給水装置工事主任技術者 過去問
令和3年度(2021年)
問39 (給水装置工事事務論 問39)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 問39(給水装置工事事務論 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事主任技術者に求められる知識と技能に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水装置工事は、工事の内容が人の健康や生活環境に直結した給水装置の設置又は変更の工事であることから、設計や施工が不良であれば、その給水装置によって水道水の供給を受ける需要者のみならず、配水管への汚水の逆流の発生等により公衆衛生上大きな被害を生じさせるおそれがある。
  • 給水装置に関しては、布設される給水管や弁類等が地中や壁中に隠れてしまうので、施工の不良を発見することも、それが発見された場合の是正も容易ではないことから、適切な品質管理が求められる。
  • 給水条例等の名称で制定されている給水要綱には、給水装置工事に関わる事項として、適切な工事施行ができる者の指定、水道メーターの設置位置、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する際に行わなければならない手続き等が定められているので、その内容を熟知しておく必要がある。
  • 新技術、新材料に関する知識、関係法令、条例等の制定、改廃についての知識を不断に修得するための努力を行うことが求められる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

給水装置工事主任技術者に求められる知識と技能についての問題では、給水装置工事に関わる法律、技術基準、施工方法、品質管理、そして給水装置工事に関する新技術や材料についての知識の更新が重要です。

選択肢1. 給水装置工事は、工事の内容が人の健康や生活環境に直結した給水装置の設置又は変更の工事であることから、設計や施工が不良であれば、その給水装置によって水道水の供給を受ける需要者のみならず、配水管への汚水の逆流の発生等により公衆衛生上大きな被害を生じさせるおそれがある。

給水装置工事が不良であれば、公衆衛生上の被害を生じさせるおそれがあるという記述は適切です。

水の安全性は公衆衛生に直接関連しています。

選択肢2. 給水装置に関しては、布設される給水管や弁類等が地中や壁中に隠れてしまうので、施工の不良を発見することも、それが発見された場合の是正も容易ではないことから、適切な品質管理が求められる。

給水管や弁類が地中や壁中に隠れてしまい、施工の不良を発見することが容易ではないため、適切な品質管理が求められるという記述も適切です。

選択肢3. 給水条例等の名称で制定されている給水要綱には、給水装置工事に関わる事項として、適切な工事施行ができる者の指定、水道メーターの設置位置、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する際に行わなければならない手続き等が定められているので、その内容を熟知しておく必要がある。

給水装置工事に関する事項は、水道法や各水道事業者が定める給水条例、供給規程などに基づいて定められています。

水道法では、水道事業者は料金、給水装置工事の費用の負担区分、その他の供給条件について、供給規程を定めなければならないとされています。

この選択肢は、これらの内容が「給水要綱」に定められているとしている点が不適当です。

給水要綱は、自治体などが事務手続きや運用の目安として定めることがありますが、給水装置工事に関する基本的な法的ルールは、水道法や給水条例、供給規程などで確認する必要があります。

選択肢4. 新技術、新材料に関する知識、関係法令、条例等の制定、改廃についての知識を不断に修得するための努力を行うことが求められる。

新技術や新材料、関係法令等に関する知識を常に更新する努力が求められるという記述は、プロフェッショナルとして必要な資質を示しており、適切です。

まとめ

正解の選択肢が不適当とされる理由は、給水装置工事に関わる正確な規制の名称が適切でないか、あるいは誤解を招く表現になっている可能性があるためです。

正しい情報は、各地の水道法や自治体の条例、または国が定める建築基準法などで規定されます。

したがって、給水装置工事主任技術者は、自身が活動する地域の具体的な法規制や指針を正確に理解し、遵守する必要があります。

参考になった数87

02

給水装置工事主任技術者に求められる知識と技能に関する問題です。

選択肢1. 給水装置工事は、工事の内容が人の健康や生活環境に直結した給水装置の設置又は変更の工事であることから、設計や施工が不良であれば、その給水装置によって水道水の供給を受ける需要者のみならず、配水管への汚水の逆流の発生等により公衆衛生上大きな被害を生じさせるおそれがある。

問題文の内容通りです

 

給水装置工事主任技術者の職務の1つは、竣工図等の書類検査または現地検査により、給水装置が構造・材質基準に適合してかを確認し、不具合があれば是正させます。

これによって、給水装置工事の設計や施工が不良が見逃されることはありません

選択肢2. 給水装置に関しては、布設される給水管や弁類等が地中や壁中に隠れてしまうので、施工の不良を発見することも、それが発見された場合の是正も容易ではないことから、適切な品質管理が求められる。

問題文の内容通りです

 

