給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問26 (給水装置の構造及び性能 問26)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問26(給水装置の構造及び性能 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉛製給水管が残存している給水装置において変更工事を行ったとき、需要者の承諾を得て、併せて鉛製給水管の布設替えを行った。
- 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので避けた。
- 配管接合用シール材又は接着剤は、これらの物質が水道水に混入し、油臭、薬品臭等が発生する場合があるので、使用量を必要最小限とした。
- 給水管路を敷設するルート上に有毒薬品置場、有害物の取扱場等の汚染源があるので、さや管などで適切な防護措置を施した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
2.記述の通り、行き止まり配管等、停滞水が生じる構造は水質悪化に繋がる恐れがあるため避ける必要があります。
構造上やむを得ず水が停滞する場合、末端部に配水機構を設置します。
3.正しい。記述の通りです。
4.誤り。
敷設ルート上に有毒薬品置き場、有害物の取扱場等の汚染源がある場合、給水管が破損した際に有毒物が給水管に混入する恐れがあるので、影響のないところまで離して配管します。
参考になった数73
この解説の修正を提案する
02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
鉛製給水管は水質汚染の懸念があるため、残っている場合は変更工事などの機会を利用して布設替えすることが望ましいです。需要者の承諾を得て行っている点も適正です。
適当です。
水が滞留すると消毒効果が低下し、水質が悪化する恐れがあるため行き止まり配管は避けるのが基本です。
適当です。
配管接合に用いるシール材や接着剤は、水質に影響を与える可能性があるため必要最小限の使用としなければなりません。
不適当です。
汚染源がある場所は、さや管等での防護では不十分であり、そもそも避けなければなりません。
防護措置をすればよいという考えは不適切で、水道法や関連基準では汚染源から十分に離隔することが求められます。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
水道水の汚染防止に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
既設の給水管に鉛製給水管が使用されている給水装置では、変更工事を行うときは、できるだけ給水管の布設替えを行うようにする必要があります。
鉛製給水管は、管内に錆が発生せず、可とう性や柔軟性に富み、鉛製給水管は近代水道が始まった時から1980年代まで使用されてきましたが、鉛による慢性毒性が広く知られているように、国は段階的に水道水質基準を強化し、できるだけ早期にゼロにするという目標を掲げ、取組の推進を図っています。
(国土交通省HP「鉛製給水管の解消に向けた対応方針」から)
正
問題文の内容通りです。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(浸出等に関する基準)」
【 第2項:給水装置は、末端部が行き止まりなどで、水が停滞する構造とはしません。
ただし、末端部に排水機構が設置されていれば、この限りではありません。 】
配管末端に給水栓などの給水用具が設置されない行き止まり管は、配管の構造や使用状況により停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるため、避ける必要があります。
給水管内に滞留水が生じるおそれがある場所には、水抜き装置を設けます。
正
問題文の内容通りです。
配管接合用シール材・接着剤・切削油は、水道用途に適したものを使用します。
1) 硬質塩化ビニル管のTS継手接合に用いられる接着剤が多すぎると、管内に押し込まれます。
2) 硬質塩化ビニルライニング鋼管ねじ切り時に、切削油が管内面まで付着した状態で、取ろ除かれずにいるときや、シール材が必要以上に多いと、管内に押し込まれます。
以上の1)、2)のような接合作業で、接着剤・切削油・シール材の使用量が不適当なときに、これらの物質が水道水に混入し、油臭や薬品臭などが発生するときがあるため、必要最小限の材料を使用するようにします。
誤
給水管路を敷設するルート上に有毒薬品置場、有害物の取扱場等の汚染源があるので、有毒物や汚物が水道水に混入する影響がないところまで離して配管した。
給水管路の途中に、有毒薬品置場・有害物の取扱場・汚水槽などの汚染源があるときは、給水管が破損したときに、有毒物や汚物が水道水に混入するおそれがあるため、影響がないところまで距離を置いて配管します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問27)へ