給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問27 (給水装置の構造及び性能 問27)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問27(給水装置の構造及び性能 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- 図中の距離Aを 25 mm以上、距離Cを 25 mm以上確保する。
- 図中の距離Bを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保する。
- 図中の距離Aを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保する。
- 図中の距離Bを 50 mm以上、距離Cを 50 mm以上確保する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
呼び径が13mmを超え20mm以下の場合、越流面から吐水口の中心までの垂直距離(図中A)と近接壁から吐水口の中心までの水平距離(図中C)はともに40mm以上の距離を確保する必要があります。
呼び径が13mm以下であれば「図中の距離Aを 25 mm以上、距離Cを 25 mm以上確保する。」が正しい答えとなります。
図中Bは、吐水口空間の規定とは関係ない距離となります。
本肢が正解です。
参考になった数85
この解説の修正を提案する
02
適当なものを選択する問題です。
給水管の口径によって必要な吐水空間が定められており、呼び径13mmを超え25mm以下の給水管の場合、以下の基準が適用されます。
・越流面から吐水口の最下端までの垂直距離(距離A): 40mm以上
・近接壁から吐水口の中心までの水平距離(距離C): 40mm以上
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
給水管からボールタップを通して給水している水槽を、利用するときの確保すべき吐水空間に関する問題です。
吐水口空間とは、吐水口の最下端から越流面までの垂直距離、および近接壁から吐水口の中心(呼び径25mmを超えるのは吐水口最下端)までの水平距離です。
越流面とは、洗面器の場合、水受け容器の上端部のことです。
吐水口空間は、水槽の場合、立取出しでは越流管の上端、横取出しでは越流管の中心です。
吐水口空間を十分確保することが、最も単純で確実な逆流防止の方法で、吐水口空間が不十分になると、サイホン作用によって、吐水口から空気を吸い込み、水が逆流します。
こうならないように、吐水口の口径に応じた、吐水口空間や吐水口の壁からの距離を、下表のように確保する必要があります。
近接壁から吐水口
の中心までの
水平距離C
越流面から吐水口
の最下端までの
垂直距離 A
13mm超え
20mm以下
20mm超え
25mm以下
呼び径が、20 mmなので、
A=40 mm
C=40 mm
です。
正
冒頭解説の通り、距離Aを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保 です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問28)へ