給水装置工事主任技術者は、工事の工種と現場の状況に応じ、工事品質の確保のため、能力がある配管者に配置計画をたてさせ、工事従事者の役割分担と責任範囲を明確にし、品質目標適合工事の実施のために、工事従事者に対して適切な技術的指導を行います。

 

配水管と給水管の接続工事や道路の下の配管工事は、適正工事の実施のため、十分な知識と熟練技能者に工事を行わせ、また実地に監督させて品質管理を行います。

選択肢3. 給水条例等の名称で制定されている給水要綱には、給水装置工事に関わる事項として、適切な工事施行ができる者の指定、水道メーターの設置位置、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する際に行わなければならない手続き等が定められているので、その内容を熟知しておく必要がある。

給水条例等の名称で制定されている供給規定には、給水装置工事に関わる事項として、適切な工事施行ができる者の指定、水道メーターの設置位置、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する際に行わなければならない手続き等が定められているので、その内容を熟知しておく必要がある

 

(水道法第14条) 地方公共団体が定める給水条例などの名称で制定される供給規程により、水道事業者は料金・給水装置工事の費用の負担区分・他の供給条件について、定めます。

 

供給規程では次のような条件が定められます

・水道事業者や水道需要者の責任事項、給水装置工事費用の負担区分と額の算出方法が、適正で明確に定められる。

・貯水槽水道設置時の、貯水槽水道に対する水道事業者と貯水槽水道設置者の責任分担の事項が適正で明確に定められる。

・水道事業者の責任に関する事項

イ 給水区域、ロ 料金、給水装置工事の費用等の徴収方法、ハ 給水装置工事の施行方法

ニ 給水装置の検査及び水質検査の方法、ホ 給水の原則及び給水を制限し、又は停止する場合の手続

・ 水道需要者の責任に関する事項

イ 給水契約の申込みの手続、ロ 料金、給水装置工事費用の支払義務と支払遅延や不払措置、ハ 水道メーターの設置場所の提供と保管責任、ニ 水道メーターの賃貸料等特別費用負担の事項と金額、ホ 給水装置設置や変更の手続、ヘ 給水装置構造と材質が基準に適合しないときの措置、ト 給水装置検査拒否時の措置、チ 給水装置管理責任、リ 他

 

選択肢4. 新技術、新材料に関する知識、関係法令、条例等の制定、改廃についての知識を不断に修得するための努力を行うことが求められる。

問題文の内容通りです

 

「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」

【 第4号:給水装置工事の事業の運営に関する基準の1つに、給水装置工事主任技術者や他の給水装置工事の従事者に対し、給水装置工事の施行技術向上のため、研修の機会を確保するよう努めることが必要です。 】

参考になった数2

03

この問題は「水道法」で記載があります。

選択肢1. 給水装置工事は、工事の内容が人の健康や生活環境に直結した給水装置の設置又は変更の工事であることから、設計や施工が不良であれば、その給水装置によって水道水の供給を受ける需要者のみならず、配水管への汚水の逆流の発生等により公衆衛生上大きな被害を生じさせるおそれがある。

-正

「水道法 第16条」で記載があります。
「給水装置は、その構造及び材質が基準に適合するものでなければならない。」

給水装置工事は水質や公衆衛生に直結するため、施工不良により逆流等が発生すると広範囲に影響を及ぼすおそれがあり、記述は正しいです。

選択肢2. 給水装置に関しては、布設される給水管や弁類等が地中や壁中に隠れてしまうので、施工の不良を発見することも、それが発見された場合の是正も容易ではないことから、適切な品質管理が求められる。

-正

「水道法 第16条」で記載があります。
「給水装置は適正に設置され、維持管理されなければならない。」

給水管は地中や壁内に隠れるため、施工不良の発見や是正が困難であり、適切な品質管理が必要であることから正しいです。

選択肢3. 給水条例等の名称で制定されている給水要綱には、給水装置工事に関わる事項として、適切な工事施行ができる者の指定、水道メーターの設置位置、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する際に行わなければならない手続き等が定められているので、その内容を熟知しておく必要がある。

-誤

「水道法 第16条の2」で記載があります。
「水道事業者は、給水装置工事を適正に施工することができる者を指定することができる。」

指定給水装置工事事業者の指定や工事手続き等は、水道法及び各水道事業者の給水条例で定められるものです。

問題文の「給水要綱に定められている」という点が不適当です。

給水要綱は内部基準や運用指針であり、法的拘束力のある規定ではありません。

選択肢4. 新技術、新材料に関する知識、関係法令、条例等の制定、改廃についての知識を不断に修得するための努力を行うことが求められる。

-正

「水道法 第25条の4」で記載があります。
「給水装置工事主任技術者は、必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。」

新技術や法令改正への継続的な学習が求められており、正しい記述です。

参考になった数2