給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問53 (給水装置の概要 問54)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問53(給水装置の概要 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

給水用具の故障と対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • ボールタップの水が止まらなかったので原因を調査した。その結果、弁座が損傷していたので、ボールタップを取り替えた。
  • 湯沸器に故障が発生したが、需要者等が修理することは困難かつ危険であるため、製造者に依頼して修理を行った。
  • ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらなかったので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。
  • 水栓から不快音があったので原因を調査した。その結果、スピンドルの孔とこま軸の外径が合わなくがたつきがあったので、スピンドルを取り替えた。
  • 大便器洗浄弁で常に大量の水が流出していたので原因を調査した。その結果、逃し弁のゴムパッキンが傷んでいたので、ピストンバルブを取り出しパッキンを取り替えた。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、給水用具の故障とその対策に関する知識を試すものです。

適切な修理方法の理解は、給水設備の正常な機能維持に不可欠です。

選択肢1. ボールタップの水が止まらなかったので原因を調査した。その結果、弁座が損傷していたので、ボールタップを取り替えた。

これは適切な対応です。

弁座の損傷はボールタップの一般的な故障原因で、取り替えは正しい解決策です。

選択肢2. 湯沸器に故障が発生したが、需要者等が修理することは困難かつ危険であるため、製造者に依頼して修理を行った。

この対応は適切です。

専門知識と技術が必要な修理は、製造者に依頼することが安全かつ効果的です。

選択肢3. ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらなかったので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。

これは適切な対応です。

異物の除去は弁の正常な機能回復に必要な手順です。

選択肢4. 水栓から不快音があったので原因を調査した。その結果、スピンドルの孔とこま軸の外径が合わなくがたつきがあったので、スピンドルを取り替えた。

これは不適切な対応です。

正しくは、摩耗した「こま」を新品に取り換えることです。

スピンドルの取り替えだけでは、根本的な問題解決になりません

選択肢5. 大便器洗浄弁で常に大量の水が流出していたので原因を調査した。その結果、逃し弁のゴムパッキンが傷んでいたので、ピストンバルブを取り出しパッキンを取り替えた。

この対応は適切です。

ゴムパッキンの劣化は水漏れの一般的な原因であり、交換は適切な対策です。

まとめ

この問題は、給水用具の故障の診断と適切な修理方法の理解を評価するものです。

特に、水栓の不快音の原因として「こま」の摩耗を正確に特定し、適切な修理方法を選択することが重要です。

故障した給水用具の修理には、その構造と機能を正確に理解することが求められます。

参考になった数47

02

給水用具の故障と対策に関する問題です。

選択肢1. ボールタップの水が止まらなかったので原因を調査した。その結果、弁座が損傷していたので、ボールタップを取り替えた。

問題文の内容通りです

 

ボールタップの故障と対策(一般形)

故障原因対策
水が止まらない

弁座に異物が付着し、

締め切りが不完全。

分解して異物を

取り除く

パッキンの摩耗。パッキンの取り替え

水撃(ウォーターハンマー)

が起きやすく、止水不完全。

水面が波立つ場合は、

波立ち防止板を設ける。

弁座が損傷あるいは摩耗。ボールタップを取替

選択肢2. 湯沸器に故障が発生したが、需要者等が修理することは困難かつ危険であるため、製造者に依頼して修理を行った。

問題文の内容通りです

 

湯沸器の故障と対策

湯沸器には種類がいろいろあり、構造も複雑なため、故障発生時には、水道使用者あるいは使用者が修理することは、困難で危険を伴うため、簡易な場合以外は、製造メーカーに修理を依頼します。

 

故障の例には以下のようなものがあり、

・湯栓を開いてもバーナー点火しない

・湯栓ハンドルを閉めても漏水する

・口火に点火しない

これらの修理には、湯沸器の分解と部品交換が必要になるため、修理は専門メーカーに依頼します。

選択肢3. ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらなかったので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。

問題文の内容通りです

 

ダイヤフラム式定水位弁は、ボールタップを副弁とダイヤフラム式の主弁を組合せ、副弁の開閉で主弁内に生じる圧力差で、主弁を開閉する水位弁です。

 

ダイヤフラム式定水位弁の故障と原因

故障原因対策
水が止まらない副弁の故障

ボールタップの対策で、

詳細は省略。

主弁座に異物の

噛み込み

シリンダを外し、

弁座の分解・清掃。

主弁座パッキンの摩耗パッキンの交換。

選択肢4. 水栓から不快音があったので原因を調査した。その結果、スピンドルの孔とこま軸の外径が合わなくがたつきがあったので、スピンドルを取り替えた。

水栓から不快音があったので原因を調査した。その結果、スピンドルの孔とこま軸の外径が合わなくがたつきがあったので、こまを新規品と取り替えた。

 

