給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問35 (給水装置計画論 問35)
問題文
ただし、総損失水頭は管の摩擦損失水頭と高低差のみの合計とし、水道メーター、給水用具類は配管内に無く、管の曲がりによる損失水頭は考慮しない。また、給水管の水量と動水勾配の関係は、図-2を用いて求めるものとする。
なお、A~B、C~D、E~Fは水平方向に、B~C、D~Eは鉛直方向に配管されている。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問35(給水装置計画論 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、総損失水頭は管の摩擦損失水頭と高低差のみの合計とし、水道メーター、給水用具類は配管内に無く、管の曲がりによる損失水頭は考慮しない。また、給水管の水量と動水勾配の関係は、図-2を用いて求めるものとする。
なお、A~B、C~D、E~Fは水平方向に、B~C、D~Eは鉛直方向に配管されている。
- 4m
- 6m
- 8m
- 10m
- 12m
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
水理計算において、給水管路の総損失水頭を計算することは、水圧と流量を適切に管理するために重要です。
この計算では、管路の摩擦損失と高低差の影響を考慮します。
計算の手順は以下のようになります:
#### ステップ1: 管路の延長計算
管路の延長は、各区間の長さを合計して求めます。
図1に基づいて、水平および鉛直区間の長さを合計します。
管路の延長 = 5 + 1 + 7 + 2 + 5 = 20m
#### ステップ2: 動水勾配の決定
動水勾配は、単位長さあたりの水頭損失を示します。
この値を求めるには、図2を参照して流量48L/min(0.8L/sec)と管径管径25mmから動水勾配を読み取ります。
動水勾配 = 150 ‰
#### ステップ3: 管の摩擦損失水頭の計算
管路の延長と動水勾配から、摩擦による水頭損失を計算します。
管の摩擦損失水頭 = 20 m × (150 ÷ 1000) = 3.0 m
#### ステップ4: 高低差による損失水頭の計算
管路の始点と終点の高低差から、損失水頭を求めます。
図1から、AからFに向かう管路の高低差が3mであることがわかります。
高低差による損失水頭 = 3 m
#### ステップ5: 総損失水頭の計算
摩擦損失と高低差による損失を合計して、総損失水頭を求めます。
総損失水頭 = 3 m (摩擦損失) + 3 m (高低差) = 6.0 m
この計算により、給水管路A~F間の総損失水頭は6.0メートルと求められます。
この解説と計算式は、給水管路設計や水圧管理において重要な基礎知識を提供します。
参考になった数98
この解説の修正を提案する
02
「給水装置工事技術指針」で記載があります。
「管路の総損失水頭は、管の摩擦損失水頭と高低差の合計により求める。」
まず、配管延長を整理します。
水平区間:A~Bが5m、C~Dが7m、E~Fが5m:合計17mです。
鉛直区間:B~Cが高低差1m、D~Eが高低差2m:合計3mです。
流量48L/minは0.8L/sであり、図の流量図から口径25mmの動水勾配を読み取ると、150%前後となります。
管路の延長と動水勾配から、摩擦による水頭損失を計算します。
管の摩擦損失水頭 = 20 m × (150 ÷ 1000) = 3.0 m
これに高低差3mを加えると、総損失水頭は約6mとなります。
6mが正解です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
図に示す給水管から、A(配水管から給水管の分岐点)からF(給水管終点)に向かって水を流したときの、管路A~F間の総損失水頭を求める問題です。
給水管の摩擦損失水頭の計算は、次の式で求まります。
管径 50 mm以下の場合は、ウエストン公式を使います。
管径 75 mm以上の場合は、へーゼン・ウイリアムズ公式を使います。
給水管管径は 25 mmなので、ウエストン公式で損失水頭を求めます。
問題図のように、動水勾配があるときは、ウエストン公式による給水管の流量図を用いて摩擦損失を求めます。
導水勾配(単位:パーセル)は、流量と管口径から求められます。
流量は、48L/minなので、48/60=0.8 L/sec となります。
管径は、25 mmです。
ウエストン公式による給水管の流量図に、上記の数値を当てはめて、動水勾配を求めます。
図から、流量0.8 L/sと口径25 mmの交わる点から、下に線をおろして、動水勾配を求めると、160 ~170[‰]になりますが、ここでは、160 [‰]とします。
160‰を%に変換すると、160/1000=0.16 [%]です。
給水管が、AからFまでに水が通る距離は、AB+BC+CD+DE+EFになります。
AB+BC+CD+DE+EF=5+1+7+2+6
=21 [m]です。
21 mの距離の摩擦損失は、
21×0.16=3.36 mです。
AからFまでには、高低差が 1 m+2 m=3 mあり、これが水頭差になります。
したがって、総損失水頭は、3.36+3=6.36 m≒6 m になります。
正
冒頭解説から、総損失水頭は、6 m です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問36)へ