 となります

参考になった数0