給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問23 (給水装置の構造及び性能 問4)
問題文
ア 耐久性能基準は、頻繁に作動を繰り返すうちに弁類が故障し、その結果、給水装置の耐圧性、逆流防止等に支障が生じることを防止するためのものである。
イ 耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換しないような弁類に適用される。
ウ 耐久性能試験において、弁類の開閉回数は10万回とされている。
エ 耐久性能基準の適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取り付けられるものに限られている。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問23(給水装置の構造及び性能 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 耐久性能基準は、頻繁に作動を繰り返すうちに弁類が故障し、その結果、給水装置の耐圧性、逆流防止等に支障が生じることを防止するためのものである。
イ 耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換しないような弁類に適用される。
ウ 耐久性能試験において、弁類の開閉回数は10万回とされている。
エ 耐久性能基準の適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取り付けられるものに限られている。
- ア:正 イ:正 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
- ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:正 ウ:正 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
それぞれの文章の正誤を考えて、その組み合わせを答える問題です。
給水装置の耐久性能基準は、例えば弁などは何度も何度も作動することで、すぐに壊れたり、逆流が起こってしまわないように、耐久性能基準が設けられています。
(ア)~(エ)全て正しいです。
よって、ア:正 イ:正 ウ:正 エ:正 が答えです。
(イ)は、今回は正しいですが、以前の試験で「耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換できるような弁類に適用される」という文言で出たことがあるので注意してください。
正しくは「設置・交換しないような弁類に適用される」です。
参考になった数87
この解説の修正を提案する
02
適当な組み合わせは、ア:正 イ:正 ウ:正 エ:正です。
この問題は、給水装置の耐久性能基準が何のためにあるのか、どの弁類に適用されるのか、試験の開閉回数はいくつか、適用対象がどこまでかを確認する問題です。国土交通省の解説では、耐久性能基準は、頻繁な作動による故障で耐圧性能や逆流防止性能などに支障が出ることを防ぐための基準とされています。また、省令では、耐久性能試験は10万回の開閉操作を繰り返した後の性能を求めています。
ア 耐久性能基準は、頻繁に作動を繰り返すうちに弁類が故障し、その結果、給水装置の耐圧性、逆流防止等に支障が生じることを防止するためのものである。
この記述は適切な記述です。
国土交通省の解説にそのまま近い形で示されており、耐久性能基準は、何度も動く弁がこわれてしまい、給水装置の安全な働きが失われることを防ぐためのものです。つまり、長く使っても必要な性能を保てるようにするための基準です。
イ 耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換しないような弁類に適用される。
この記述は適切な記述です。
国土交通省の解説では、耐久性能基準は、機械的・自動的に何度も動く弁で、しかもふつうは使う人が自分で選んだり取り替えたりしないような弁に適用するとされています。ですから、この内容は基準どおりです。
ウ 耐久性能試験において、弁類の開閉回数は10万回とされている。
この記述は適切な記述です。
省令第7条では、弁類は耐久性能試験により10万回の開閉操作を繰り返した後でも、必要な性能を持っていなければならないと定められています。したがって、開閉回数を10万回とするこの記述は合っています。
エ 耐久性能基準の適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取り付けられるものに限られている。
この記述は適切な記述です。
国土交通省の解説では、ここでの適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取り付けられるものに限るとされています。給水用具の中に部品として最初から組み込まれている弁まで、一律にこの基準をかける考えではありません。ですから、この記述も合っています。
この問題で覚えておくポイントは、耐久性能基準はよく動く弁の故障を防ぐための基準であり、10万回の開閉操作を前提にしていることです。さらに、対象になるのは、機械的・自動的に頻繁に作動し、通常は消費者が自分で選んだり交換したりしない弁で、しかも弁類単体として取り付けられるものに限られます。
覚えておくポイントとしては、
目的は故障による性能低下の防止
開閉回数は10万回
対象は頻繁に作動する制御弁類
しかも単体で取り付けるものが中心
この流れで整理すると、同じ形の問題でも解きやすくなります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
給水装置の耐久性能基準に関する問題です。
ア 正
「耐久性能基準は、頻繁に作動を繰り返すうちに弁類が故障し、その結果、給水装置の耐圧性、逆流防止等に支障が生じることを防止するためのものである。」
耐久性能基準の目的は、弁類が頻繁な作動を繰り返すうちに故障し、給水装置の耐圧性や逆流防止などに支障が生じることを防止するためです。
注) (国土交通省 給水装置データベース [7]耐久性能基準 を参照・・・以降の問題解説も同じです。)
イ 正
「耐久性能基準は、制御弁類のうち機械的・自動的に頻繁に作動し、かつ通常消費者が自らの意思で選択し、又は設置・交換しないような弁類に適用される。」
耐久性能基準の適用対象は、制御弁類の中でも機械的・自動的に頻繁に作動し、通常の需要者が自分の意思で選択するか、設置・交換することが無いような弁類に適用するとしています。
ウ 正
「耐久性能試験において、弁類の開閉回数は10万回とされている。」
耐久性能試験では、開閉回数は型式承認基準に準じて 10 万回(弁の開と閉の動作が行われて1回と数えます)とします。
制御弁類の開閉頻度は、使用条件で大きく異なり、10 万回の開閉回数は、最低でもおおよそ2~3年程度に相当します。
エ 正
「耐久性能基準の適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取り付けられるものに限られている。」
耐久性能基準の適用対象は、弁類単体として製造・販売され、施工時に取付けられる弁に限ることとします。
この理由は、弁類が給水用具の部品として備付けられている場合、製品全体の耐久性と、バランスに応じて必要とする耐久性を持たせるのが普通で、弁類だけの耐久性を一律に規定するのは、合理的でないという考えからです。
正
冒頭解説の通り、ア:正 イ:正 ウ:正 エ:正 となります。