給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問27 (給水装置の構造及び性能 問27)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問27(給水装置の構造及び性能 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

下図のように、呼び径φ 20 mmの給水管からボールタップを通して水槽に給水している。この水槽を利用するときの確保すべき吐水空間に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
問題文の画像
  • 図中の距離Aを 25 mm以上、距離Cを 25 mm以上確保する。
  • 図中の距離Bを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保する。
  • 図中の距離Aを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保する。
  • 図中の距離Bを 50 mm以上、距離Cを 50 mm以上確保する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

呼び径が13mmを超え20mm以下の場合、越流面から吐水口の中心までの垂直距離(図中A)と近接壁から吐水口の中心までの水平距離(図中C)はともに40mm以上の距離を確保する必要があります。

呼び径が13mm以下であれば図中の距離Aを 25 mm以上、距離Cを 25 mm以上確保する。」が正しい答えとなります。
図中Bは、吐水口空間の規定とは関係ない距離となります。

選択肢3. 図中の距離Aを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保する。

本肢が正解です。

参考になった数85

02

適当なものを選択する問題です。

選択肢3. 図中の距離Aを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保する。

給水管の口径によって必要な吐水空間が定められており、呼び径13mmを超え25mm以下の給水管の場合、以下の基準が適用されます。

 

・越流面から吐水口の最下端までの垂直距離(距離A): 40mm以上

・近接壁から吐水口の中心までの水平距離(距離C): 40mm以上

参考になった数10

03

給水管からボールタップを通して給水している水槽を、利用するときの確保すべき吐水空間に関する問題です。

 

吐水口空間とは、吐水口の最下端から越流面までの垂直距離、および近接壁から吐水口の中心(呼び径25mmを超えるのは吐水口最下端)までの水平距離です。

越流面とは、洗面器の場合、水受け容器の上端部のことです。

 

吐水口空間は、水槽の場合、立取出しでは越流管の上端、横取出しでは越流管の中心です。

吐水口空間を十分確保することが、最も単純で確実な逆流防止の方法で、吐水口空間が不十分になると、サイホン作用によって、吐水口から空気を吸い込み、水が逆流します。

こうならないように、吐水口の口径に応じた、吐水口空間や吐水口の壁からの距離を、下表のように確保する必要があります。

 

呼び径の区分

近接壁から吐水口

の中心までの

水平距離C

越流面から吐水口

の最下端までの

垂直距離 A

13mm以下25 mm以上25 mm以上

13mm超え

20mm以下

40 mm以上40 mm以上

20mm超え

25mm以下

50 mm以上50 mm以上

 

呼び径が、20 mmなので、

A=40 mm

C=40 mm

です。

選択肢3. 図中の距離Aを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保する。

冒頭解説の通り、距離Aを 40 mm以上、距離Cを 40 mm以上確保 です

参考になった数0