水栓の故障と対策

故障原因対策
不快音

スピンドルの孔と、こま軸外径が

合わなく、ガタつきが出ていた。

摩耗したこまを新規品と

取り替える。

選択肢5. 大便器洗浄弁で常に大量の水が流出していたので原因を調査した。その結果、逃し弁のゴムパッキンが傷んでいたので、ピストンバルブを取り出しパッキンを取り替えた。

問題文の内容通りです

 

大便器洗浄弁は、大便器洗浄用の給水用具で、洗浄管を介し大便器に直結され、瞬間的に多量の水を要し、バキュームブレーカを付帯して逆流防止の構造となっています。

手動ハンドル操作で吐出させる手動式、センサー感知で吐出させる自動式があります。

 

大便器洗浄弁の故障と対策

故障原因対策

常に大量の水が

流れている

ピストン弁の小孔の

つまり

ピストン弁を取り外し、

小孔を清掃する

ピストン弁ストレーナー

の異物つまり

ピストン弁を取り出し、

ブラシ等で軽く清掃する。

押棒と逃し弁との間が

なく、常に押棒が逃し弁

を押している

ハンドルを取り替えた

場合、すき間がなくなる

ことがあり、やすりで

押棒先端をけずり

1.5㎜位の隙間になる

ようにする。

逃がし弁ゴムパッキン

の損傷

ピストン弁を取り出し、

パッキンを取り替える。

参考になった数0

03

不適当なのは、「水栓から不快音があったので原因を調査した。その結果、スピンドルの孔とこま軸の外径が合わなくがたつきがあったので、スピンドルを取り替えた。」**という記述です。

この場合の対策は、スピンドルの取替えではなく、こまの取替えです。水栓の故障対策の資料では、「スピンドルの孔とこま軸の外径が合わなく、がたつきがある」**ときの対策として、こまを取り替えるとされています。

選択肢1. ボールタップの水が止まらなかったので原因を調査した。その結果、弁座が損傷していたので、ボールタップを取り替えた。

これは適当です。ボールタップの故障対策の資料では、弁座が損傷又は摩耗している場合は、ボールタップを取り替えるとされています。ですので、この対応は合っています。

選択肢2. 湯沸器に故障が発生したが、需要者等が修理することは困難かつ危険であるため、製造者に依頼して修理を行った。

これは適当です。湯沸器は種類が多く、構造も複雑です。そのため、資料でも簡易な水フィルタの掃除以外は製造者に修理を依頼するとされています。したがって、この対応は正しいです。

選択肢3. ダイヤフラム式定水位弁の水が止まらなかったので原因を調査した。その結果、主弁座への異物のかみ込みがあったので、主弁の分解と清掃を行った。

これは適当です。定水位弁の故障対策では、主弁座への異物のかみ込みがあるときの対策は、主弁の分解と清掃とされています。記述どおりの対応です。

 

選択肢4. 水栓から不快音があったので原因を調査した。その結果、スピンドルの孔とこま軸の外径が合わなくがたつきがあったので、スピンドルを取り替えた。

これは不適当です。資料では、スピンドルの孔とこま軸の外径が合わなく、がたつきがあるときの対策は、こまの取替えとされています。つまり、原因の見立ては近いのですが、直す部品が違っています。ここがこの選択肢の誤りです。

 

選択肢5. 大便器洗浄弁で常に大量の水が流出していたので原因を調査した。その結果、逃し弁のゴムパッキンが傷んでいたので、ピストンバルブを取り出しパッキンを取り替えた。

これは適当です。大便器洗浄弁の故障対策では、常に大量の水が流出している原因の一つとして逃し弁のゴムパッキンの傷みがあり、その対策はピストンバルブを取り出してパッキンを取り替えるとされています。記述と一致しています。

まとめ

この問題では、原因に合った部品を正しく交換できているかが大切です。

特に覚えておきたいのは、水栓の不快音が、スピンドルの孔とこま軸のがたつきによる場合は、こまを取り替えるという点です。スピンドルという言葉が出てくるので、ついスピンドルを交換したくなりますが、そこが引っかけになっています。

そのほかにも、ボールタップの弁座損傷ならボールタップ交換湯沸器の故障は製造者へ依頼定水位弁の異物かみ込みは分解清掃大便器洗浄弁の逃し弁パッキン不良はパッキン交換という形で、故障の原因と対策をセットで覚えると解きやすくなります。

参考になった数0